请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。
最近做有4个地上11层的住宅楼共200户,其中2个塔式住宅,2个单元式住宅(均为2个单元),11层的住宅楼的地下为停车场约4000平方米。地下一层设有生活泵房、送排风机房、消防泵房等。建筑专业问给消防控制人口留多大面积,请问:如何确定消防控制室尺寸?
给大家分享一下
像住宅小区,消防控制室与弱电控制室一般为合用一个控制室控制室内设双电源箱末端切换像弱电的监控、背景音乐以及机房空调插座等其它弱电系统电源也从双电源箱内接出这样是乎与《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95第9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路”有矛盾样的。请问这样合理吗?我看大多数设计院都是这样的
请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。管路穿过是否是指水管一类的管路这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?
消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊
一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。 欢迎各位积极发言,发表你的高见。 谢谢!
今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!
[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?
什么时候需设,什么时候不用设置,二类高层必设的条件,及面积?多层需设置的条件?区域报警?高手前来解答,现在房间也是贵的哦!
本人在设计中遇见一个问题,多处查资料也无从得解,忘各位大虾解疑! 1,GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》第10.3.3条:独立设置的消防控制室……设置直通室外的安全出口。 2,GB50045-95(2001年版)《高层民用建筑设计防火规范》第4.1.4条:消防控制室……并应设置直通室外的安全出口。 但是各位请看: JGT/T16-1992《民用建筑电气设计规范》第24.10.3条:1)消防控制室应设置在建筑物首层,距通往室外出入口不应大于20m。 居然采用应与不应两个词!!!!!!! 是误导还是什么,不得而知! 如此问题如何反应!!!
我前段时间设计的一个新风+风机盘管中央空调系统,在安防室(含消防控制室)设置了风机盘管,但后来听说不因该设置风机盘管,如需空调应设置分体空调,是这样的吗?有没有规范做出明文的规定呢?本人并没查阅到相关的规定,请论坛的朋友们给指点指点啦。
现不敢启动消防泵。面对这情况要怎么处理好。
规范有对变配电室设置位置等有明确的要求,比如不能在有常积水的场所正下方……但消防控制中心却没有看到相关规定哪位看过哪个规范有要求的请大侠指点一下,先谢谢了!
04X501-火灾报警及消防控制.
自己推测:消防工程的大小,烟感数量、模块数量等的多少势必对电源的需求不同。现在的消防控制设备自带的电源盘是不是都能够满足负荷的用电量?如何判断能否满足呢?如不能满足,该如何处理?
办公建筑内设火灾报警系统,消防控制室设一部电话与办公建筑内电话一个系统,另外还要设一部电话直通消防队,也就是说消防控制室要设两部电话,对吗?各位是怎样做的?
最新的消防控制室通用技术要求
谁知道哪个品牌的翘板开关有能带消防控制接点的,就是发生火灾时能够强制闭合的那种。