首页 课程 资料 论坛
  • 火灾自动报警消防联动控制系统

    火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》

  • 火灾报警与联动控制系统.

    火灾报警与联动控制系统.

  • 关于火灾自动报警系统图

    已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。火灾自动报警系统图-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。

  • 火灾自动报警及消防联动控制系统的配置

    近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其中设计尤为重要。设计人员在进行火灾自动报警及消防联动控制系统设计时,一般是根据建筑物的实际情况,遵循现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等消防法律法规进行设计,但对于火灾自动报警及消防联动控制系统主机的配置,设计人员一般都不会进行详细的设计。主机的配置大多数都是由厂家提供的,而厂家不太了解现场,往往根据经验来配置。因此可能会导致配置达不到要求,造成地址容量不足、电源容量不

  • 火灾自动报警系统图问题

    火灾自动报警系统图问题

    希望知道图中的8和*2代表什么意思?

  • 漏电火灾自动报警系统图

    图纸简介: 厂家深化过的漏电火灾自动报警系统图,有强电部分及漏电火灾部分,值得参考! 投稿网友: dianqisheji001 上传时间: 2013-12-10

  • 火灾自动报警系统图-10

    以前已经上传了9个工程的9个产品的火灾自动报警系统图。这次上传的不是使用报警控制器组成的火灾自动报警系统,而是由继电器-接触器组成的报警系统,有消火栓泵、消火栓、破玻按钮、消防水池兼生活水池和碟阀等设备,在低层建筑中经常遇到,较为典型一并传上。

  • 某医院火灾自动报警系统图

    某医院火灾自动报警系统图

  • 火灾自动报警与消防联动控制系统的设计及设备

    现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民用建筑、宾馆、图书馆、科研和商业部门,火 灾自动报警系统已成为必不可少的设施。电气工程设计、安装和使用是否正确不仅直接影响到建筑的消防安全而且也直接关系到各种消防设施能否真正发挥作用。因 此,自动报警及消防联动的设计及设备选型显得尤为重要。一、系统的组成<

  • JB-3208型火灾报警控制系统图

    图纸简介: 3208型火灾报警控制系统图,cad版的,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: kswmh 上传时间: 2013-03-29

  • 要怎么看火灾报警系统图?

    我是施工单位的水电施工员,正在进行一份图纸的阅读,知识贫乏的我,看得我脑子都大了。报警信号线/电源总线是8条,消防电话线是6条,消火栓联动线4条我是清楚,多线联动线30条(24条),消防广播线6条……我的QQ是279593552,请高手加我好嘛。俺在这先谢了!

  • 火灾报警与消防联动控制系统的设计与施工

    火灾报警与消防联动控制系统的设计与施工

  • 关于上传火灾自动报警系统图的总结—3.

    关于上传火灾自动报警系统图的总结—3.

    绘图线型及导线不管是火灾自动报警系统图也好,还是平面图也好,都有5种基本类型的导线,它们是:信号二总线、DC24V电源线、电话线、广播线和联动控制线。在电子文档内,用5种颜色就可以明显的区分这5种导线;但打印出图,晒成蓝图以后就无法区分出来了,所以必须加入线型这一特定条件。再者,如果导线能用代号替代,标注也就方便得多。楼主习惯于用下表的代号、线型和颜色。

  • 关于上传火灾自动报警系统图的总结—4

    关于上传火灾自动报警系统图的总结—4

    施工说明火灾自动报警系统图上的说明,可以作为总说明的补充,简单说明消防控制中心至各设备的管、槽、导线的安装方法。

  • 关于上传火灾自动报警系统图的总结—2.

    关于上传火灾自动报警系统图的总结—2.

    图形符号及其说明图例是搞设计必不可少的工具,搞设计必须首先确定您要使用的图形符号,发觉遗留再在设计过程中及时增补。按图形符号绘制系统图,然后再依据系统图绘制平面图,否则无法读懂您的图纸,这是常识。图形符号应该首先使用国标的,国标无时再根据厂家提供的用户手册进行补充,相信每一位设计人员都会这样做。如下图(即总结—1的‘隔离器G的正确接入方法’)的图例意义,就可以从下面两表中得到解释。

  • 关于上传火灾自动报警系统图的总结—1

    关于上传火灾自动报警系统图的总结—1

    系统的组成1) 曾经上传过分别由9个生产厂家的火灾自动报警控制器组成的火灾自动报警控制系统(地址是:http://co.163.com/forum/content/221_377606_1.htm)。消防控制中心应有下列设备组成:火灾自动报警控制器、通讯系统、广播系统和联动控制柜,见总结-3附图。2) 现在的火灾自动报警控制器生产厂家,其产品也都是大同小异,一般都包括:报警控制器、火灾探测器、探测模块、控制模块和多线制联动控制盘。多数厂家都用报警控制器加多线制联动控制盘的方法组成联动型火灾自动报警系统。如火灾自动报警系统图-3(地址为--http://co.163.com/forum/content/1162_372009_1.htm)就选用了10个多线制联动控制盘。其中的联动盘1—广播强切,如下图所示。

点击加载更多

火灾自动报警及联动控制系统图

火灾自动报警及联动控制系统图专题,为您提供火灾自动报警及联动控制系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾自动报警及联动控制系统图 相关的专业交流讨论,更多火灾自动报警及联动控制系统图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

墙体裂缝索赔

墙体裂缝危险吗