首页 课程 资料 论坛
  • 多层建筑消防队的灭火方法?

    当多层建筑的10min消防用水量有顶层的高位水箱提供,10min后消防队来到灭火,那么消防队除了从市政消火栓接水灭火外,还可以从什么地方接出灭火?如果需另设室外消火栓那么是否就一定要设消防水池?

  • 消防队的意见,急需大家解决下!

    本人设计一个小区的工程,单体部分均属于18层住宅楼,每栋楼均有负一层半地下室,地下室面积为300平方,里面分成若干个储藏间,建筑防火规范规定超过500平方的地下室要作喷淋系统,而高规7.6.4条规定,易燃的地下室要做喷淋系统,而原先地下室本人均按非可燃物储藏间设计,故没设喷淋系统,现在图纸已出,关于消防部队的意见希望百合大家探讨一下: 消防队提的主要意见是:"地下室为何不做喷淋灭火系统,要在说明中说一下" 那么对于消防队的这条意见因做如何回复? 回复方案有以下几点: 1.重新在地下室补上喷淋系统,那么这样做很不现实. 2.将储藏间改为 非可燃物储藏间,但是这个也不是说改就改,万一以后住户藏了可燃的东西. 3.将地下室改为自行车库. 本人没有更好的办法,希望同行给我一些意见!非常感谢!

  • 119了,消防队做了这样宣传

    119了,消防队做了这样宣传

    二张宣传图片有什么问题!

  • 消防队过不去 大家看看

    消防队过不去 大家看看

    这是2类高层建筑的楼梯间 楼梯间和前室采用 这种方式 通过自然排烟

  • 某消防队办公楼平面方案

    图纸简介: 消防队办公楼一层为消防车库,二层位战士宿舍,战士宿舍通过滑杆直通车库。三层以上为 投稿网友: wu51242385 上传时间: 2013-03-18

  • 如何分清消防四大灭火系统

    ◆四大灭火系统◆ 湿式系统 ▍种类:闭式自动喷水灭火系统

  • 气体消防灭火,你需要什么样的资料?

    气体消防灭火站中站,你觉得这里还有什么资料是我们需要补充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1

  • 消防给水和灭火设施资料下载

    消防给水和灭火设施资料下载

  • 请教液氨储罐怎么做消防灭火

    我有个液氨储罐区,为两个卧式的液氨储罐,储罐容积为20立,储罐 内压力2.0MPa,防火堤尺寸9*9m,防火堤高1.3m,卧式液氨储罐的高为2.78m, 请问除了做消防水雾冷却系统外,灭火怎么做?采用什么要的灭火合适?

  • 有关消防栓灭火系统的设计问题

    请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。

  • 监区消防的灭火器配置问题

    请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?

  • 消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统

    消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联

  • 关于底层商业网点与消防队的争论

    我院设计一栋18层住宅,一层带小于300平米的小商店,按二类高层住宅设计,但消防队要求按一类商住楼设计,他们认为小于300平迷的商业网点是商业营业厅的一种,按高标准要求归为商住楼,如何反驳他

  • 消防队关于通廊式和塔式建筑的定义(有图)

    消防队关于通廊式和塔式建筑的定义(有图)

    虽然是地主性的但相信还是可以给一些朋友能够更好的了解二者的关系!由于昨晚网络原因上传不了,今天才放上来。不是水帖赚点击:lol[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2011-1-13 12:53 编辑 ]

  • 消防队办公楼的抗震设防类别

    请问各位大神,此类建筑的抗震设防类别属于哪一类?个人觉得是属于重点设防类,因为受地震灾害后,很可能有火灾发生,消防队任务艰巨,要派出消防人员和消防车去灭火,若此类建筑按标准设防类设计会不会有不妥?

  • 自动寻的消防水炮灭火装置如何安装

    随着经济技术的发展,高大空间建筑物内的灭火系统大多采用与火灾探测器联动定点扑救的自动寻的消防水炮装置。该系统无论在施工工期、劳动力投入、安全防护、灭火实际效果等方面都有着传统消防喷淋不可比拟的优势。下面就简单总结一下它安装方法。