外墙外保温系统评价与施工
膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
在EPS外墙外保温系统中EPS保温板的固定方式,主要有两种:一种做法是采用粘结剂直接把EPS板粘贴在基面上;另一种做法是采用粘结剂并辅以锚栓把EPS板粘贴在基面上。对于这两种不同的做法,在《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)中提到“锚栓主要用于在不可预见的情况下对确保系统的安全性起一定的辅助作用。因此胶粘剂应承受系统全部载荷,不能因使用锚栓就放宽对粘结固定性能的要求。”并且也允许外保温供应商能够自行担保系统安全的情况下,可不使用锚栓。 由于我国外保温技术发展的时间较短,对系统及材料的配套性都缺乏深入的研究。目前市场的绝大多数厂家都还处于简单的模仿阶段,甚至国内的一些专家也对一些问题也都还在摸索和探讨。外保温系统中是否需要锚栓的问题一直存在争议,因此在相关的行业标准和规范中也没有明确提出来。但参考美国专威特在国外近40年成功的经验,在新建建筑中只要基面的附着力满足要求的情况下,不使用锚栓;只有在旧房改造中遇到的诸如墙面老化起粉、光滑的瓷砖面等基面附着力不够的情况时,如没有条件对基面作处理(如去除瓷砖等),才会使用锚栓加固。 下面,我
粘贴方式 在《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》标准中要求,EPS聚苯板本身的拉拔强度≥0.10MPa;黏结砂浆与EPS聚苯板的(常温常态、耐水、耐冻融)黏结强度≥0.10MPa;当粘贴面积≥40%时,结构墙与EPS聚苯板间的黏结力达到40kN/m2。由此可见,除了EPS聚苯板与黏结砂浆的性能外,粘贴面积也是很重要的一个因素,粘贴面积大小会直接影响保温系统的安全。
本人对外墙外保温系统做了些肤浅的分析,想听听大家的看法。目前市场上外保温系统繁多:保温浆料(胶粉聚苯颗粒)、聚氨酯发泡、XPS、EPS……,请大家结合自己的经验谈谈对各种外保温系统的看法。
聚苯板是B级防火材料,也是我国现今应用比较普遍的保温材料之一。它的价格优势令其在市场上比较易于接受,但近些年由于聚苯板施工后发生的火灾让人们更加关注此类产品的质量问题。 走访后我们了解到, 聚苯板在欧美等发达国家由于建筑防火要求对其使用范围是有严格的限制要求的,但在国内几乎没有任何规范或标准对此提出规定。很多聚苯板生产单位都对其火灾隐患不管不顾,甚至一些国际著名的外墙外保温公司进入中国市场后也利用我国外墙外保温市场不规范的现状,在高层甚至超高层采用易燃的聚苯板外保温系统施工,而不再考虑其所在国的使用范围限制,这对高层建筑、超高层建筑来说是相当危险的。 另外,国内高层甚至超高层建筑上采用聚苯板薄抹灰玻纤网布贴砖的外墙外保温的做法也相当普遍,这种做法的危险性在于:一旦火灾发生,不仅有机保温板燃烧时候释放出来的有毒气体和火焰给逃生者带来巨大危险,同时瓷砖坠落伤害逃生人员和救助人员的潜在危险也是相当致命的。 正是由于在外墙外保温施工过程中和施工完毕后对防火问题的忽视,由易燃外墙外保温材料导致火灾发生的案例比比皆是。如2003年北京
1、保温和节能效果好 保温材料置于建筑物外墙的外侧,基本上可以消除建筑物各个部位的冷热桥影响。充分发挥轻质、新型、高效保温材料的保温效能,达到较高的节能效果。 2、改善室内环境 建筑外墙外保温提高了墙体的保温隔热性能,减少室内热能的传导损失,增加了室内的热稳定性。还在一定程度上阻止了风霜雨雪等对外围墙体的浸湿,提高了墙体的防潮性能,避免了室内的霉斑、结露、透寒等现象。进而创造了舒适的室内居住环境。另外因保温材料铺贴于墙体外侧,避免了保温材料中的挥发性有害物质对室内环境的污染。 3、保护好 置于建筑物外侧的保温层,大大减少了自然界温度、湿度、紫外线等对主体结构的影响。特别是由于温度对结构的影响,建筑物外
摘要:本文论述了夏热冬暖地区和夏热冬冷地区的气候特点和隔热要求,隔热涂料,以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统。这个外墙外保温系统用于夏热冬暖地区和夏热冬冷地区,既保温又隔热,达到室内热环境舒适和节能降耗的目的。 关键词:隔热涂料 以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统 1.前言 建筑节能是我国节能工作的重点之一,而外墙外保温已成为建筑节能的主产品。对于热工设计时以保温为主的地区,如严寒地区和寒冷地区,外墙外保温不仅合理,而且适用,发展较快。但对于热工设计时一般只考虑隔热的夏热冬暖地区,或热工设计时以隔热为主的夏热冬冷地区,目前的一些外墙外保温系统存在进一步完善的空间。针对不同地区的气候特点,开发隔热涂料,并将其和外墙外保温匹配组合,既保温又隔热,达到室内热环境舒适和节能降耗的目的,成为当前的一个热点。 上海申得欧有限公司开发了以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统,并推向市场。 2.夏热冬暖地区和夏热冬冷地区的气候特点 按GB 50176-1993 《民用建筑热工设计规范》,建筑热工设计分区要求如表1。 表1 建筑热工设计分区要求
