1、关于住宅建筑中高层一类住宅的防雷类别划分问题。结论:高层一类住宅防雷类别应按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中3.0.3、3.0.4及《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011中10.1、10.1.2执行,不能对高层一类住宅一概而论划为二类防雷建筑。设计时可以加强防雷的设防,审查只对不满足防雷等级时提出要求。2、关于对烟台市实施住宅小区供配电设施配套费的住宅设计深度标准的问题。结论:执行配套费的项目,为避免设计上冲突,出现不必要的变更与一些电缆、桥架、配电箱重复招标订货,设计上可以作相应的划界分工,对分离出的部分可以简化设计,做到各负其责。与业主另有约定者按约定。3、关于是否设置航空障碍灯的问题。结论:应根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.3.4条并提请业主与航空主管部门联系,决定是否设置。设计时建筑群、独立单体建筑情况应分别考虑,建筑群要统一设置,且应考虑其光在夜间对周围居民的影响。审查只对规范要求必须设置的建筑提出要求。4、关于地下车库消防广播如何分路设置的问题。结论:可
施工图阶段图纸审查要点(给排水)
【分享】电气施工图审查意见综述0 论文作者:zjj自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容:第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接
关于印发《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理办法实施细则(试行)》的通知黑建设[2008]40号 各地市建设局(建委);省森工总局、农垦总局建设局 现将《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理办法实施细则》(试行)印发给你们,请认真贯彻执行。在实施本细则时有什么问题请及时反馈给省厅勘察设计处。 二〇〇八年七月三十一日 黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理办法实施细则(试行) 为进一步加强对房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件的监督与管理,做好建设工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查工作,根据新修订的《黑龙江省建设工程勘察设计条例》,决定对施工图审查办法进行调整,制定本实施细则: 一、审查范围: 所有新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程均要进行施工图审查,建筑物中的建筑幕墙、钢结构和轻钢结构、大型室内外装饰工程、风景园林和照明专项工程的设计也要进行施工图审查。
图纸简介: 一套很全的别墅施工图图纸,包括建筑平立剖和详图部分。 投稿网友: zq65477619 上传时间: 2013-08-26 图
施工图阶段图纸审查要点(暖通)
施工图阶段图纸审查要点(弱电)
武汉市江汉三桥(晴川桥)位于汉江汇入长江的入口处龙王庙险段,连接汉口集家咀和汉阳南岸咀,主桥为一孔280m下承式钢管混凝土系杆无铰拱桥。该桥下部结构基础每桥墩采用钻孔灌注桩,每4根桩一组与承台相对应分离式布置;上部结构为钢管混凝土系杆拱,拱肋上悬挂55对吊杆;系杆是该桥的主要受力构件,其作用主要是承受平衡拱脚水平推力的拉力。在同类型桥梁中,晴川桥以其同类桥梁中大跨度和优美的景观设计著名。
[attach]4750502
如题,哪位师傅能帮帮忙,先谢谢了,隧道长约8kM,中间有几个取电点~~~~~~如果方便把需要的规范也说明一下,以便查阅,谢谢~~~~~邮箱:mamingwei@hbed.com.cn或者mamingwei_2000@tom.com
收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件
如何更好地通过施工图审查,这是所有暖通设计人员最为关心的问题,随着施工图审查的越来越规范,将会有更多的问题被提出来。我认为应该注意如下几点。1.要多熟悉规范,作到心中有数。2.多内部交流,包括和水,电,建筑,结构各专业的交流
如有雷同,纯属巧合!网站上看到的,觉得很好~~就拿来分享给大家!!施工图审查制度实施至今已愈十年,其间曾发挥积极作用,但也逐渐积累六大弊端,细数如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、设计单位过度依赖(利用)施工图审查机构,致使自身施工图质量管
某企业在我区新建总部大厦,近140米高,精装修其中12个楼层,造价超过两千多万,在我发现并指出该精装修工程的施工图纸未经审查而不具备法律效力时,建设单位负责人及装修单位都异口同声地说“我们在内地装修都不做施工图图纸审查”。真的是这样吗?!我根本不相信!请大家就此展开讨论!
这是我从一个朋友那搞过来的【鸟巢-国家体育馆】全套建筑结构施工图图纸来之不易,现与大家分享。需要的朋友帮忙顶下。
我提一个自己的idea,如果有条件的朋友,可以把施工图图纸和相应的效果图或工程现场照片,能够一起发上来,这样大家都能更好的来学习(再能配上文字说明就更好了)!
图纸简介: 本工程为1#厂房钢结构工程,建筑面积约为1411.6平方米,结构形式为门式钢架,设计使用年限为50年。 投稿网友: yuxiamantian56 上传时间: 2014-03-06