首页 课程 资料 论坛
  • 监区消防的灭火器配置问题

    请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?

  • 关于灭火器在注册消防考试中的应用

    关于灭火器在注册消防考试中的应用

    2015年和2016年全国一级注册消防工程师考试各分值占比如下图。 两年灭火器的考试内容整体占比比较稳定,《技术实

  • 消防设施灭火器配置要求

    1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:

  • 消火栓和灭火器如何设置

    一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器

  • 消防电梯前室是否需要设置灭火器?

    我一般设计的时候灭火器都会和消火栓一起,用组合式消火栓箱。包括前室也一样。但现在想想好像前室没有必要设置灭火器,我也查了相关资料,但没有找到合适的条文。请大家指教指教。

  • 建筑给排水消防设计中灭火器的选择

    依据《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》中7.3.5中的计算过程,最后在确定灭火器型号是,应如何让选择同等级下多少kg灭火剂冲装量的灭火器呢?

  • 灭火器的计算和级别的选择

    如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么

  • 灭火器的布置( lihuan0812)

    根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了

  • 灭火器配置的一个小盲点

    有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.

  • 关于设置灭火器的问题,请教大家!

    关于多层住宅,我以前每层都设置了1A级的灭火器2具。但是我前几天把图发给我一个朋友,他却指出多层住宅不用设灭火器,说是根据《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条不用设。请大家说说自己的做法或者观点好么?谢谢!

  • 有关自动灭火器英文资料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 酒精仓库灭火器如何选型

    如题,有一个240m2的酒精仓库,里面还有一个小间约20m2,放柴油。请问这个的建筑灭火器该如何选型?建筑灭火器配置设计规范,4。2。2强条,说B类火灾可以选用泡沫灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器等。其第二段又说极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。问题:1。酒精属于极性溶剂,是否可以选择磷酸铵盐干粉灭火器?2。规范附录A中灭火器型号中,泡沫灭火器列出了两种型号,如MP9和MP/AR9,弄不明白,这两个型号各代表什么意思?

  • 请教关于灭火器的配置问题

    看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!

  • 请教有关灭火器的配置点

    不是很明白·确定了火灾种类及危险级别后,计算单元的最小需配灭火级别也能算的出来·下面一步就是怎么样划分灭火器的设置点。也就是到底在几个点放置灭火器,是根据保护距离来推算吗?

  • 灭火器配置问题,谁懂这个?

    灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U一工程图纸上灭火器配置计算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。请问高人:上面3公斤,2A,4具这个几个数字是根据上面式子结果6.59A怎么得来的?即6.59A怎么得出这样的配置结果呢?

  • 怎样配置灭火器,新手求助

    在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点

  • 自动喷水灭火器系统是否一定需要上消防泵?

    城市(大连,旅顺)自来水压大于.0.45MPa,由市政引入双进口DN200管径,并在厂区呈环状布置,采用消防、生产、生活合用给水管道。当使用自动喷水灭火系统时(市政给水压力经计算满足要求),是否也可以采用合用给水管道,由市政给水直接提供?

点击加载更多

家用消防灭火器

家用消防灭火器专题,为您提供家用消防灭火器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用消防灭火器 相关的专业交流讨论,更多家用消防灭火器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

地铁车站课程设计

工业公园设计