首页 课程 资料 论坛
  • “火灾自动报警系统”的设置

    关于需要设置火灾自动报警系统的建筑或场所《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4章节有明确规定,其中8.4.1-13“设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。条文说明中明确建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。本要点说明三种当达不到除上述条款外其他需设置“火警”条件时的特殊条件:

  • 是否设置火灾自动报警系统?

    请问大家,一栋6层楼房,层面积1100平方米.高度23米.一至三层为商场,四至六层为宾馆.是否需要设置火灾自动报警系统?

  • 需要设置火灾自动报警系统吗?

    一个多层商住楼,高度为23米,底层为商铺,底层面积约为5000平方米,分隔成面积为15~20平方米的小商铺,一层还需要做火灾自动报警系统吗?谢谢指教!

  • 需要设置火灾自动报警系统吗?

    我是在一家丙级设计院从事电气设计工作,工作时间不长,最近接了一个十层的普通办公楼,建筑面积:6000多平方,十层有大会议室,属二类高层。我想请问各位有必要设置火灾自动报警系统吗?很着急??谢谢

  • 火灾自动报警系统的设备设置

    1、火灾探测器的设置 敞开或封闭或楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。 前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和走道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及走道相通,发生火灾时的烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,发生火灾时的烟气也容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。 电缆竖井故易形成拔烟炎的通道;发生火灾时火势不易沿电缆延燃,为此,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建筑电气设计规范”分别在建筑上和在电线或电缆的选型上提出详细的具体规定。但考虑具体实施的难度及现状,电缆竖井装设火灾探测器是十分必要,并配合竖井的防火分隔要求,每隔2~3层或每层安装一个。 电梯机房应装设火灾探测器,其一电梯是重要的垂直交通工具;其二电梯机房有发生火灾的危险性;其三电梯竖井存在必要的开孔,如层门开孔、通风孔、与电梯机

  • 火灾自动报警系统设置场所

    收录于话题 火灾自动报警系统能起到早期发现和通报火警信息,及时通知人员进行疏散、灭火的作用,应用广泛。今天我们学习应设置火灾自动报警系统的场所和建筑。  

  • 关于火灾报警系统的设置?

    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?

  • 是否需要设置火灾自动报警系统.

    一座小规模办公楼设置集中空调系统(冷水)仅作为夏天制冷用,没有新风系统.是否需要按规范GB50116-98设置火灾报警系统.

  • 关于商铺火灾自动报警系统设置的求助

    一座二层商业建筑,一层是商铺(共25户,建筑面积1800平米),二层是洽谈室,总建筑面积3600平米,按照新的防火规范,总建筑面积超过3000平米要做火灾自动报警系统,这个建筑是不是必须要做呢?

  • 火灾自动报警系统的设计

    火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统

  • 火灾自动报警系统的形式

    4幢小高层,设一个消控室,由此消控室中的消控主机JB-3102(三节台式,带联动,广播,电话)引出数个回路进行保护。这种形式应该属于区域报警呢还是集中报警或控制中心报警?这三种形式应该如何区分呢?

  • 漏电火灾报警系统的设置

    新高规提出对人员密集场所宜设置漏电报警系统,但对具体哪些部位应设漏电报警系统并未做出规定;若结合附文说明中的例子(北京市某家具城……),应是整栋建筑的所有回路(包括每个支路)都应具有漏电报警功能。 但今看到一个厂家的样本,其中现场监控器(漏电报警系统中监视漏电电流的终端设备)的尺寸达到90x280x50mm,假若配电箱的每个回路都做漏电报警(每个回路配一个现场监控器),显然不现实。 不知大伙有什么看法?

  • 火灾自动报警系统的安装

    (1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。

  • 火灾自动报警系统都包括什么

    我在看一个关于火灾自动报警与消防控制的图纸,其中涉及了火灾自动报警系统,水灭火系统,正压送风及排烟系统,消防电梯及客梯和消防广播系统.但我弄不清这些系统的界限,不明白图纸上那些东西属于哪个系统.系统图中将烟感探测器和报警按钮连接在一起,他们是否属于同一个系统?图中还有很多的检测模块和控制模块,预算对他们是怎么计算的?

  • 火灾自动报警系统的疑惑

    火灾自动报警系统产品中,有的为242个地址编码点的报警回路,有的是127个地址地址编码点的报警回路,如果设计预留与甲方实际选用产品不一致该怎么办呢?

  • 关于火灾自动报警的警铃的设置?

    昨天去工地,工地技术人员提出没有消火栓的电铃,就要设置警铃或声光报警器?但是我们的火灾自动报警系统里有广播系统了,是不是不需要增加警玲了呢?

  • 关于火灾自动报警系统的问题!

    昨天下工地,那里的技术员给我们提出火灾自动报警系统设计的干线要采用线槽敷设?我想问下火灾自动报警系统设计的干线我怎么在电缆井里敷设的?

  • 火灾自动报警系统怎样选择???

    火灾自动报警系统有区域报警系统,集中报警系统,控制中心报警系统。我想问下,是不是有消防控制室的就是控制中心报警系统?(个人感觉不是,但是又说不清楚)请教各位大侠,这个是怎样划分的???看了下火灾自动报警规范:控制中心系统由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。这样的话是不是只要有这些设备就是控制中心报警系统,还是按对象报警等级选系统,疑问,有的对象保护等级是二级想用集中报警系统,可是控制室又有消防控制设备。。。。。。。。。。。。。

  • 关于火灾自动报警的设置问题

    各位,本人手里有一个工程,共有七栋楼,其中一个最大的为主楼,18层的高层,按照规范肯定要设火灾自动报警,另外六栋楼为12层的小高层,为办公楼,也设置了火灾自动报警。也就是这几栋楼全部有火灾自动报警。我想问的是:一、可否把消防控制中心设在主楼一层的控制室?该控制室的配置最齐全,含报警主机、广播单元主机、消防电话单元主机、手动(联动)控制柜及图形工作站等;二、其余6栋楼内也有消防分机房,该分机房该如何配置?是否也要配置除报警分机外的用于本楼的广播、消防电话及联动控制柜?还是将这些功能单元统一放在主楼,本楼只起报警作用?以上均假设各单体建筑内都有消防电话分机、背景/应急广播、各种需要手动远程(消防控制室)监控的设施、各种火灾报警和灭火设施等。

点击加载更多

设置火灾自动报警系统

设置火灾自动报警系统专题,为您提供设置火灾自动报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设置火灾自动报警系统 相关的专业交流讨论,更多设置火灾自动报警系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度