我在设计一个五层的框架商住楼,底层商场面积比上四层住宅面积多两品框架,所以用双柱做了沉降缝,但住下的基础会冲突,该怎么处理呢? 用什么样的基础比较好呢
现在遇的要设沉降缝的难题.前提是一定要设缝.缝左边的是厂房.右边是办公楼.左边的基础在2400mm宽.右边的做条基在3000mm宽.现在问题是基础相碰.且无法错开布置.要满足<<地基规范>>的基础最小间距怎么处理才行啊?有缝的2个轴线间距只有2500mm.
如题,http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1576916&page=1&fromuid=3825908#pid16231588
pkpm对伸缩缝的处理,可以将上部结构按照两个工程进行两次输入模型,也可以一次在在一个模型中输入整个工程,然后进行多塔定义之后进行计算,两种方法的计算结果不近相同,相比之下,分成两个模型输入更准确一点!而对于沉降缝的处理,基础需要断开,如何在一个模型中,pkpm会默认计算基础连起来(对于柱下独基而言),而分开建模的沉降缝处会出现基础重合!请问如何处理?
论文简介:建筑物在错层部位,荷载相差较大;在地基不均匀,土层坡度较大或长高比太大,超过规范规定的容许值时,必须设置沉降缝。沉降缝处理的合理与否,关系到工程的经济与安全。 投稿网友:marlin12928 上传时间: 2013-09-13
请问大家,对于左右沉降不均匀的结构,如果做得是独立基础的话,那在设置沉降缝的位置,不是有双柱吗?那双柱下面的独立基础怎么断开?有人可以发个大样或者是图集做法吗?谢谢了。
本帖最后由 linghui0208 于 2013-11-26 14:03 编辑 工地上的地下室连通道和地下车库之间设置沉降缝,由于地下车库先做,连通道后做,经过结构沉降后,沉降缝处橡胶止水带被拉裂,沉降缝处开始出现漏水,漏水速度不是很快,经采用发泡止水剂堵漏后,有一点效果,可还是不能完全杜绝漏水,请各位高手指教,该如何正确处理该漏水问题,谢谢!(如果谁碰到过并且成功堵漏的,那就最好了。 )
如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
砖混结构通常是用的素砼土基础,因为在沉降缝处基础要完全断开所以为了满足只好设计成一个个小的独立柱基,这种处理方法是不是正确还望各位给于指点。你们有什么好的方法?
1计算沉降使得沉降差变小,差别在规范以内2设后浇带 因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了。后浇带设在梁板的反弯点附近,内力较小。.3不设永久变形缝的结构承担后浇带剩下的沉降量,结构如何承担,沉降量是逐渐变化的,我是这样处理的,沉降引起的内力用静力计算手册查的,再与上部结构引起的内力叠加得出所需钢筋,钢筋的加强从主楼与裙房交接处向裙房延伸根据情况若干开间,欢迎讨论!
沉降缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三层了,沉降为1厘米左右.现另一部分已经开始基础施工了,请问该以后如何施工呢?两边可以同时施工,还是等另一边施工到三层以后再一起施工呢?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?
沉降缝是指为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。一般设置在建筑物平面的转折部位、建筑的高度和荷载差异较大处、过长建筑物的适当部位等,其宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。
我干了一栋教学楼,教学楼有沉降缝,但是在地沟下没有,我的管道敷设在地沟,所以我没有做处理,而审图的说管道穿沉降缝处要处理,即使在地沟内也不例外,大家评评合理吗?
这是一个剖面图,两楼板间为沉降缝,楼板都是悬挑的。一照明回路保护管穿过此缝,该采取什么措施防止保护管以后断裂?请指教,谢谢!
埋地排水管穿越沉降缝应该怎么处理?老版规范上说不得穿越,但必须穿越时要采取措施;但新版把后一句都去掉了,就是不得穿越!我现在没办法只能穿越!
现在有个棘手问题,急需解决,请各位高人施以援手。 问题如下:有2座楼地上用沉降缝分开,地面以下包括基础整体设计,由于场地问题,有1个楼目前不能施工,考虑到沉降问题,先施工的这座楼和后施工的楼在缝对应的位置将基础断开。 请问如何处理基础(包括防水如何处理)和地下室墙、板,才能达到与整体计算地下室的效果相同。
求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处理求教。管道(风管水管)穿越沉降缝处的 处
穿越防火墙或沉降缝的做法标准图都有,但是在实际工程中,沉降缝往往意味着穿越防火分区,这样该怎样做呢?一方面要保证沉降时管道不被破坏,另外还得保证防火严密,这样该如何做呢?
金宏大厦主体十二层,附楼七层建筑.体形如图示一:B区为十二层,约4400m2,高度为38m,A区为七层,约2800m2,高度约20m.相临处设置沉降缝,沉降缝宽为120mm.本工程建筑场地类别为Ⅱ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.1g.建筑物抗震设防类别为丙类.B区框架抗震等级为二级,A区框架抗震等级为三级。 由地质报告知本场地土共五层:第一层,杂填土厚度为1.0m左右;第二层,粉质粘土,厚0.5~2.3m,fak=140Kpa,Es=6.5Mpa;第三层,粘土层,厚7~11m,Fak=450Kpa;第四层,圆砾1层,厚1.5m,fak=450Kpa,Es=30Mpa;第五层,圆砾2层,揭露厚度为6m,fak=500Kpa,Es=45Mpa.基础布置如附图二,在进行基础设计时,遇到如下问题:主楼基础埋深3300mm,持力层选为粘土层Fak=450Kpa,采用柱下独立基础,附楼同样采用独立基础,相临基础埋深同样为3300mm,沉降缝相临柱间尺寸较小,本工程将B区主