火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统
现在有一地下商场,面积为3800多平方米,地面上为两栋6层建筑,其中1-2层为商铺,3-6层为住宅,地下商场设置 自动喷淋系统,那么还需不需要做 火灾自动报警系统 ?消防用电负荷等级如何确定?
在新版《火灾自动报警系统设计规范》里提到了住宅内设报警系统的内容,但是什么情况下的住宅设置?有无必要设置?规范并没有给出明确的说法,欢迎大家来讨论这个话题。
对于比一栋建筑,比如变电所,某个房间发生火灾报警,我需要联锁或联动停轴流风机,是只停该房间的还是整个变电所的,求各位专家执教,有无规范要求。谢谢
2005《高规》的修改新增加了漏电火灾报警系统设计。规范的解释是为了防范由漏电引起的火灾和保证人身安全。 为保证人身安全,配电设计已经对漏电流保护作了许多规定,应该是有效的;这次规范修改强调了要作出报警。 对漏电火灾,国家住宅设计规范规定,每栋住宅进户主电源开关应设置300-500mA的带漏电流保护的主开关;公建暂未规定。这次规范修改强调了所有建筑的漏电火灾报警。
1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。 5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。
火灾自动报警系统设计要求 复习重点 一、系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 1)系统保护对象如何分级?火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 2)火灾探测器设置部位有那些要求? 1.火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 2.火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 二、报警区域和探测区域的划分 1)报警区域如何划分? 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。l 高层建筑内每个防火分区允许最大建筑面积:建筑类别 每个防火分区建筑面积(平米) 一类建筑 1000 二类建筑 1500 地下室 5
今日收到最新高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版)其中9.5.1条 高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。请问:大家以前做过漏电火灾报警系统吗?如何做?谢谢各位做过的或者没做过积极发言!
大家漏电火灾报警系统是如何做的?是一个独立的系统还是在原来火警系统的基础上再增加一个漏电模块和显示盘? 如果是独立的你们都采用的哪家的产品?谢谢
1:联动控制和火灾自动报警系统的布线设计消防联动控制要做到安全可靠、经济合理,首先要解决的问题是联动控制元器件和火灾自动报警元器件是分开、分别布线传输,还是将两者混接在同一信号总线回路上混接传输(下简称“混接”)的问题。《报警规范》对上述两者布线的技术要求截然不同:对报警布线,除要求采用金属管、阻燃硬质管等外,别无他求;对控制线(管材同上)要求暗敷在保护层不宜小于30mm的不燃结构层内。明敷时则要求用金属管、槽并采取防火措施(详见10.2.1条和l0.2.2条)。探测器量大、分布广,而联动控制元器件量少而又相对集中。采取“混接”的结果,即把大量的、低层次要求的报警布线去按高层次、严要求的控制线布线要求布线。显而易见,此非经济合理、安全可靠之举。就安全而言,“量大” 意味着存在大量的可能的故障点,且查找费时,安全性受影响。《报警规范》是有“混接”传输时应符合控制线的布线要求的规定(5.3.1条),然而尚未见有防火的探测器用防火的双绞线相接的情况。因此,由于存在这些裸露着的不防火
火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。 1 火灾探测器的设计选配 火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
新的建筑设计防火规范出来了,还升格为国标了,11.2.7条增加了漏电火灾报警系统,本条的那些"场所"是指这些场所的所有配电系统吗?尤其最后一款,似乎又指具体设备了啊,不是什么场所了.请大家指教
火灾自动报警系统简明设计手册
小弟 刚学火灾报警及消防控制。现在发现里面有电话线 广播线 控制线 报警二总线。。。1.报警二总线和其他线有什么关系啊?2.温感应该连到什么线上面呢?可以和消防广播连在一根线上面吗?3.温感,手报,声光报警器,广播这些可以连在一起吗?
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
火灾报警系统设计图
火灾报警系统设计图专题,为您提供火灾报警系统设计图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾报警系统设计图 相关的专业交流讨论,更多火灾报警系统设计图相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题