现在做的一个三十一层的综合楼,下面三层为商场,上面都为住宅设置消火栓和自动喷淋在四层以上布置灭火器是怎么考虑的,面积是不是只考虑公共面积,不考虑住宅里面的面积
建筑灭火器配置验收规范,很好的一本资料
请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?
上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的通知》;我在作设计的时候,关于灭火器的部分有了这样的一个问题,就是没有这个文件,如果那位高人有这个文件,希望可以告知。
都来看看
2015年和2016年全国一级注册消防工程师考试各分值占比如下图。 两年灭火器的考试内容整体占比比较稳定,《技术实
建筑灭火器配置设计规范
1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
求分享灭火器箱规范GA1392009,
《灭火器规范》4.0.7,一个 灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。后用到机械五院刘卫编软件,软件上每个设置点至少都得配2个,设置点和设置场所概念是一样的吗??
我这里有2005版的建筑灭火器配置设计规范,和朋友们分享
我一般设计的时候灭火器都会和消火栓一起,用组合式消火栓箱。包括前室也一样。但现在想想好像前室没有必要设置灭火器,我也查了相关资料,但没有找到合适的条文。请大家指教指教。
依据《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》中7.3.5中的计算过程,最后在确定灭火器型号是,应如何让选择同等级下多少kg灭火剂冲装量的灭火器呢?
看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!
如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么
关于多层住宅,我以前每层都设置了1A级的灭火器2具。但是我前几天把图发给我一个朋友,他却指出多层住宅不用设灭火器,说是根据《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条不用设。请大家说说自己的做法或者观点好么?谢谢!
根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了
不是很明白·确定了火灾种类及危险级别后,计算单元的最小需配灭火级别也能算的出来·下面一步就是怎么样划分灭火器的设置点。也就是到底在几个点放置灭火器,是根据保护距离来推算吗?