以某地铁通风空调系统设计为例,通过对其机房布置、运行控制模式及对其设计出发点的分析,该地铁通风空调系统的机房布置、设备配置及管路设计的思路与出发点,在满足系统功能的情况下,基本上解决了目前地铁通风空调系统普遍存在的一些问题,虽然同时也产生了一系列其它需要重视、解决和克服的新问题,还需要不断地完善。
地铁通风空调系统的设计特点.rar
简介:随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。笔者有幸参加了一号线的设计工作,在二号线工程中又参加了新港东站的设计,本文就新港东站的通风空调系统的设计问题与大家进行探讨,供参考。 关键字:通风空调 地铁 冷负荷 前言随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。笔者有幸参加了一号线的设计工作,在二号线工程中又参
加班加累了,发些图片。随手拈来一些典型的错误,让人郁闷的是,这些几乎是全国地铁设计的通病,各城市各条线路几乎永远地重复犯着这些低端的错误。十几年前审图就提着这些没营养的意见,现在还在提,提得我自己都觉得没劲。由于地铁市场的垄断性,干地铁的成了“稀缺资源”,各设计院都是这情况,画图的没经验,所谓“有经验”的年纪轻轻地就都不画图了。相比做民建的同行,头发花白的一样得亲自干项目,地铁通风空调整体水平比民建还是差很大一截啊!设备检修问题
收集整理了一些地铁通风空调设计相关技术规范、标准、条例等资料,希望大家能用的上。
地铁通风空调规范(PPT文件)!
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-24 16:59 编辑 本帖转自其他网站,意欲同行学习之用,地铁通风空调设计施工现场图片学习与赏析,欢迎各位讨论!
广州地铁通风空调系统设计 ☆☆☆☆☆☆
本施工组织设计,本人拥有完全的著作全。未经本人许可,不得在其他网站或媒体上发表;一经发现,视为侵权。 欢迎大家下载用于实际工作中。 内容简介:一、工程概况 ****楼位于****市***,设计为一综合性公寓式写字楼。总建筑工地面积56820m2,总高度108.45米,建筑层数30层,建筑等级为I级,建筑防火等级为一级,人防等级为五级,屋面防水等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为6度,主要结构类型为框架结构,建筑结构设计使用年限为50年。 通风竖井***地铁一号线***车站1号风道通风竖井,与******合建。
地铁通风空调系统节能研究.rar
这是一组西安地铁通风空调工程现场图片,感觉我们坛子里地铁空调设计这块涉及的不多,分享一个工程,欢迎各位讨论!竖向安装在风井里的消声器
来源: 消防技术流,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 地铁车站和区间隧道是一个狭长的、相对封闭的地下空间,火灾发生时,及时启动通风排烟系统尤其重要。地铁通风排烟系统分为隧道通风排烟和车站通风排烟系统。因地铁空间非常有限,