  • 关于火灾报警控制器的设置与否的问题?

    单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?

  • 火灾报警控制器设在什么地方?

    有一中学食堂,400多平米,上了自动排烟窗,做了火灾自动报警,采用壁挂式报警控制器。食堂内没有办公室,请问火灾报警控制器设在什么地方?食堂距学校 收发室能有1000米。食堂晚间没有人,还能为这个壁挂式报警控制器设一间值班室吗?再配上两个值班员?

  • 无火灾报警控制器的防火卷帘联动

    根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!

  • 火灾报警控制器国家标准

    火灾报警控制器国家标准

  • 关于火灾报警控制器容量(点数)问题

    请教各位高手,一个编码模块最多能带几个探测器和其他警报设备?还有就是如果一个模块地址带几个探测器的话那这几个探测器是不是算是一个点啊,也就是说报警控制器的容量为242地址编码点,是指最多可以带242个编码模块吗

  • 火灾报警控制器代替联动控制器

    能否用火灾报警控制器代替联动控制器?除了手动控制外火灾报警控制器也是可以输出的,如:火灾报警控制器直接用输出模块启动消火栓泵。

  • 火灾报警控制器通用技术条件.pdf

    火灾报警控制器通用技术条件.pdf

  • 火灾报警控制器与消防联动控制器的区别

    ◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态。指示不同状态的指示灯颜色应作区分:红色指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号;黄色指示故障、屏蔽、自检状态;绿色表示电源工作状态。 2.液晶显示屏 液晶显示屏会显示系统状态的详细信息。例如火灾报警状态,系统状态指示灯仅通过点亮火警灯来告知相关人员有火警信息,但看不出有几个火警、具体发生在哪些部位、何时发生的。以上具体信息在液晶显示屏上会详细显示。 3.打印机 系统中发生的所有事件,除了可以用系统状态指示灯指示状态、在

  • 咨询火灾报警控制器生产厂家

    谁知道以下型号火灾报警控制器的生产厂家。JB-TB(G)Z2L-RH8142该厂生产的感烟探测器型号为:JTY-LM-8043

  • 关于区域火灾报警控制器的控制信号的问题

    我们做火灾报警的时候,区域报警控制器(二总线制)接受到报警信号,发出控制信号,我想问,联动控制信号又哪条线发出?(有报警线,24V电源线)~~~~~~~~~~ 我概念不清楚,我一直认为电源线只为控制模块提供电,区域火灾报警控制器通过报警线可传输报警和控制信号?大家指教一下?

  • 火灾自动报警控制器使用说明书

    哪位大姐仁兄有"日探报警主机使用说明书"或"火灾自动报警控制器使用说明书"啊?不论厂家型号!请赐教!.小女子不盛感激!

  • 火灾报警控制器与消防联动控制器的区别与联系

    消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?4、消防水泵启动的反馈信号是反馈给火灾报警控制器还是反馈给消防联动控制器?凡此种种,不可胜数。我们的这篇文章就是来给大家解决疑惑的。《消防词汇 第5部分:消防产品》(GB/T 5907.5-2015)给出的定义如下:2.1.2.1火灾报警控制器 fire alarm control unit作为火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能的设备。2.1.4

  • 火灾报警控制器地线和接地极的区别是什么??

    我们单位目前有个工程,图纸设计控制器接地极与控制室内电话接地极公用,接地电阻《1欧姆,我想问一下地线是让控制器外壳接地,防止控制器外壳带电,那接地极是起什么作用的,请哪位大侠具体详细的解释一下 谢谢

  • 谁用过漏电火灾报警控制器?如何用?有什么效果?

    近日要做一个小高层,是办公楼,看最新的高层防火规范,要求设漏电火灾报警控制系统,虽然是宜,也不能忽视。现请教各位,如何设?设在哪里?

  • 请教火灾自动报警控制器的生产厂家

    控制器的型号,目录上是:FS1120;系统图上是NFS-3030烟感的型号是:DO1152A温感的型号是:DT1152A输入模块的型号是:DC1157-AA输出模块的型号是:AB1121谢谢!!

  • 火灾报警与联动控制系统.