最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
涵洞工程的算量与组价需结合设计图纸、施工工艺及定额规范,涵盖土方、结构、防水等多个分项。以下是基于《公路工程预算定额》(2018版)的详细说明,分为工程量计算、清单编制、定额套用及费用分析四个步骤。
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
一、 前言 漏水乃水库建设之大忌。为了防止漏水,水利工程师不得不采用复杂的工程措施,例如小浪底大坝下面增设了深达70m的混凝土防渗墙,以阻断覆盖层中的渗漏。但在一定条件下,漏水也可能是一件好事。433年前陕西省子洲县一处因山体滑坡而形成的湿地,其堵口的天然坝坝高约60m,坝后已淤地近千亩,大雨后坝内积水很多,但两三天内就渗漏掉,不影响坝地作物生长。这一天然形成的漏水水库至少起着两个重要的作用,即淤地和滞洪。它给我们一个启示:能否人工修建漏水水库以达到兴利除害和增加水资源供给总量的目的?如果可能,这样的水库应如何规划、设计和修建? 二、漏水水库的特点 修建漏水水库的总目标是尽可能把水土资源拦蓄在陆地上,减少入海的水沙总量,从而增加水资源的总供给量。与普通水库相比,漏水水库具有以下特点:
突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
二楼露面漏水,倒这层露面的时候我们用了设计更高标号的混凝土(之前做基础的时候质量不好)现在老师傅们说 出现这样的问题,可能是1楼露面转换梁不够力,导致上的柱子下沉,从而促使楼板崩裂,出现漏水现象请问打什么有解救方法吗
为什么我在使用纬地涵洞软件生成涵洞设计图时,会出现以下结果:试算比例过大,请检查分段计算结果!13000.000000,177.972483,15119.533032,233.404691,355.088960谢谢各位
客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 编辑 图不知道挂没,地下室顶板漏水,上面是二次结构的搅拌机用地,求大神指导下是什么原因导致漏水呢 不胜感激啊
收录于话题 空调器漏水故障原因有很多,
海易涵洞设计安装AND破解 http://www.gong123.com/luqiao/2011-10-16/353758.html
由于明渠横穿道路,中间段需设计永久涵洞,想请问各位,这种情况明渠与涵洞的连接选择怎样的方式,明渠参数:B1XB2XH=12.5x4.5x4 涵洞设计为拱涵,参数为BxH=4.5x4 谢谢。
汽暖安装漏水,一栋楼高四层有200组暖气,采用的是上供下回式供暖丝扣连接,暖气片进回水用截止阀控制没有加疏水器,疏水器在管道末端。坡度很好疏水感觉很正常。安装有三年了,当时打压没有问题,供暖后不间断的不停出问题,有的地方已处理好多次,用麻丝生料带硅胶垫石棉垫铅油处理接头,效果都不好,还是漏水不断,望同行弟兄给出个主意有什么更好的办法能够解决问题,不胜感激!
楼顶漏水,在横梁边处渗漏,已在里面打针和涂防水剂,但又会从另外一处梁边渗漏出来,补漏的人说是这样,唯有等它什么时候漏再补,请问有无其它更好的根治方法