大家好,我单位安装了一套simplex4120火灾报警主机,一直以来运行比较稳定,但是近来总是会无缘无故的报警,是属于系统报警,在主机的显示上面也看不出来是哪里的问题,请教大家这是怎么回事啊,谢谢了。
弱弱的问一下,洗浴中心内淋浴的地方是否设置火灾报警器,要是设置普通的烟感报警器,多远一个(如何布置),附近都是淋浴的蒸汽
工程概况:5层,1W平方,1,2层商业店面,3,4,5层做旅馆客房。整栋楼设置火灾报警系统。目前我的问题是,因为客房都是单/双人间,面积都不大,每个单间需要放置探测器吗。。。还有,应急广播系统,需要每个单间放扬声器吗。还是走道设置。民规:24.4.3.2 床头控制柜内设置的扬声器,应有火灾广播功能。24.4.3.3 采用射频传输集中式音响播放系统时,床头控制柜内扬声器宜有紧急播放火警信号功能。如床头控制柜无此功能时,设在客房走道的每个扬声器的实配输入功率不应小于3W,且扬声器在走道内的设置间距不宜大于10m。本客房不设置床头柜的。所以有点疑惑。
前几天被安排负责安全工作,今天烟感报警器出现一个回路故障,因单位暂无技术人员特来求救!!!报警器型号MELCOM ST6000 请高手指点一下处理方法,有详细步骤最好!感谢万分!!!!!!!!
欢迎加入建筑电气交流群 57383681
新火规中条文7.5.1,2中要求公共部位的火灾声报警器具有语音功能,那么我有个疑问 在高层有消防联动的情况下 已经有了应急广播 那么我是否 可以只把这公共部位的火灾声报警器 设计为警铃。还是必须具有语音功能。因为条文7.5.1,2也提到,应该有即时的火灾警报或语音信号通知。 它说的是或不是和。也就是可以不带语音。当然设计有语音肯定没错 我只是想问下 可不可以不设
jb-3102G型火灾报警器(松江),特点:8个回路合成一个回路故障:回路中的全部工作电流大于设计值、 如光电烟感 300微安以上 消报 320微安以上 1825模块 550微安以上(拆除24v 外加电源,工作电流下降50%)2:回路的总工作电流高于设计值 如: 126 点 回路 工作电流 45 毫安以上 130点回路 工作电流 55 毫安以上求教:怎么办
小弟初学电气,请教各位大虾,这漏电报警工作原理
火灾报警联动消防报警原理演示(flash),适合从事消防专业人员学习,很形象http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894
火灾报警联动消防报警原理演示(flash),适合从事消防专业人员学习,很形象可以去这里下载;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894
防火漏电、剩余电流探测器、电气火灾监控报警器 用的挺多的 有技术方面问题想请教下~可能发的地方不对 版主手下留情1.如何将漏电互感器检测到的漏电信号传输到监控模块?2.监控模块与防火漏电主机如何通信?3.防火漏电主机客户端软件一般用什么平台编写?如何与监控模块等底层模块对接?
各位大哥大姐,哪位做过中庭的火灾报警啊,能否传份图纸上来让我学习学习~~~~~~~~~~ 谢谢拉~~~~~~~~
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
审查一项目,一,二层为连体单间商铺,每层建筑面积2450m2,3-6层为住宅.本人以GB50116-98第3.1.1条为依据,应划为二级保护对象,设火灾报警.但有的同行认为不设,回复:多规GB50016-2006Z中没有明确规定.本人又无多规.请大家分析分析.
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