首页 课程 资料 论坛
  • 几种常用新型维护结构传热系数的探讨

    随着建材技术的发展和国家对建筑节能的重视,过去常用的围护结构材料(如粘土砖、普通钢制门窗等)已经不再使用,墙体部分多数都采用页岩多孔砖及双面彩板的保温夹心板;门窗的材质和结构亦发生了变化,从过去的钢木门窗发展到目前常用的塑钢门窗。这些新围护结构材料的传热系数多数都不能从现有的手册等资料中直接查找到,许多设计人员按公式进行计算,或套用类似的手册资料,但由于材料的比重和导热系数的取值不一致,以及对应用的条件因素取舍不同,其传热系数的计算结果偏差很大。基于以上原因,本文对设计常用的几种新型围护结构传热系数进行了收集和少量的计算工作,给出一个初步计算结果,希望有关人员给予更正和补充,以便在今后的设计工作中正确使用。1.墙体部分1.1页岩烧结多孔承重砖墙目前工业建筑及其辅助建筑(含民用多层建筑)多采用页岩烧结多孔承重砖作为围护结构。页岩烧结多孔承重砖的规格是多样的,为计算方便,经计算其整砖综合导热系数可统一取0.58W/m·℃(计算过程略)。在实际应用中,一般两侧均抹20mm厚的水泥砂浆,其传热系数的计算过程如下:取水泥砂浆导热系数为λ

  • 建筑维护结构材料构造库

    建筑维护结构材料构造库

    天正自带构造库材料太少了,算负荷选构造材料的时候很多和建筑专业的对不上,谁有更全面的构造库啊,感谢分享。。。

  • 围护结构传热系数的选择

    措施上说外墙的最大传热系数不宜超过1.5w/m2℃,可是建筑给我的条件就是一个200的外墙,其它的就没有了,那我怎么计算呢?是就按1.5w/m2℃计算,还是要根据实际的来。建筑物的外围护结构是否能满足节能设计标准是由建筑专业核算还是由我们专业来做呢?

  • 各种结构形式窗的传热系数

    新的公共建筑节能设计标准已经实施,我想请问各位同行,在不同的体形系数及不同的窗墙比下,怎样结构形式下的窗,传热系数才能满足公共建筑节能设计标准中的要求?不同结构形式下的窗传热系数具体值是多少?

  • 征集:不同条件下维护结构传热系数

    由于各种新型保温技术相继投入民用建筑所以资料跟不上,希望经常接触热负荷计算的同行把你们知道的留下!供我学习,供大家学习!主要包括墙:240、370 刷砂浆厚度、保温材料不同而同! 门:最不清楚的一个,最常见的推拉玻璃门是多少? 窗:双层塑钢窗是2.23 其他呢?谢谢!

  • 请教大家传热系数如何与建筑专业一致

    请教各位老手,我是天津的,现在审图要求计算冷负荷时围护结构传热系数必须与建筑专业一致才行,但建筑专业的外墙传热系数是包括墙体和热桥在内的“平均”传热系数,屋顶是包括上人屋面和非上人屋面在内的“平均”传热系数。但是冷负荷计算公式只是按照单一墙体查取传热系数,不是平均传热系数!这就会出现同样墙体和建筑专业传热系数取值不一致的情况!现在的负荷计算软件在计算冷负荷时都要求输入详细的围护结构做法或选取已知数据库数据,因为要准确计算传热延迟系数。如果按照单一墙体取值则小于建筑专业(不包含热桥),如果为了和建筑专业一样则传热延迟系数肯定不一样,那样最大冷负荷出现时间就可能不一样。除非把热桥部位也计算在内,可那样就太麻烦了。不知有类似要求地方的设计人如何解决此问题?请大家帮忙。例:某墙体传热系数0.52面积占比0.8 热桥部位传热系数0.65面积占比0.2则建筑专业节能登记表算法:0.52x0.8+0.65x0.2=0.546暖通专业算法:0.52

  • 这个传热系数该怎么确定?

    我最近遇到个问题:冷库采用搁架排管,在搁架上放薄钢板,库中风速1.5—2.0m/s 请问传热系数该怎么计算??谁有这方面的资料,传点给小弟。谢谢!!我的E-mail地址是:lime1907@163.com

  • 关于风机传热系数的疑惑

    R22冷风机 技术参数如下:库温高于-10℃,蒸发能力(δt=8℃):6.59KW,蒸发面积30m2,风量3600m3/h,疑问:冷风机的传热系数能到27w/m2.℃?另外,一小冷库库温0--4℃,面积150M2,存白条肉30吨,要求25℃进,6℃出,冷却时间10h,请问:两台蒸发面积160的高温风机够么?谢谢

  • 钢结构厂房维护结构的传热系数大家都是怎么计算

    现在一般都用超细玻璃棉做保温,厚度为75mm,墙体厚度(两层钢板间距离)为240mm,内表面处留有165mm的空气夹层。如此,还要考虑空气夹层的热阻吗?

