哪位大姐仁兄有"日探报警主机使用说明书"或"火灾自动报警控制器使用说明书"啊?不论厂家型号!请赐教!.小女子不盛感激!
在建筑物没有安装火灾自动报警系统的情况下,怎么控制屋顶的排烟风机,屋顶就一台排烟风机,风机正下方每层都有280度的排烟防火风口(常闭),谁有类似的二次控制原理图??再次声明,本楼没有火灾自动报警系统
单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
控制器的型号,目录上是:FS1120;系统图上是NFS-3030烟感的型号是:DO1152A温感的型号是:DT1152A输入模块的型号是:DC1157-AA输出模块的型号是:AB1121谢谢!!
根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!
火灾报警控制器国家标准
发一个“火灾自动报警及联动控制课程课件”,供大家参考!
回路总线:连接所有的按钮模块通讯线:消防电话(或是带电话插孔的手动报警)24电源线:控制或切断防火阀、警铃、电表箱内等的控制模块多线联动控制线:在联动不起的情况下,人工切点来风机、防火阀、警铃、电表箱内的控制模块的请行家来指正理解是否正确,因为绕来绕去,把自己绕得晕呼了。
请教各位高手,一个编码模块最多能带几个探测器和其他警报设备?还有就是如果一个模块地址带几个探测器的话那这几个探测器是不是算是一个点啊,也就是说报警控制器的容量为242地址编码点,是指最多可以带242个编码模块吗
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 编辑 火灾自动报警及联动控制是一项综合性消防技术,是现代电子工程和计算机技术在消防中的应用,也是消防系统的重要组成部分和新兴技术学科。火灾自动报警及联动控制的主要内容是:火灾参数的检测系统,火灾信息的处理与自动报警系统,消防设备联动与协调控制系统,消防系统的计算机管理等,如下图所示。
有一中学食堂,400多平米,上了自动排烟窗,做了火灾自动报警,采用壁挂式报警控制器。食堂内没有办公室,请问火灾报警控制器设在什么地方?食堂距学校 收发室能有1000米。食堂晚间没有人,还能为这个壁挂式报警控制器设一间值班室吗?再配上两个值班员?
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
请教:在用模块8301(海湾产品)做强切的时候,联动公式编程是一种探测器报警切断(感烟或感温)还是两种(感烟和感温)同时报警情况下切断。在楼上一般不设感温,所以一般就编成一种了,影响不是很大,现在主要是机房气体灭火系统,做两种可能有隐患,做一种总断电UPS供电必然有限,在说误报就切断了影响也不好,请高手赐教合情合理解决方案,或有一种想法直接就是错误的,请明示。谢谢
能否用火灾报警控制器代替联动控制器?除了手动控制外火灾报警控制器也是可以输出的,如:火灾报警控制器直接用输出模块启动消火栓泵。
火灾自动报警控制器
火灾自动报警控制器专题,为您提供火灾自动报警控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾自动报警控制器 相关的专业交流讨论,更多火灾自动报警控制器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题