大家好,我单位安装了一套simplex4120火灾报警主机,一直以来运行比较稳定,但是近来总是会无缘无故的报警,是属于系统报警,在主机的显示上面也看不出来是哪里的问题,请教大家这是怎么回事啊,谢谢了。
弱弱的问一下,洗浴中心内淋浴的地方是否设置火灾报警器,要是设置普通的烟感报警器,多远一个(如何布置),附近都是淋浴的蒸汽
新火规中条文7.5.1,2中要求公共部位的火灾声报警器具有语音功能,那么我有个疑问 在高层有消防联动的情况下 已经有了应急广播 那么我是否 可以只把这公共部位的火灾声报警器 设计为警铃。还是必须具有语音功能。因为条文7.5.1,2也提到,应该有即时的火灾警报或语音信号通知。 它说的是或不是和。也就是可以不带语音。当然设计有语音肯定没错 我只是想问下 可不可以不设
jb-3102G型火灾报警器(松江),特点:8个回路合成一个回路故障:回路中的全部工作电流大于设计值、 如光电烟感 300微安以上 消报 320微安以上 1825模块 550微安以上(拆除24v 外加电源,工作电流下降50%)2:回路的总工作电流高于设计值 如: 126 点 回路 工作电流 45 毫安以上 130点回路 工作电流 55 毫安以上求教:怎么办
工程概况:5层,1W平方,1,2层商业店面,3,4,5层做旅馆客房。整栋楼设置火灾报警系统。目前我的问题是,因为客房都是单/双人间,面积都不大,每个单间需要放置探测器吗。。。还有,应急广播系统,需要每个单间放扬声器吗。还是走道设置。民规:24.4.3.2 床头控制柜内设置的扬声器,应有火灾广播功能。24.4.3.3 采用射频传输集中式音响播放系统时,床头控制柜内扬声器宜有紧急播放火警信号功能。如床头控制柜无此功能时,设在客房走道的每个扬声器的实配输入功率不应小于3W,且扬声器在走道内的设置间距不宜大于10m。本客房不设置床头柜的。所以有点疑惑。
前几天被安排负责安全工作,今天烟感报警器出现一个回路故障,因单位暂无技术人员特来求救!!!报警器型号MELCOM ST6000 请高手指点一下处理方法,有详细步骤最好!感谢万分!!!!!!!!
本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-9 10:10 编辑 1.它通过总线与火灾报警控制器相连,处理并显示控制器传送过来的数据。说明,他是一台显示器2.当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时,可在每个楼层或防火分区设置火灾报警显示盘以取代区域报警控制器说明,他有处理功能那火灾报警显示盘到底是什么东西啊,不太明白他在这个火警系统中起什么作用
预防电气火灾,设置漏电火灾报警系统是非常必要的,但不能单靠漏电火灾报警系统来解决,需要综合治理。漏电保护装置的设置应重点设防和一般监控相结合,不宜“一刀切”。文章还分析了漏电保护装置装设在三相和单相上不同的效果和作用,指出应根据需要配置。 随着社会的进步,建筑智能化、电气化的发展,建筑物内部各种电气线路越来越多。根据不同城市的统计,每年由于电气线路过载、短路、施工不文明、绝缘材料老化等原因,使导线或电缆的绝缘材料损坏引发的火灾中,电气火灾数约占总火灾数的30%,在公共聚集场所甚至达到46%。目前的火灾自动报警是在火灾发生前,建筑物内产生烟雾或温度升高,被灵敏度较高的感烟或感温等探测器所察觉而报警,但这些探测器对线路损坏而产生的微小电弧是无能为力的,正是这些电弧的“星星之火”产生的高温,引燃了附近的可燃物造成火灾。因此,《高规》中提出要设置漏电火灾报警系统,准确实时监控电气线路的故障和异常状态,及时发现电气火灾的隐患,及时报警、提醒有关人员去消 除这些隐患,避免电气火灾的发生,这无疑是防止电气火灾的一个有力措施。 1、规范规定
防火漏电、剩余电流探测器、电气火灾监控报警器 用的挺多的 有技术方面问题想请教下~可能发的地方不对 版主手下留情1.如何将漏电互感器检测到的漏电信号传输到监控模块?2.监控模块与防火漏电主机如何通信?3.防火漏电主机客户端软件一般用什么平台编写?如何与监控模块等底层模块对接?
长300多米,高5层的建筑物,设置一个火灾控制器(智能联动型),水平跨防火分区。但有些担心信号总线、24V电源线是否会象强电那样,产生压降或衰减等问题?请高手释疑。
总共10栋3层的小办公楼,每栋(九百多平米)每层三百多平米,屋顶设中央空调,水暖专业不做消防设施,电上需要设置火灾报警系统吗,具体依据?
小弟 刚学火灾报警及消防控制。现在发现里面有电话线 广播线 控制线 报警二总线。。。1.报警二总线和其他线有什么关系啊?2.温感应该连到什么线上面呢?可以和消防广播连在一根线上面吗?3.温感,手报,声光报警器,广播这些可以连在一起吗?
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
各位大哥大姐,哪位做过中庭的火灾报警啊,能否传份图纸上来让我学习学习~~~~~~~~~~ 谢谢拉~~~~~~~~
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
审查一项目,一,二层为连体单间商铺,每层建筑面积2450m2,3-6层为住宅.本人以GB50116-98第3.1.1条为依据,应划为二级保护对象,设火灾报警.但有的同行认为不设,回复:多规GB50016-2006Z中没有明确规定.本人又无多规.请大家分析分析.
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
请教~!100m×50m冷库,5摄氏度~20摄氏度,一层,层高14m,用什么火灾探测报警器啊?红外光束探测器?空气采样探测器?还是其他的?点型的是肯定不行了。有谁知道啊?