大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!
消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
总结一下消防报警系统调试如何做。一、图纸审核 1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。
关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、到四个联动控制模块线上符号是2+2,其中一个模块分别控制两个事故广播,另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是? 上诉是一个线出来的大致情况,请前辈指教!
是不是每个节点机相当于一个网络控制器,连接前端的温感、烟感和控制器。每个节点机在总线上是同级别的吗?那消防报警监视用的面板和电脑是和哪个节点机连接?
办公楼4层3000多m2。主材设备价格按“利达”进价。OFFICE2003虚拟打印机图片格式。
爱德华EST3消防报警系统的中文说明书
是按主机的点数,还是查探头加模块加风机点数??另外,谁知道主机的点数怎么确定?如果有四栋楼,是否就是四个回路,据说每个回路最少只能选用200点的,那就应该是1000点的主机,对吗??谢谢!
一个高层住宅,设置筒子式立体车库,即从1~29层每隔2米高度可以在筒子两侧各挂一辆汽车,筒子7.2mx7.2m,高度约60米,这样的筒子式车库如何进行火灾报警设计呢?
随着电视监控系统技术的发展,可靠性、实用性大大增强,普及率愈加广泛,那么,1、消防自动报警系统是否需要与电视监控系统联动?2、联动会影响消防自动报警系统的可靠性吗?3、应该如何联动?4、需要如何规范联动接口?
我是一个新手,才转行做电气设计4个月,这次设计涉及到消防自动报警,我参照别人的图,一直没搞懂 从消防多线联动控制盘引至 启停消防泵和喷淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚这个21是怎么来的,我看图中就只有消防泵一用一备,喷淋泵一用一备。。。请专家告诉新人一下, 憋的难受啊,老板在催图纸了
本人现在做一个工业小区的设计,现在进行单体设计,整个小区共8栋工业厂房,每栋5层,定为丙类厂房,肯定是上消防报警的,那么,是每个单体单独上消控室,还是总厂区作一个消控室共用合适呢?本工业小区并不是一个单位,8栋厂房均是对外出租!
请问,消防报警系统的线管按要求信号线、电源线和电话线应分别穿钢管设置,但在输入输出模块后,电源线可和线号线同管。因模块后的电源线平时是没有电的。只有当输出起动时才通电。这样同线管对信号线也不会产生影响。这样做是否合理。请教指点。