本人是弱电新手,看了图后不知道平面图中应该有几根管几根线,系统图中为何有的回路4根线,还有8根线的?好像是北京利达产品,那位朋友帮个忙解释一下?先谢谢了
关于消防报警线路穿管问题:消防报警系统中穿焊接钢管SC、PVC管、JDG管、KBG管时,关于消防规范中对它们的厚度要求是多少??? 为了用理据说服工地监理
民规13.10.4第四条:消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。 问题:这个“耐火等级降一类”到底指什么意思,是指阻燃吗? 有设计火报用了阻燃线,监理提出应用耐火线穿JDG。原设计说阻燃可以用,只是不能用JDG管只能用SC。大家怎么看的?
对总线制,消防报警线路敷设时是尽量一串到底,还是就近连接,到处分支。前一种方式布线不太好看,后一种布线不知对系统有无影响,分支接多少设备才行?大家一般采用何种布线方式。
多层建筑群,仅设有消火栓系统,请问由泵房消火栓控制箱引去各个建筑单体的消防报警线路导线型号及规格?若设有破玻按钮及回灯线,则为NH-KVV 4x1.5(或2.5);若再设有警铃,则导线型号规格为多少,且警铃的电源由哪儿取得?q请各位大侠赐教,拜托!
所有消防报警线路(包括联动线路)能否在同1桥架中以下线路:报警信号线,报警系统电源线,数据通信线(与报警显示器连接RS485或CAN网络),消防泵手动启动线,消防电话2总线,及其他电动机或泵的启动线。如果可以,有什么附加条件吗谢谢
消防桥架内报警、强启、广播线路要用隔板分开吗?物业要求我们分三隔,但是设计图纸上未提及,那是否应该分开?有无规范明确约定。否则说服不了物业公司的人。
一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/
安上消防报警设备之后还可不可以摇绝缘电阻安设备之前没摇线的绝缘电阻,现在摇不知道对设备有没有损坏!!请教一下各路高手!!!
《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?
一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过
大家好,我现有一份消防报警系统厂家设备的报价,电子版与大家共享。
小弟初来乍到,还望各位关照从规范来看,好像别墅没有要求做自动消防报警系统,那么别墅一般有多少比例会做自动报警呢?如果做的话,是只在厨房和起居室里装两个探头还是基本上各个重要的屋子都有安装呢。
我做了一个预算,图纸上室外启泵线路套管是32的厚壁钢管,可是我找了书上说在电气配线里找,我看了半天哪个都不象,请问该套哪个?我是用江苏清单报价做的
在消防报警控制线路中,对24V电源线路用什么具体要求?比如是用耐火的还是阻燃的?线径有什么要求?敷设方式有没有什么规定?对信号线RVS、消防电话线等有什么规定?还有,防爆事故风机由气体报警器控制,增加的手动控制按钮一定要放在室外吗?如果我用的是防爆按钮,可不可以放在室内?有依据吗?这些规定在哪一部国家标准里?我查了《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)、建筑设计防火规范(2001年版)、火灾自动报警系统设计规范等国标,就是没有查到,可能是我太粗心了,请哪位知道的指点一下,谢谢!
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
论文简介:火灾报警及联动控制标准图集,消防平面布置图、系统图、控制原理图、联动关系等均有详细介绍。 投稿网友:songxueping90 上传时间: 2013-07-27
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???