  • 围护结构传热系数计算表

    围护结构传热系数计算表

  • 建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法

    建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法

    1 范围 本标准规定了建筑物围护结构传热系数及采暖供热量的术语和定义、检测条件、检测装置、检测方法、数据处理和检测报告。 本标准适用于建筑物围护结构主体部位传热系数及采暖供热量的检测。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 16732 建筑采暖通风空调净化设备 计量单位及符号 GB/T 16803 采暖、通风、空调、净化设备 术语 GB 50176-1993 民用建筑热工设计规范 CJ 128 热量表 JG/T 3016 建筑用热流计3 术语和定义 GB/T 16732和GB/T 16803确立的及以下术语和定义适用于本标准。3.1 围护结构传热系数

  • 请教一个关于围护结构传热系数的问题!

    一个关于室外综合温度的计算题,其中的一个关于围护结构与室外环境的换热系数不知道怎么确定,请知道的朋友解答下,好吗?如附件

  • 建筑节能计算公式(传热系数)!

    一、计算公式如下1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻 R=δ/λ 式中: δ—材料层厚度(m) λ—材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻 R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w) δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m) λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻 R0=Ri+R+Re 式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w) 3、围护结构传热系数计算 K=1/ R0 式中: R0—围护结构传热阻 外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算 Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1

  • 既有建筑维护与通用规范

    《既有建筑维护与通用规范》

  • 板换的传热系数按多少算?

    我选型的一台板换BR35-30汽水换热型,选型表上热负荷为1045KW,蒸汽流量1.68t,循环水是50/60℃用于空调制热。但我用公式Q=A*K*对数温差T,来反算热量(按板换最低换热系数3000w/m2K计算)=30*3000*68=6120KW这是怎么回事?如果按选型表上的参数计算传热系数就很小了K=1045/(30*68)=512W/M2K,我理解是反算的换热量是指30m2的板换的最大换热能力,而参数表只是提供的一种很保守的选择,是否我哪里错了?请教大家了。

  • 跪求EPS夹芯板的传热系数

    跪求EPS夹芯板的传热系数

    最近有个工程是钢结构的厂房 屋面采用的是75mm厚海蓝色V950型EPS夹芯板 我想知道屋面的传热系数是多少啊 哪位大大能帮忙搞定啊

  • 关于采钢板传热系数问题

    彩钢夹芯板是以彩色涂层钢板为面材,自熄型聚苯乙烯、聚氨脂、玻璃棉、岩棉为芯材,用热固化胶在连续成型机内加热加压复合而成的超轻建筑板材。具有自重轻(为混凝土屋面重量的1/20~1/30),保温隔热(其导热系数值为0.034W/mk),施工速度快(无湿作业,不做二次装修,施工周期可缩短40%以上),色泽鲜艳(无需表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在15-30年)的特点, 是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。 采钢板作为屋顶和外墙其传热系数可以这么计算:苯板的厚度为10cm ;苯板导热系数0.06k=1/(0.115+0.1/0.06+0.04)=0.55这么计算没问题吧?

  • 请问外墙传热系数的问题

    灰砂砖导热系数是1.1厚180mm传热系数K用软件算到是3.01但手算按公式K=1/(R+0.6)算到3.089为什么啊

  • 从传热系数看隔热推拉窗的结构设计

    从传热系数看隔热推拉窗的结构设计

    由于推拉窗具有简洁、美观,窗幅大的特点,在美丽的春夏秋季节里,无论用户开与不开窗户,都不会破坏整个建筑的外立面分格效果,保证大楼整体表面的平整性,所以推拉窗是建筑大师心中的首选窗型。同时由于具有视野开阔,采光率高,且开启时不占用宝贵的室内空间的特点使其成为购房用户的理想窗型。但由于推拉窗框与扇之间的缝隙是固定不变的,紧靠扇轨道槽内装配的毛条与框搭接,没有压紧力,密封性较差,若采用普通铝型材,其能量消耗十分严重。在世界范围的能源紧张状况日趋严重的形势下,隔热型推拉窗的使用 设计隔热型推拉窗必须采用隔热铝型材,无论穿条式还是注胶式的断热桥,都可有效的将窗框、扇型材分为室内侧暖型材和室外侧冷型材。 由于推拉窗两窗扇不在同一轴线上,所以窗扇上、下边缘处各裸露一条窗框的冷型材,设计上常在窗上下框滑道之间各增设一个PVC材质的卡槽。同时,两窗扇勾企中带碰勾侧的左右两端分别位于室内外两侧,成为室内外热传递的通道,出现行业所说的假隔热现象,设计上常通过在该侧加塑料碰勾或在勾企上设置两条互相垂直的隔热条来达到阻断室内外热传递的目的。但这些设计有没有科学依据作为支撑,能否真正起到隔热的作用,

点击加载更多

建筑维护结构传热系数

建筑维护结构传热系数专题,为您提供建筑维护结构传热系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑维护结构传热系数 相关的专业交流讨论,更多建筑维护结构传热系数相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度