规范:多层中每层建筑面积超过3000平米的百货楼.商场为一级保护对象,请问3000平米指大空间吗?多个小开间(100~500)平米联体三层(户内设楼梯)单层超过3000平米算不算? 多层中设有空气调节系统的办公楼为二级保护对象,只设有风机盘管系统的集中空调办公楼算不算? 实际许多工程均未做,对否?请指教。
火灾自动报警规范:建筑物中对于属二类性质,1.丙类生产厂房;需要设火灾报警系统,但建规中仅对部分丙类生产厂房涉及火灾自动报警,在设计中如何取舍?
:) 火灾自动报警施工及验收规范
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警系统施工及验收规范
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
火灾自动报警验收规范(2007版)
中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年7月1日 第一章 总 则 第1.0.1条 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 第1.0.3条 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 第1.0.4条 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
看看对大家有没有:kiss: 用
民用建筑电气设计规范第24.2.2.2条第三例规定,一类高层建筑地下室,地下车库及多层建筑的底层汽车库(超过25台),必须装设火灾探测器。但是在《汽车库修车库停车库防火规范》中车库的分类以车辆台数来定,50台以下为四类车库。并且没有规定四类车库要做设火灾探测器。那就是说一类高层中,汽车库台数小于50台时不需要做火灾探测器。这不是矛盾吗?
火灾自动报警设计规范2008.pdf
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
“《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 11.4.1 3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;”要上“火灾自动报警”。本人现有一丙类厂房,主要经营铝塑窗加工,面积5126平方,现有疑问是否上“火灾自动报警”,给排水及暖通专业不上喷淋及机械排烟,现按照上述规范条文,光考虑建筑面积,应上“火灾自动报警”,但考虑“制鞋、制衣、玩具等厂房”,施工厂房不属于该条文类型制鞋、制衣、玩具性质的厂房,条文解释也没有具体说明,现在很疑惑,应该怎样去理解。求大师指点。
做2010年的专业知识,上午第68题,答案如果按50116-98版,那就只有选项D是正确的,但是按2008版,就能选A。A选项的内容是:设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置。50116-98里是说,未设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置。民规2008是说,设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置。50116-2008版里的意思,也是和民规一样,但是现在我知道的是20116-2008并未正式实施,也就是说98版是现行版,但是连注册考试都按新版出题了?还是说这道题考的是民规,我不用按国标?通常当民规和国标不一致时,应该以国标为准呀请问大家考试是查98的现行版,还是查未实施的2008版?另外大家对这道题的A选项怎么看?
规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?
本帖最后由 药水瓶盖 于 2016-6-7 17:32 编辑 GB50116-2013,大家估计都被这个规范坑的够呛。 这本规范和上一版本的主要区别是,规范价格贵了一倍,规范都是按照厚度收费的,所以内容基本上也是多了一倍,太多的系统,太多没见过的说法,太滞后的发布时间(13年9月发布14年3月才能买得到)配套图集更是等了半年多才发布。 因为懒,就不去翻查文章的细致条文了,只说这两年遇到的问题和解决办法。 1.报警系统以前是分级的,一级二级三级,现在变成区域报警系统,集中报警系统,控制中心报警系统。 对于大多数项目,甲方才舍不得做两个控制中心呢,所以集中报警系统和控制中心报警系统的区别也就是是不是超过3200个点位。区域报警系统也可以完成少量的消防联动,建筑电气上有的说5个以下的点位有的说10个以下的点位,也许多半是大家YY出来的吧。 这一条上我曾经被坑了一次,一个三层别墅,按照商业报,有消防风机,于是年幼的我写了集中报警系统。而被坑在4.8.7集中报警系
火灾自动报警系统设置一提出要求规范性我们所以其实防火门的特殊性,因此在安装的但是必须基本原则规定,而今天也有网友评论在珠海泰源感应门实业有限公司相关网站咨询相关其他问题,所以今日干脆系统的收集一些相关信息,分享。挡烟垂壁门一、食品安全国家标准,食品接触用金属材料及制品50016-2006《建筑设计防火规范》(1.简称《建规》)特别规定:防烟分区之间应一体式防火墙隔开。当一体式设置防火墙的的确确艰难时,可一体式挡烟垂壁等防火分隔各种设施连在一起。建筑物中的疏散门应符合下列规定:工业建筑及厂房建筑的及时疏散用门应采用传统平开窗,不应一体式玻璃推拉门、卷帘门、吊门、自动玻璃门。二、gb50045-95(2005年版)《洋房6民用火灾自动报警系统设计规范》(如下简称《高规》)特别规定:设置一设置防火墙确有困难的场所,可采用三火灾自动报警系统作封闭楼梯间。邻近的一座高层建筑物,当邻接相对较低那层外墙面防火隔墙相应标准3小时,墙说话其他部位设有餐厅防火隔墙、窗或闭门
2.1 质量管理2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录 A 划分。2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录。2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求;2 系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工;
火灾自动报警规范
火灾自动报警规范专题,为您提供火灾自动报警规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾自动报警规范 相关的专业交流讨论,更多火灾自动报警规范相关内容请访问