大家好,我单位安装了一套simplex4120火灾报警主机,一直以来运行比较稳定,但是近来总是会无缘无故的报警,是属于系统报警,在主机的显示上面也看不出来是哪里的问题,请教大家这是怎么回事啊,谢谢了。
火灾报警与联动控制系统.
在建筑物没有安装火灾自动报警系统的情况下,怎么控制屋顶的排烟风机,屋顶就一台排烟风机,风机正下方每层都有280度的排烟防火风口(常闭),谁有类似的二次控制原理图??再次声明,本楼没有火灾自动报警系统
弱弱的问一下,洗浴中心内淋浴的地方是否设置火灾报警器,要是设置普通的烟感报警器,多远一个(如何布置),附近都是淋浴的蒸汽
给大家分享一下
单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
回路总线:连接所有的按钮模块通讯线:消防电话(或是带电话插孔的手动报警)24电源线:控制或切断防火阀、警铃、电表箱内等的控制模块多线联动控制线:在联动不起的情况下,人工切点来风机、防火阀、警铃、电表箱内的控制模块的请行家来指正理解是否正确,因为绕来绕去,把自己绕得晕呼了。
请教各位高手,一个编码模块最多能带几个探测器和其他警报设备?还有就是如果一个模块地址带几个探测器的话那这几个探测器是不是算是一个点啊,也就是说报警控制器的容量为242地址编码点,是指最多可以带242个编码模块吗
jb-3102G型火灾报警器(松江),特点:8个回路合成一个回路故障:回路中的全部工作电流大于设计值、 如光电烟感 300微安以上 消报 320微安以上 1825模块 550微安以上(拆除24v 外加电源,工作电流下降50%)2:回路的总工作电流高于设计值 如: 126 点 回路 工作电流 45 毫安以上 130点回路 工作电流 55 毫安以上求教:怎么办
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 编辑 火灾自动报警及联动控制是一项综合性消防技术,是现代电子工程和计算机技术在消防中的应用,也是消防系统的重要组成部分和新兴技术学科。火灾自动报警及联动控制的主要内容是:火灾参数的检测系统,火灾信息的处理与自动报警系统,消防设备联动与协调控制系统,消防系统的计算机管理等,如下图所示。
新火规中条文7.5.1,2中要求公共部位的火灾声报警器具有语音功能,那么我有个疑问 在高层有消防联动的情况下 已经有了应急广播 那么我是否 可以只把这公共部位的火灾声报警器 设计为警铃。还是必须具有语音功能。因为条文7.5.1,2也提到,应该有即时的火灾警报或语音信号通知。 它说的是或不是和。也就是可以不带语音。当然设计有语音肯定没错 我只是想问下 可不可以不设
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 编辑 04X501 火灾报警及消防控制
有一中学食堂,400多平米,上了自动排烟窗,做了火灾自动报警,采用壁挂式报警控制器。食堂内没有办公室,请问火灾报警控制器设在什么地方?食堂距学校 收发室能有1000米。食堂晚间没有人,还能为这个壁挂式报警控制器设一间值班室吗?再配上两个值班员?
根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!
刚刚从http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火灾报警及消防控制>>,不敢独享,转送给那些需要的朋友.有6个压缩包,请下载并依次命名为1~6.rar,然后即可正常解压缩。