钢结构车间施工组织设计
相对于其它结构形式而言,钢结构的加固比较简单,方法容易选择。近日完成的几个钢结构车间和仓库的结构加固设计比较典型,加固方法也较有代表性。 这几个钢结构工程存在的主要问题是,主刚架强度不足,支撑体系不完善等。加固设计主要采取了以下方法:1. 增大截面加固法。是最常用的加固方法,在实施时要考虑施工的可行性与方便性。2. 改变传力途经加固法。通过增设杆件,改变传力途经,是应用力学原理、间接加固的方法。合理采用,可以达到事半功倍的效果。3. 完善支撑体系。支撑体系保证结构的整体稳定性、保证传力途径、保证计算长度。这些支撑包括屋盖支撑、柱间支撑、隅撑等。4. 加强连接节点加固法。包括柱脚、梁柱接点等。参考文献:http://www.p623.com 。
图纸简介: 本图包含:设计说明、基础平面布置图、基础详图、锚栓平面布置图、各层节点平面布置图、立面布置图等。.. 投稿网友: dingpinpin 上传时间: 2014-03-05
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
屋盖结构布置
本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
图纸简介: 一套完整钢结构车间,包含建筑、结构完整施工图。数据精确,内容详细,其中包括建筑平立剖面图。结构基础布置平面图,锚栓布置图 梁布置图 屋面刚架、支撑布置图 大样详图等 投稿网友: sunyanlong123 上传时间:
某钢材加工车间厂房钢结构加固设计
图纸简介: 该工程为某单层标准钢结构车间建筑设计施工图,图纸内容包含一层平面图,屋顶层平面图,各立面图,各剖面图,点详图,门窗表等。 投稿网友: lbb890127 上传时间: 2014-07-18
1、主结构吊装:地面拼接钢梁,竖立钢柱,吊装钢梁,连接次结构,校正主体结构偏差,安装吊车梁(可选),吊装夹层(可选),防火涂料涂装。主要控制质量:主体结构偏差应符合规范及设计要求,高强螺栓初终拧应符合要求。2、次结构安装:屋面墙面檩条,屋面墙面支撑,翼缘支撑等等。3、屋面板及保温层安装:先铺保温层,后安装屋面板(也有的项目在保温层下铺设一层钢丝网,防止保温层脱落,这主要看保温层等级了)主要控制质量:屋面主要是防水问题,所以要看板与板搭接,打钉情况,胶涂的饱满不饱满,打胶处应擦干净,板表面涂镀层不应被破坏防止生锈等等。4、墙面维护安装:主要就是墙面保温层及墙面板安装。主要控制质量:墙面主要是一个美观问题,和一个窗口地方防水问题。还有就是安装偏差问题。比如底部要平,整个平面要平,板与板之间平整度偏差要符合要求等等。5、细部构造:主要就是一些饰边安装,比如屋面与墙之间的包角,墙面拐角处的包角,墙面板与砖墙之间的泛水板,门及窗口饰边等等。主要控制质量:细部构造是最后一个环节,也是美观项目的主要之一,所以横平竖直是最
我在设计钢结构雨篷时,遇到以下几个问题,查找规范后尚无发现,现求助于各位大神:1、雨篷梁的整体稳定,在遇上变截面T型梁和矩形截面梁时,应该如何计算?主要问题在于整体稳定系数没有明确的计算方法。2、雨篷梁属于悬挑构件,当采用工字型截面时,计算整体稳定系数和换算长细比过程中所用到的雨篷梁计算长度如何取值?是否为实际长度的2倍?雨篷梁端部一般会加封口梁,该梁是否可以作为雨篷悬挑梁的平面外支撑点? 3、正常情况下,纯悬挑钢结构雨篷的悬挑长度最大为多少?
钢结构原理与设计(牛秀艳)PPT课件,与教材配套(可在该页面下载http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5623437)