灭火和应急疏散预案编制后必须经过演练的检验方可确定,基本的检验标准是能否实现编制预案的预期
◆四大灭火系统◆ 湿式系统 ▍种类:闭式自动喷水灭火系统
灭火、应急疏散预案演练制度一、单位每半年开展一次整体综合性全员演练,各部门每季度在本部门内部组织有部门人员参加的局部演练,演练内容主要包括报警、灭火、疏散。具体内容按照《灭火应急疏散预案》进行。二、灭火应急疏散演练由消防安全责任人组织,消防安全管理人、岗位消防安全责任人和义务消防队员参加。三、灭火应急疏散演练应拟定好演练计划,确定参加人员,按照灭火和应急疏散预案开展。四、营业期间组织演练应当提前向顾客告知,并采取防止演练期间造成意外的措施。五、演练结束后应对演练的开展情况进行总结讲评,并根据演练情况和单位有关情况变化,及时修订完善预案。
消防应急预案演练记录.doc
为切实提升指战员对高层建筑火灾事故处置能力,全力做好高层建筑灭火救援工作准备,近日,江西省南昌市消防救援支队在红谷滩区方大中心开展高层建筑灭火救援实战拉动演练。 演练坚持随时、随地、随机,实兵、实装、实战,以“无预案、全要素、全过程”为要求组织开展。假设方大中心B座10层发生火灾,火势沿水平方向蔓延,致使火势突破西侧外窗,向上蔓延至11层、12层,且高温浓烟通过内部竖井引燃建筑19层可燃物起火,现场多名人员被困。支队指挥中心接到报警后,立即调派支队高层建筑火灾应急救援机动队及周边消防救援力量共15辆消防车、90余名指战员参与演练。
请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?
我有个液氨储罐区,为两个卧式的液氨储罐,储罐容积为20立,储罐 内压力2.0MPa,防火堤尺寸9*9m,防火堤高1.3m,卧式液氨储罐的高为2.78m, 请问除了做消防水雾冷却系统外,灭火怎么做?采用什么要的灭火合适?
请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。
当多层建筑的10min消防用水量有顶层的高位水箱提供,10min后消防队来到灭火,那么消防队除了从市政消火栓接水灭火外,还可以从什么地方接出灭火?如果需另设室外消火栓那么是否就一定要设消防水池?
消防给水和灭火设施资料下载
气体消防灭火站中站,你觉得这里还有什么资料是我们需要补充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1
2015年和2016年全国一级注册消防工程师考试各分值占比如下图。 两年灭火器的考试内容整体占比比较稳定,《技术实
为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。
1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
以下文章来源于消防资源网
随着经济技术的发展,高大空间建筑物内的灭火系统大多采用与火灾探测器联动定点扑救的自动寻的消防水炮装置。该系统无论在施工工期、劳动力投入、安全防护、灭火实际效果等方面都有着传统消防喷淋不可比拟的优势。下面就简单总结一下它安装方法。