三层的框架结构,外墙保温设置防火隔离带时,是每层都要设置,还是设置一道就可以了?师傅说设置两道,我看墙身大样显示的是一道。
总部领导来检查,说防火隔离带必须采用满粘法,求正解
近年来,央视大楼大火,上海静安区大火等一系列的火灾引起了整个社会的关注,国家部门和各级政府部门纷纷下发文件来规范保温材料的使用。 去年年底,公安部下发了65号消防令,明确规定民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级(不燃)的材料,而我国目前市场上的保温材料大部分为B级(可燃),如果执行这一规定的话意味着保温市场将重新洗牌,引起了生产企业的恐慌。今年2月份,住建部从实际出发,下发了一系列的文件,要求严格执行《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》中关于保温材料燃烧性能的规定,特别是采用B1和B2级保温材料时,应按照规定设置防火隔离带。 防火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧,起着保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施。首先,设置的防火隔宽度的宽度要大于30CM,而且厚度应该跟保温材料所有的厚度相同。在施工上防火隔离带保温板必须跟基层墙体进行全面积的粘贴施工。防火隔离带保温板需要使用锚栓来进行辅助联结,锚栓还必须压住底层的网格布。 防火隔离带设置的位置应该为门窗洞口等的上部,隔离带下边缘距离窗口上沿的距离必须小于50cm。 当防火隔离带安置于窗
产品:A1级保温材料(发泡陶瓷保温板,防火隔离带)
2016年9月新规
建筑外墙外保温防火隔离带技术规程 JGJ289-2012
Q-QSL001-2017SL发泡水泥保温防火隔离带
DB11T1383-2016 外墙外保温防火隔离带技术规程
北方建筑外墙一般都要做保温吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,这个量就大了。我记得钢结构中对防火材料都是很大一笔费用,很影响造价。外墙保温全部做防火的话,这个造价就大了去了。不知道实际有没有做防火的?
重庆市对B1级外墙保温材料设置防火隔离带是否可低于国家标准?现有一18层楼高住宅小区工程,图纸中对外墙使用B1级材料保温材料,中在顶层设计了防火隔离带;当我问及建筑节能设计时,设计说重庆市规定,只在顶层与屋面顶板交界处设置防火隔离带就可以了。但我查遍了所有规定,均未查到相关要求。【(渝建发〔2012〕74号)文件中要求按“民用建筑墙体外保温隔热工程采用燃烧性能为B1级的保温隔热材料时,应确保保温隔热材料使用高度范围以及防火隔离带、防护层等防火构造措施设置符合《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字﹝2009﹞46号)(简称“防火暂行规定”)及相关标准规范和管理规定要求。”】,请问有谁知道重庆市对于外保温材料防火隔离带的最新规定,是不是只要顶层与屋面交界处设置防火隔离带就可以了,还是按《公通字﹝2009﹞46号)》文件执行。注:图纸中只在顶层与屋面层交界处设置防火隔离带是不是低于国家标准。谢谢。
请问现在能够满足A及防火的外墙外保温材料有哪些?我们使用过水泥岩棉加压板,效果不是太好。因为接缝处进水,水泥板就会破裂,发翘。抹灰层就会龟裂。向各位求教了。我们这里是内蒙古,昼夜温差和季节温差大,风化严重。
屋面防火隔离带,屋顶与外墙交接处、屋顶开口部位的保温层 应该采用宽度不小于500的A级材料。 屋顶开口部位很多人比较含糊不清。 例如:屋面的隔墙的根部这个部位是否需要设置?电梯机房剪力墙根部这个部位是不是需要设置?请专家解答!
关于贯彻落实国务院关于加强和改进消防工作的意见的通知(建科[2012]16号)各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委(建交委),新疆生产建设兵团建设局: 为贯彻落实国务院《关于加强和改进消防工作的意见》(国发[2011]46号),现就有关工作通知如下: 一、认真学习,准确把握。各地住房城乡建设主管部门要及时组织工程建设、设计、施工、监理等单位认真学习国务院《关于加强和改进消防工作的意见》,准确理解和把握有关规定,切实落实各项要求。严格执行现行有关标准规范和公安部、住房城乡建设部联合印发的《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号),加强建筑工程的消防
上海胶州路“11·15”重大火灾发生后,事故调查组认定事故大楼外墙所使用的大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。一时间,墙体保温材料的防火安全性问题再次成为了舆论的焦点。 央视大火、济南奥体中心大火、上海胶州路大火……近年来,与建筑外墙保温材料有关的火灾频繁发生,这也使得在我国建筑外保温系统中广泛使用 的聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料频频受到关注。随着节能标准的逐步提高,聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料的防火安全性问题将更加凸现。那么,如何才 能科学、有效地防止因外墙保温材料引发建筑火灾,业内专家在接受采访时表示,外墙外保温防火应避免三大误区。 误区一:严格按照欧美标准进行分级和规范 据了解,目前,欧美国家相关标准规范的思路是对保温材料和系统燃烧性进行分级,不同的系统对应应用在不同防火等级的建筑物上。对可燃材料保 温系统严格而明确地规定了其应用高度,基本上都是规定在22米以上只允许使用不燃材料外保温系统,22米以下可使用可燃材料外保温
我们工程前期消防审批没过,现在去报消防人家说外墙保温材料的防火等级变了,原图纸设计是B2级,现在我们的4栋18层要求是A级防火材料,我想知道在哪能查到相关的规范
根据防火规范要求,外墙保温若选用B级保温材料,则外窗必须是防火窗,且防火等级必须满足0.5小时,若外墙保温选用A级发泡水泥保温板,则外窗可以选用普通的塑钢窗或断桥铝合金窗,没哟防火要求,是这样吗?
请教各位大侠:现在的外墙外保温通常都用聚苯保温板。的是它的氧指数仅是30,只能起到一般阻燃作用,表面积又那样大,一旦有火灾怎么办?请教各位谢谢。