变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台
本人做民用电气设计已有数年时间,但惭愧的是对变电所设计一窍不通(本地变电所设计多由电力设计院把持).但最接到一外地工程需要做10kv变电所,为难中.跪请那位大虾出手相救,求变电所设计的设计思路,计算过程.最好是类似毕业论文的东东.在这里先谢谢了!! 信箱gcl51@263.net
请问长度超过8米的配电装置室,设有两个门,是否均需直接对外?现需要设计一个变电所,城市轨道交通(高架线路)用,利用桥下空间设置一个牵引降压混合变电所,提供列车动力及线路区间照明等用途,面积约500平方米,含有控制室、400V开关柜室、33kV开关柜室、整流变压器室等。其中控制室有两个门,一个直接对外,一个与400V开关柜室相通,审查人员指出不满足要求,应两门都直通室外。请问这是否强条?我的设计是否存在问题?急盼答复,谢了!
我公司要新上一个110kv变电所,请教大家一个110kv变电所需要设计哪些图纸呢?例如一次、二次部分、继电保护、直流系统等,越详细越好,谢谢!
关于请教变电所设计一个问题??油浸式变电所低压出线采用铜牌母线,请教各位专家不管什么容量变压器,变压器室的低压母线出现孔中线距地一定要3650cm???
中华人民共和国电力行业标准220~500KV变电所设计规程,主编单位:华东电力设计院
变电所设计中的几个问题汇总,请大家帮忙解答:1.跟建筑专业提条件时,变电所内的梁下净高要求最少到底是3.6?3.8?3.9?(有无具体依据,目前只在天津住宅地标里看到了一个3.6的要求)2.关于设电缆夹层还是设电缆沟的问题,是否条件允许两者都可,据说北京供电局有要求必须设夹层,目前没有找到依据。3.电缆夹层的高度要求在哪里有规定,净高1.8?净高2.0?是梁下还是板底?4.变电所设于最底层或地下仅有一层时设于地下层,仅靠抬高地面100~300mm是否可以满足要求?5.高层变电所是否一定要作气体灭火,曾看到一个消防部门的文件,不知是否可以作为依据?
各位大哥大姐,小弟急需牵引变电所一次侧接线图纸用于参考,我是做二次侧保护的毕业设计,本想随便一个图纸应该都行,但是自己找的是90年代的,设备都停产了...导师要求找个新的。可我自己是弄二次侧的,一次侧的设备选什么的合适,怎么按国标选的我就不知道了...主要就是设备选型,接线自己弄都行。先谢谢各位大哥大姐了。
1. 单栋住宅建筑用电设备总容量为 250kW 以下时,宜多栋住宅建筑集中设置配变电所 ; 单栋住宅建筑用电设备总容量在 250kW 及以上时,宜每栋住宅建筑设置配变电所。 2. 当配变电所设在住宅内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅地下的最底层。 <
图纸简介: 本工程为一变电所设计,包含一台500kvA变压器,图纸内容主要有:施工图设计说明,一次系统图,设备布置平面图,照明平面图,接地平面图等。 投稿网友: chennanabc 上传时间: 2014-07-23
近年来,我国社会经济实现了跨越性发展,电力行业也逐渐走上了高速发展的道路。变电所因其在电能的传输与控制中的重要作用而开始大规模建设,但在其设计使用了中出现了一些难以预计或解决的问题,以下就针对变电所设计中的几个关键问题进行可行性措施的探讨。 1 变电所建筑设计中的问题 1.1 变电所的位置选择 GB50053-94 第2.0.1 条明确规定,变电所不能建设在地势低或有积水可能的场所。部分变电所的设计选址在地下一层,不考虑人防设施的要求,可将地下一层的高度设为2.7 米;此时,如果计入变电所所需层高,可能导致使地下一层的局部下沉,那么变电所的层高将为5.4 米,这与变电所位置选取的基本设计标准不符。 1.2 变电所的安全出口 在变电所建筑设计要严格的按照国家的规范标准来设计。有些长度长于七米的变电所配电室为了节省经济资源,仅在配电室的一端设置一个出口,有的配电室虽然配备有两个出口但是设置于同一端,这种出口设置必然会增加
供电局检查后发现我司的变电站存在安全隐患,要求整改,所以就搜寻相关的资料查看,顺便分享给需要的朋友。
10kV及以下变电所设计规范
我公司准备新建一个3218平方米的涂装车间厂房,目前我对变压器,变压器保护电路,高压配电柜,低压配电屏这块不是很清楚,车间低压配电柜采用600*800*2200的柜体(不知道用低压抽屉柜还是用低压配电柜好)低压配电屏中的低压馈电柜采用电缆单回路对车间供电(434.42KW)厂区照明15KW,生活63A/3P,初打磨厂房80KW,备用一个63A/3P我厂是甲类消防,低压配电屏进线柜采用电压转换开关,具体整个厂区一期用电我上传附件,希望大家帮忙!我万分感谢!厂区目前考虑申请一个400KVA的变压器,但我不知道怎么设计变电所(变压器准备安在房顶可以吗?配电房为9*6)希望能帮我设计一个配电所的方案和设备电气元件需要那些!我对这还不是很懂!谢谢!023-66700956,王航
大家好我是一名新手最近接了一个活是35kv临时变电所要求是35kv设备布置在室外,6kv设备布置在室内由于自己是新手第一次做变电所哪位大侠能帮忙给个全面的图纸参考下不小弟在此谢谢了QQ1195399292
哪位大哥大姐有新近的牵引变电所图纸啊:) 我是做毕业设计二次侧保护的。本来一次侧是参考,想随便一个图纸应该都行:lol 结果自己找的图纸是九几年的,设备都不生产了:L 导师说找新的才行:'( 。关键是图纸上的设备选型.....我不是做那个部分的,所以啥都不懂。:'( 请大家帮帮我,谢谢了!:)
论文简介:35~110kv变电所设计规范,建筑电气必读... 投稿网友:zhangfj2009 上传时间: 2013-07-15
论文简介:35kV-110kV建筑变电所设计的几个问题 投稿网友:longweijianxian 上传时间: 2013-09-24
图纸简介: 广州地铁五号线车陂南站变电所一次施工图,含高低压系统图以及开洞图等。 投稿网友: ql1020 上传时间: 2014-09-15
在做一个设计,井下中央变电所有两条电缆沟,电缆沟上面能否放置馈电设备? 或者,电缆沟上面放了盖板,在盖板上面放一个架子,馈电设备放置在架子上,可行吗?是否符合规范?或者有没有什么其他的解决途径