建筑设计防火规范3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1 条的规定增加1.0 倍。小弟,一个丙类单层厂房,二级耐火极限,面积1W3左右,檐口高度8M,设有消防水泡,不知道能不能依据上面一条,使得防火分区扩大一倍?也就是说消防水泡可以算自动灭火系统吗?
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
◆四大灭火系统◆ 湿式系统 ▍种类:闭式自动喷水灭火系统
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
知识点:自动喷水灭火系统
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
本项目属于仓库建筑,按《建筑设计防火规范》BG50016的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃;不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定)
自动喷淋灭火系统消防水池相关问题6层的民用建筑,底下2层位桑拿,属于娱乐场所必须设喷淋,中危险1级,结构为砖混砌体,二级耐火等级,我是小白,问点傻问题问题1:一般消防喷淋系统设置屋顶水箱+稳压泵,是属于临时高压系统还是稳压系统,(当然,他这个结构屋顶设不了水池了),在什么情况下必须设屋顶水箱问题2:市政供水压力甲方未提供,但是小县城的供水压力3公斤左右,说不准没有呢,尤其是在用水高峰期,但是喷淋系统的水压网上介绍说是0.4Mpa左右,那应该不够吧,一般这样的工程是不是必须要设消防水池就两层小桑拿,在民用建筑里,做喷淋,消防喷淋用水6*160/60=16 是不是还要*1.3=20.8,也就是喷淋用水就要21L/s?那消防用水量是按这栋大楼的消防用水还是按桑拿会所的来不管怎么说都超过25了吧,水池是不是肯定要设的????麻烦各位高手了,我很穷
组成:(1)闭式喷头 :闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为: 易熔元件喷头——感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头——感温元件采用玻璃球。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。(2)末端试水装置 由放水阀和压力表组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。(3)湿式报警阀(充水式报警阀)组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀。(4)延时器是一个罐式容器。安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。(5)水力警铃:水力报警装置。(6)压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经
现有一个厂区,用地面积约120亩,厂址地区用水由市政供应,市政管网位于厂区东侧,为环状管网的一部分,干管管径为DN300,供水压力0.30MPa;厂区接管需缴纳开口费(官方名称:市政供水增容费,DN70开口费:7万/个、DN150开口费:60万/个)。厂区拟建自备井一座,深井泵最大供水量200m³/h,供水压力0.60MPa。 厂区主要建筑: 建筑名称 占地面积
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自动灭火系统。问题来了:我现在有个建筑,五层,单层面积为1900㎡左右,办公和工厂倒班宿舍在一起的综合楼。请问需要设置自动喷水灭火系统么?我个人认为该建筑不属于展览建筑、商店、旅馆建筑,可以不设置自动喷水灭火系统。但图审的却说是任一楼层建筑面积大于1500㎡,必须设置自动喷水灭火系统,而且说是强条。请问图审的这种说法有道理么?
自动喷水灭火系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于良好的工作状态。 (1)监督、检测、维护制度,由机关、企事业单位领导负责制定,日常工作由本单位专职工程师、义务消防队或消防队员贯彻执行。 (2)负责系统维护管理的专职人员必须熟识自动喷水灭火系统原理、性能、操作维护规程,并具有消防管理培训合格证。 (3)管理人员必须每天巡检责任区内一切供水总控制阀、报警控制阀及其配件,进行外观检查,保证系统处于无故障状态。 (4)供水源必须保证要求的水量和水压;每年对水源供水能力进行一次测定。 (5)储存消防用水的水池、消防水箱、气压水罐,每月检查一次,核对水位和气压罐的气体压力,以及消防用水不被他用的技术措施,发现故障,及时进行修理。 (6)消防水池、消防水箱、水罐的水,需要更换时,应通知消防监督部门,临场监督。 (7)消防用水的水温不应低于5℃,且应防止结冰现象。
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 编辑 目 录一、确定系统的用水量二、管网水力计算(一)作用面积法 1.确定危险等级 2.喷头选型、布置管网 3.确定作用面积 4.计算最不利点喷头的流量和系统的设计流量 5.配水管网水力计算 6.校核 7.系统所需总压力(二)特性系数法(沿途计算法) 1.计算公式 2.计算方法
请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。
想请教一下各位,变配电室、网络机房、柴油发电机房、消控中心、DSA、CT1、DR1、DR2、CT2、MRI、HRV、胃肠机、门诊手术室等部位,在设置自动灭火系统时,一般是采用自动喷水灭火系统、水喷雾系统、高压细水雾系统、泡沫灭火系统、还是气体灭火系统? 我只在洁净手术部规范上看到,手术室应设置自动灭火系统,但不宜设置洒水喷头,不知道在做医院建筑给排水设计时,以上这些房间或部位的自动灭火系统一般是如何选择的?
 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火系统。(一)湿式系统的工作原理 湿式自动喷水灭火系统,一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组和供水设备。湿式报警阀的上下管网内均充以压力水。当火灾发生时,火源周围环境温度上升,导致水源上方的喷头开启、出
稳压泵是使消防给水管网的压力保持稳压数值,始终处于临战状态,消防用水设备一经使用,即能满足水压、水量的要求。一般用于临时高压的自动喷水灭火系统,当消防水箱的设置高度不能满足喷头水压要求时,必须设置。 变频水泵可以作为消防泵用来供消防用水,但不用于稳压(造价太高)。 气压给水设备也用的比较普遍。兼有稳压泵和增压泵的作用,既可以用于消火栓系统的增压又可以用于自喷系统的稳压。 在上海市工程建设规范“民用建筑水灭火系统设计规程”中,提出了一个稳高压给水系统的概念,它有别于常高压给水系统和临时高压给水系统,并处于这两者之间。实际上目前采用的大多数临时高压给水系统,按照这份规范的话,大多数可归入稳高压给水系统中。同时该规范对稳高压给水系统中的稳压装置(稳压泵、稳压罐)的流量、扬程、容量都提出了明确的数据,可操作性很强。