今天主要更新火灾自动报警系统的探测器部分和每年的常考点,希望大家用心记忆因为这章的内容比较多所以分为多次更新。探测器分类点型探测器的选择探测区域的划分关于单独划分探测区域的我的记忆方法采用模糊记忆:所有的楼梯相关的包括楼体本身、前室、和通向楼梯的走道,各种管道井、容易被忘记的闷顶和夹层。火灾探测器的选择关于点型感温火灾探测器的场所我的记忆技巧是:有气和烟的地方(这两个地方如果感烟的容易引起误报警)加上联动联动安全出口火灾探测器的设置重点的重点是点型的,点型的安装间距中,我的记忆技巧是:3居中,温实初(感温的是10,感烟的15)空调1.5其他0.5感烟火灾探测器在格栅吊顶场所这个大家可以把之前在自喷中喷头在格栅吊顶的安装设置放在一起来记忆。火灾自动报警系统分类和组成明天继续更新火灾自动报警系统的手动报警的内容
一个10000平方米的汽车配件仓库,请问各位应选择什么探测器各种物品的燃烧情况是不是有说明或什么的,望指教,谢谢急用!!!!
关于需要设置火灾自动报警系统的建筑或场所《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4章节有明确规定,其中8.4.1-13“设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。条文说明中明确建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。本要点说明三种当达不到除上述条款外其他需设置“火警”条件时的特殊条件:
火灾自动报警系统设置一提出要求规范性我们所以其实防火门的特殊性,因此在安装的但是必须基本原则规定,而今天也有网友评论在珠海泰源感应门实业有限公司相关网站咨询相关其他问题,所以今日干脆系统的收集一些相关信息,分享。挡烟垂壁门一、食品安全国家标准,食品接触用金属材料及制品50016-2006《建筑设计防火规范》(1.简称《建规》)特别规定:防烟分区之间应一体式防火墙隔开。当一体式设置防火墙的的确确艰难时,可一体式挡烟垂壁等防火分隔各种设施连在一起。建筑物中的疏散门应符合下列规定:工业建筑及厂房建筑的及时疏散用门应采用传统平开窗,不应一体式玻璃推拉门、卷帘门、吊门、自动玻璃门。二、gb50045-95(2005年版)《洋房6民用火灾自动报警系统设计规范》(如下简称《高规》)特别规定:设置一设置防火墙确有困难的场所,可采用三火灾自动报警系统作封闭楼梯间。邻近的一座高层建筑物,当邻接相对较低那层外墙面防火隔墙相应标准3小时,墙说话其他部位设有餐厅防火隔墙、窗或闭门
请问大家,一栋6层楼房,层面积1100平方米.高度23米.一至三层为商场,四至六层为宾馆.是否需要设置火灾自动报警系统?
一个多层商住楼,高度为23米,底层为商铺,底层面积约为5000平方米,分隔成面积为15~20平方米的小商铺,一层还需要做火灾自动报警系统吗?谢谢指教!
我是在一家丙级设计院从事电气设计工作,工作时间不长,最近接了一个十层的普通办公楼,建筑面积:6000多平方,十层有大会议室,属二类高层。我想请问各位有必要设置火灾自动报警系统吗?很着急??谢谢
项目中碰到一些问题,由于规范说的不够严谨,且各个设计院的做法也不太一样.比较困惑,请大家帮忙了~根据规定,保护面积(地面)大于30的时候,感温探测器的保护面积为20m2.如果一个9X9的房间,取修正系数0.9.则N=S/K*A=81/(0.9*20)=5个.但是如果我中间有个梁(高于600),梁间面积为31(因为梁本身是有宽度的,且规范中强调的是"被隔断的面积"和"梁间面积"),则N=2了,那么9X9间的探测器的数量就为4个了.反复演算,发现主要问题就在于在考虑梁对保护面积的影响的时候,梁本身在水平面上的面积考虑与否?如果设计时是按照地面上的保护面积,则考虑梁本身的面积;若按梁间面积的话,则不考虑.并且,按9X9的情况,如果布上4个探测器,以3.6m做圆仍是可以覆盖全的,完全没有必要去做5个!所以,请大家帮帮忙,问问身边的高级牛人!给个解释~~~~在线
