请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
灭火器的使用说明与维护知识ppt
2015年和2016年全国一级注册消防工程师考试各分值占比如下图。 两年灭火器的考试内容整体占比比较稳定,《技术实
1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
谁能给我一份关于消火栓,灭火器使用的SOP,要求要有人物图象,公司最近环安卫检查,提出了好多不足要改的。晚生先谢了!
灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾
依据《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》中7.3.5中的计算过程,最后在确定灭火器型号是,应如何让选择同等级下多少kg灭火剂冲装量的灭火器呢?
我一般设计的时候灭火器都会和消火栓一起,用组合式消火栓箱。包括前室也一样。但现在想想好像前室没有必要设置灭火器,我也查了相关资料,但没有找到合适的条文。请大家指教指教。
消防知识和灭火器及灭火设备的使用_我的未来是我自己!_百度空间
在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点
看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!
如题,有一个240m2的酒精仓库,里面还有一个小间约20m2,放柴油。请问这个的建筑灭火器该如何选型?建筑灭火器配置设计规范,4。2。2强条,说B类火灾可以选用泡沫灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器等。其第二段又说极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。问题:1。酒精属于极性溶剂,是否可以选择磷酸铵盐干粉灭火器?2。规范附录A中灭火器型号中,泡沫灭火器列出了两种型号,如MP9和MP/AR9,弄不明白,这两个型号各代表什么意思?
如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么
关于多层住宅,我以前每层都设置了1A级的灭火器2具。但是我前几天把图发给我一个朋友,他却指出多层住宅不用设灭火器,说是根据《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条不用设。请大家说说自己的做法或者观点好么?谢谢!
根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了
消防灭火器的使用步骤
消防灭火器的使用步骤专题,为您提供消防灭火器的使用步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防灭火器的使用步骤 相关的专业交流讨论,更多消防灭火器的使用步骤相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度