措施上说外墙的最大传热系数不宜超过1.5w/m2℃,可是建筑给我的条件就是一个200的外墙,其它的就没有了,那我怎么计算呢?是就按1.5w/m2℃计算,还是要根据实际的来。建筑物的外围护结构是否能满足节能设计标准是由建筑专业核算还是由我们专业来做呢?
围护结构传热系数计算表
一个关于室外综合温度的计算题,其中的一个关于围护结构与室外环境的换热系数不知道怎么确定,请知道的朋友解答下,好吗?如附件
我在计算围护结构的热负荷的时候,一般用这些围护结构的传热系数.外墙1.65 外窗3.7 外门4 屋顶1.5地面1.25内墙2.3 内门4.7 你门看对吗?给点建议...~-~
1 范围 本标准规定了建筑物围护结构传热系数及采暖供热量的术语和定义、检测条件、检测装置、检测方法、数据处理和检测报告。 本标准适用于建筑物围护结构主体部位传热系数及采暖供热量的检测。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 16732 建筑采暖通风空调净化设备 计量单位及符号 GB/T 16803 采暖、通风、空调、净化设备 术语 GB 50176-1993 民用建筑热工设计规范 CJ 128 热量表 JG/T 3016 建筑用热流计3 术语和定义 GB/T 16732和GB/T 16803确立的及以下术语和定义适用于本标准。3.1 围护结构传热系数
今天看《民用建筑节能设计标准》,为什么对于外围护结构传热系数的修正系数,附表只有个别地区有?其他地区呢?如何取用?希望那位达人指导一下。多谢。。。
问题如上,我试着设置武汉一个电影厅的内墙,楼板维护结构参数,群集系数0.89,算得是总数295W/㎡指标,这些参数都靠谱么,我的内墙设置没问题吧?
新的公共建筑节能设计标准已经实施,我想请问各位同行,在不同的体形系数及不同的窗墙比下,怎样结构形式下的窗,传热系数才能满足公共建筑节能设计标准中的要求?不同结构形式下的窗传热系数具体值是多少?
JGJ357-2015 围护结构传热系数现场检测技术规程
我在测试一栋楼房的保温性能,测试夏季的传热时,我采用室温恒定的方法,即在室内用空调恒温,通过室内外温差,得到围护结构的传热量,不知这样做是否可以
请教各位老手,我是天津的,现在审图要求计算冷负荷时围护结构传热系数必须与建筑专业一致才行,但建筑专业的外墙传热系数是包括墙体和热桥在内的“平均”传热系数,屋顶是包括上人屋面和非上人屋面在内的“平均”传热系数。但是冷负荷计算公式只是按照单一墙体查取传热系数,不是平均传热系数!这就会出现同样墙体和建筑专业传热系数取值不一致的情况!现在的负荷计算软件在计算冷负荷时都要求输入详细的围护结构做法或选取已知数据库数据,因为要准确计算传热延迟系数。如果按照单一墙体取值则小于建筑专业(不包含热桥),如果为了和建筑专业一样则传热延迟系数肯定不一样,那样最大冷负荷出现时间就可能不一样。除非把热桥部位也计算在内,可那样就太麻烦了。不知有类似要求地方的设计人如何解决此问题?请大家帮忙。例:某墙体传热系数0.52面积占比0.8 热桥部位传热系数0.65面积占比0.2则建筑专业节能登记表算法:0.52x0.8+0.65x0.2=0.546暖通专业算法:0.52
我最近遇到个问题:冷库采用搁架排管,在搁架上放薄钢板,库中风速1.5—2.0m/s 请问传热系数该怎么计算??谁有这方面的资料,传点给小弟。谢谢!!我的E-mail地址是:lime1907@163.com
R22冷风机 技术参数如下:库温高于-10℃,蒸发能力(δt=8℃):6.59KW,蒸发面积30m2,风量3600m3/h,疑问:冷风机的传热系数能到27w/m2.℃?另外,一小冷库库温0--4℃,面积150M2,存白条肉30吨,要求25℃进,6℃出,冷却时间10h,请问:两台蒸发面积160的高温风机够么?谢谢
随着建材技术的发展和国家对建筑节能的重视,过去常用的围护结构材料(如粘土砖、普通钢制门窗等)已经不再使用,墙体部分多数都采用页岩多孔砖及双面彩板的保温夹心板;门窗的材质和结构亦发生了变化,从过去的钢木门窗发展到目前常用的塑钢门窗。这些新围护结构材料的传热系数多数都不能从现有的手册等资料中直接查找到,许多设计人员按公式进行计算,或套用类似的手册资料,但由于材料的比重和导热系数的取值不一致,以及对应用的条件因素取舍不同,其传热系数的计算结果偏差很大。基于以上原因,本文对设计常用的几种新型围护结构传热系数进行了收集和少量的计算工作,给出一个初步计算结果,希望有关人员给予更正和补充,以便在今后的设计工作中正确使用。1.墙体部分1.1页岩烧结多孔承重砖墙目前工业建筑及其辅助建筑(含民用多层建筑)多采用页岩烧结多孔承重砖作为围护结构。页岩烧结多孔承重砖的规格是多样的,为计算方便,经计算其整砖综合导热系数可统一取0.58W/m·℃(计算过程略)。在实际应用中,一般两侧均抹20mm厚的水泥砂浆,其传热系数的计算过程如下:取水泥砂浆导热系数为λ
荷载规范中8.3.4条第3款;从属面积大于1 小于25 时,按照下式计算折减系数。其中从属面积和局部体形系数的关系怎么取,如其中μ(1)为多少,μ(25)为多少? 本人查了半天没找到相关的根据,求大神帮忙!!!
一、计算公式如下1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻 R=δ/λ 式中: δ—材料层厚度(m) λ—材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻 R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w) δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m) λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻 R0=Ri+R+Re 式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w) 3、围护结构传热系数计算 K=1/ R0 式中: R0—围护结构传热阻 外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算 Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1
如题。关于围护结构的体型系数有的直接取外表面的值 如施老《2010答题指导》P65例题【1.6-2.17】有的取外表面+内表面的值 如施老《2010答题指导》P53例题【1.6-1.28】请高手赐教!非常感谢!