本人认为此建筑可以不设置消防控制系统及自喷系统,仅设置足够的消火栓就可以了,请大家给点意见。
某场馆船闸PLC控制系统图
请教各位朋友:火灾报警消防控制系统的调试的具体过程是怎样的,其中要用的一些工具有什么有没有那方面调试的书,介绍一下谢谢
图纸简介: 影音室智能化控制系统,包括影院、KTV、娱乐..... 投稿网友: huang1120 上传时间: 2013-08-07 图
大家好,我这有一份温泉的智能控制系统总图,本人以前未曾接触过该种控制方式,现请教各位,请不吝指教。谢谢!
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画
图纸简介: 3208型火灾报警控制系统图,cad版的,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: kswmh 上传时间: 2013-03-29
CAD图纸: 火灾报警及消防控制系统示意图(一)是依据图集04X501和《建筑设计防火规范GB 50016-2014》、《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013》修改后亲自绘制的CAD图
关于发电机房水喷雾消防控制系统,我们电专业有些什么要求?是否要做一个专用的消防控制盘?压力开关是否要分别接到这专用消防控制盘和喷淋泵消防控制箱?有没有相关的图纸?无限感激各位大侠的帮助!!!
两栋建筑相邻(不相连),分别是一多层(一级负荷)和一高层。现在两者之间做一连廊,总面积共5000平方左右(两楼之间地下室、一层均相连),已知:原先两栋楼均各有自己的供配电系统、消防联动系统、空调系统等。******************************问:连廊部分的消防该与谁相连?******************************??设备专业说:新加部分(即连廊)因与高层相连,故应算做高层的一部分,故消防系统应满足高规(套要求高的)要求。设备专业的消防系统均与高层相连。但问题又出现了:新加部分也属于多层,从功能使用上讲,新加部分更应算做多层的一部分(多层为商业性质,高层为地下及地上三层为商业,其他为办公),管理及动力电源(注意电源只能由多层提供)等都由多层负责。要是连廊内的消防联动与多层相连,那么,连廊发生火警时,启动的是高层的消防泵。(控制信号由多层消防控制中心发出,而平时高层的消防泵启动信号又是由高层的消防控制中心发出的!)要是连廊内的消防联动与高层相连
共享一下
消防联动系统及其控制系统 有助于大家学习
关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、到四个联动控制模块线上符号是2+2,其中一个模块分别控制两个事故广播,另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是? 上诉是一个线出来的大致情况,请前辈指教!
图纸简介: 某大厦楼控BAS系统设备连接原理图,主要包括:冷冻水/热水系统控制原理图,供配电监视及照明控制原理图,给排水系统控制原理图,空调系统和通风系统控制原理图。 投稿网友: xikelele 上传时间: 2014-07-09
消防控制系统中,像 警报装置 啊 这些东西 前面都需要装一个什么 输入 输出模块。。。新手上路,只是看图画,但是不知道其中的详细。能否有为前辈把几个常见装置的模块 是输入 还是输出 解释一下感激不尽
图纸简介: 各种弱电系统图,包括消防,弱电,广播,水炮等 投稿网友: w0nfer 上传时间: 2013-10-31 图纸省份:
一、 前言:由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面谈一下个人对这类设计的一些看法。二、工程实例概况:中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备用房,1层~4层为商场,5层~22层为住宅,附楼设有水泵房、变电所、锅炉房、行政办公室等,总建筑面积50000平方米。三、火灾自动报警及消防联动控制系统的设计:1. 方案的确定:在设计火灾自动报警及消防联动控制系统时,首先明确建筑物本身建筑特点和功能特点,了解该建筑的防火工程设计中其它专业的设施,尤其是设备(通风、水)专业对于电气专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。根据《高
燃气设备间有个排气扇,要求他既可以用开关控制还有就是在燃气报警器响时消防联动上可以强切他运行!求原理图,系统图如何表示!谢谢大侠
发一个二用一备的应急提升泵的控制系统图,大家给看看,提出宝贵意见!