1、火灾探测器的设置 敞开或封闭或楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。 前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和走道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及走道相通,发生火灾时的烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,发生火灾时的烟气也容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。 电缆竖井故易形成拔烟炎的通道;发生火灾时火势不易沿电缆延燃,为此,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建筑电气设计规范”分别在建筑上和在电线或电缆的选型上提出详细的具体规定。但考虑具体实施的难度及现状,电缆竖井装设火灾探测器是十分必要,并配合竖井的防火分隔要求,每隔2~3层或每层安装一个。 电梯机房应装设火灾探测器,其一电梯是重要的垂直交通工具;其二电梯机房有发生火灾的危险性;其三电梯竖井存在必要的开孔,如层门开孔、通风孔、与电梯机
收录于话题 火灾自动报警系统能起到早期发现和通报火警信息,及时通知人员进行疏散、灭火的作用,应用广泛。今天我们学习应设置火灾自动报警系统的场所和建筑。
知识点:吸气式感烟火灾探测器
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
住宅户内是否需要设置火灾探测器,在GB50016-2014第8.4.2条有明确规定:“建筑高度大于100米的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于54米但不大于100米的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。”本条对不同建筑高度的住宅建筑如何设置火灾自动报警系统做出了明确规定。因此,住宅建筑是否需要设置火灾自动报警系统,要以本条作为基本原则。 如果按照GB50016-2014第8.4.2条之规定,住宅建筑满足了设置火灾自动报警系统的条件,就要根据GB50116-2013第7节的设置要求进行设计。按照GB
请教各位同行,在有吊顶的房间,火灾自动报警系统中感烟探测器的安装,应该是实线的接法,还是虚线的接法呀? 实线的接法,就是在楼板上预埋的接线盒中分线,这样,与探测器连接的只有两根线。 而虚线的接法,是在接线盒中不分线,而是象插座的做法一样,从接线盒引两根线到探测器,然后再从探测器返回两根线,返回的这两根线再接其它探测器。这样,从接线盒到探测器之间就有四根线。 是不是有编码的探测器用实线的接法,而无编码的探测器用虚线的接法呀?
在火灾自动报警系统中感烟探测器之间的接线是怎么样的?是用2*1.5的线串联所有探测器及报警按钮?(这样的话只要一个回路)1*(2*1.5)还是每个探测器有单独的回路?(比如有5个探测器,需要5个回路)5*(2*1.5)新手刚接触这方面,请多指教。
以前大家在做高层建筑时楼梯间都被审图人员说得一定要装火灾报警探测器,依据是GB50116-98(火规)第4.2.3.1:敞开或封闭楼梯间为单独划分探测区域。其实他们没有注意到高层建筑中大部都是带前室的防烟楼梯间的,防烟楼梯间和封闭楼梯间是两个概念,GB50116-98中没说防烟楼梯间为单独划分探测区域。现在我们如果不装可以据理力争了!
根据《火灾自动报警系统设计规范》2013附录D23条净高超过2.6米且可燃物较多的技术夹层,第30条净高超过0.8米的具有可燃物的闷顶,应设置火灾报警探测器。现在有个大会议室的项目,吊顶上距楼板为1.5m,这个应该不算是闷顶(百度得到的闷顶概念),那这个按照规范的前提下是否可以不设置探测器,希望有接触过的同行给些意见,最好说出理由依据,谢谢。
消防报警系统中火灾探测器的选择 1) 在绝大多数的一般场所,如宾馆客房、商场、办公楼等处,应选用点式感烟探测器,并宜优先选用光电感烟探测器。在黑烟较多的场合,宜选用离子感烟探测器。 2) 在不适宜安装或安装感烟探测器可能造成误报的场所,或火灾发生时产生的烟少、温升快的场所,应选用感温或火焰等类火灾探测器。 3) 在高大空间,如展览厅、候机大厅、高大厂房等处,一般宜选用红外光束感烟探测器。有条件时,宜与电视监控系统相结合,选用图像式火灾报警探测器(双波段火焰探测器、光截面感烟探测器)。
火灾自动报警系统探测器设置规范
火灾自动报警系统探测器设置规范专题,为您提供火灾自动报警系统探测器设置规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾自动报警系统探测器设置规范 相关的专业交流讨论,更多火灾自动报警系统探测器设置规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题