像住宅小区,消防控制室与弱电控制室一般为合用一个控制室控制室内设双电源箱末端切换像弱电的监控、背景音乐以及机房空调插座等其它弱电系统电源也从双电源箱内接出这样是乎与《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95第9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路”有矛盾样的。请问这样合理吗?我看大多数设计院都是这样的
消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊
一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。 欢迎各位积极发言,发表你的高见。 谢谢!
今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!
最近做有4个地上11层的住宅楼共200户,其中2个塔式住宅,2个单元式住宅(均为2个单元),11层的住宅楼的地下为停车场约4000平方米。地下一层设有生活泵房、送排风机房、消防泵房等。建筑专业问给消防控制人口留多大面积,请问:如何确定消防控制室尺寸?
什么时候需设,什么时候不用设置,二类高层必设的条件,及面积?多层需设置的条件?区域报警?高手前来解答,现在房间也是贵的哦!
[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?
给大家分享一下
请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。管路穿过是否是指水管一类的管路这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?
最新的消防控制室通用技术要求
1.面积哪里有相关要求啊 2.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m 。 设备面盘后的维修距离不宜小于 1m,是不是意味着房间宽不小于4米啊3.消防控制室严禁穿过无关的电气线路及管路,埋地暗装算
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 编辑 04X501 火灾报警及消防控制
今天看到一套图纸。。。消防控制室内,采用换气扇排风,同时机械送风,送风量大于为排风量,大2~3倍,这样设计合理吗?送风量大于排风量,室内必然产生正压,消防控制室内好像没规范规定这个方面。求讨论
消防控制柜是控制消防泵运行的功能柜,当然它不只是能控制消防泵的运行,其它水泵也是可以控制的,只不过通常应用在消防领域,所以称它为消防控制柜,也可称之为消防泵控制柜。
对于消防控制室:新《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.8:在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。这个如何理解?是指的是:只要这个消防控制室里有人值班,那么控制盘的操作面,就要距离墙3m吗?我也看到有的设计师:消防与安保合用的,盘前只留下了2m。这个怎么看呀?
消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心
我前段时间设计的一个新风+风机盘管中央空调系统,在安防室(含消防控制室)设置了风机盘管,但后来听说不因该设置风机盘管,如需空调应设置分体空调,是这样的吗?有没有规范做出明文的规定呢?本人并没查阅到相关的规定,请论坛的朋友们给指点指点啦。