非水泥基外墙外保温系统主要由胶粘剂、EPS板、中碱网格布、非水泥基抹面胶浆等材料组成,无须配套的装饰面层即可完成工程。非水泥基外墙外保温系统的性能特点非水泥基外墙外保温系统的研究原理非水泥基外墙外保温系统的施工
裂缝是固体材料中的某种不连续现象,在学术上属于结构材料强度理论范畴。外墙保温隔热裂缝产生的原因相当复杂,包含从构造设计、材料及施工的各个环节。 1. 构造设计 1.1外墙内保温隔热构造设计存在的缺陷 内保温隔热是将保温隔热体系置于外墙内侧从而使内、外墙体分处于两个温度场,建筑物结构受热应力的影响而始终处于不稳定的状态,使结构寿命缩短。在相同气候条件下做内保温隔热不仅比做外保温隔热、甚至比不做保温隔热时,外墙与内部结构墙体的温差更大,受外界各种作用力的影响更直接。外墙更易遭受温差应力的破坏。 1.2外墙外保温隔热构造设计存在的不足 外保温隔热是将保温隔热体系置于外墙外侧从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。因此从有利于结构稳定性方面来说,外保温隔热具有明显的优势,在可选择的情况下应首选外保温隔热。 (1) 聚苯板薄抹灰外保温隔热构造设计产生裂缝的原因
本帖最后由 cdblql 于 2014-3-4 15:00 编辑 摘要:裂缝是外墙外保温系统质量通病的主要问题之一, 它不仅影响保温系统的功能, 还会影响建筑物结构的安全。 外墙外保温系统裂缝产生的原因来自两个方面:非系统自身原因和系统自身原因,文章主要分析外墙外保温系统裂缝产生原因及控制。
论文简介:本文在系统理解了聚氨酯的性能和应用基础上,系统的分析了聚氨酯硬泡外墙外保温技术的构造、施工工艺、技术经济效益等。 投稿网友:daofengdaofeng 上传时间: 2013-10-19
2 术语 1、外墙外保温系统
有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
希望哪位高人给指点一下,外墙外保温的苯板在国家规范上有对苯板的导热系数,抗拉强度,体积吸水率,氧指数,容重有要求么,如果又是多少,如果没有的话通常做法又是多少?好有一个问题就是什么是水平防火隔离带?做法是什么?真的是很着急的问题希望有高人帮助一下
常用的有关外墙外保温技术和内保温技术在同等条件下进行比较,说法正确应是?A 内保温更铁避免热桥 B外保温更易提高室内的热稳定性 C外保温的隔热效果更佳D主体结构的保温材料相同时,外保温与内保温的外墙平均传热系统相同此题给出的答案是ABD, 但我查阅了相关的资料,还是无法理解答案所给的内容。1 外墙内保温主要存在如下缺点:1) 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。2) 热桥保温处理困难,易出现结露现象3 ) 不利于既有建筑的节能改造2 :采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定;所以我认为BC为正确, 但是我一直没弄懂,为什么外墙内保温时,其平均传热系数高?谢谢!请指教!
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
常见裂缝种类裂缝产生的基本条件EPS板薄抹灰外墙外保温系统组成材料的性能对开裂的影响EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工因素对开裂的影响防止裂缝的措施和建议针对施工的措施和建议[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-12-22 16:07 编辑 ]
皖2006J119外墙外保温系统构造图集(五)
eps板薄抹灰外墙外保温系统
eps板薄抹灰外墙外保温系统专题,为您提供eps板薄抹灰外墙外保温系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与eps板薄抹灰外墙外保温系统 相关的专业交流讨论,更多eps板薄抹灰外墙外保温系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题