求助]谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》主编单位: 中国建筑设计研究院机电院 全国智能建筑技术情报网 请发一个[论坛]>[ 资料中心] 帖主:aaaa-19631009 - 2010-03-31 查看(320)看到网上有人求助“《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》,特发此件,以供大家参考学习!共分4个部分,要一起下载后解压缩即可!
10kV及以下变配电工程通用图集(CAD版) 火灾自动报警系统设计施工安装图集 综合布线系统设计施工安装图集 有线电视系统设计施工安装图集 停车场管理系统设计施工安装图集 门禁及对讲系统设计施工安装图集 楼宇自动控制系统设计施工安装图集 广播音响系统设计施工安装图集 闭路电视监控系统设计施工安装图集 保安及防盗报警系统设计施工安装图集 电梯、输运工程设计施工安装图集 电气工程设计施工安装图集 10KV及以下配电装置工程图集:设计·加工·安装 12层住宅电气安装图(CAD) 智能建筑弱电工程设计施工图集 35~110KV送电线路工程图集 10KV及以下配电线路工程图集第二版 6KV变压器差动接线图(20张CAD)1 建筑电气设计实例图册(1) 《防雷与接地装置》92DQ13图集 免费下载地址:网通:http://cnn.jzn1.com/My/666yxf/ClassHtml_31
本帖最后由 筑城 于 2014-6-19 20:11 编辑 2007年5月第一版 2007年5月 第一次印刷文件格式:PDF文件大小:14.5 M
火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其他场所的一种自动消防系统,它是一种应用相当广泛的现代消防设施,是人们同火灾作斗争的一种有力工具。近年来,随着一系列消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了极大发展,火灾自动报警系统在安全防火工作中已经并将继续发挥出日益显著的作用。火灾自动报警系统的安装是专业性很强的技术工作,需要具有一定专业技术水平的人员来完成,以确保系统能够正常发挥作用。一、基本要求1、火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2、火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质
谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》主编单位: 中国建筑设计研究院机电院 全国智能建筑技术情报网 请发一个
(1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。
火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统
10kV及以下变配电工程通用图集(CAD版) 火灾自动报警系统设计施工安装图集 综合布线系统设计施工安装图集 有线电视系统设计施工安装图集 停车场管理系统设计施工安装图集 门禁及对讲系统设计施工安装图集 楼宇自动控制系统设计施工安装图集 广播音响系统设计施工安装图集 闭路电视监控系统设计施工安装图集 保安及防盗报警系统设计施工安装图集 电梯、输运工程设计施工安装图集 电气工程设计施工安装图集 10KV及以下配电装置工程图集:设计·加工·安装 12层住宅电气安装图(CAD) 智能建筑弱电工程设计施工图集 35~110KV送电线路工程图集 10KV及以下配电线路工程图集第二版 6KV变压器差动接线图(20张CAD)1 建筑电气设计实例图册(1) 《防雷与接地装置》92DQ13图集 免费下载地址:电信:www.jzn1.com/my/666yxf 网通:cnn.jzn1.co
07K506多联式空调机系统设计与施工安装图集
在新版《火灾自动报警系统设计规范》里提到了住宅内设报警系统的内容,但是什么情况下的住宅设置?有无必要设置?规范并没有给出明确的说法,欢迎大家来讨论这个话题。
1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。 5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。
火灾自动报警系统设计要求 复习重点 一、系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 1)系统保护对象如何分级?火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 2)火灾探测器设置部位有那些要求? 1.火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 2.火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 二、报警区域和探测区域的划分 1)报警区域如何划分? 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。l 高层建筑内每个防火分区允许最大建筑面积:建筑类别 每个防火分区建筑面积(平米) 一类建筑 1000 二类建筑 1500 地下室 5
图纸简介: 本图纸为某地五层商业楼,地下两层车库,地上五层大空间商业,图纸内容包括:地下裙房消防平面,地上塔楼消防平面图,消防系统图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: yunruidiangong 上传时间: 2014-06-05<
施工工艺
1:联动控制和火灾自动报警系统的布线设计消防联动控制要做到安全可靠、经济合理,首先要解决的问题是联动控制元器件和火灾自动报警元器件是分开、分别布线传输,还是将两者混接在同一信号总线回路上混接传输(下简称“混接”)的问题。《报警规范》对上述两者布线的技术要求截然不同:对报警布线,除要求采用金属管、阻燃硬质管等外,别无他求;对控制线(管材同上)要求暗敷在保护层不宜小于30mm的不燃结构层内。明敷时则要求用金属管、槽并采取防火措施(详见10.2.1条和l0.2.2条)。探测器量大、分布广,而联动控制元器件量少而又相对集中。采取“混接”的结果,即把大量的、低层次要求的报警布线去按高层次、严要求的控制线布线要求布线。显而易见,此非经济合理、安全可靠之举。就安全而言,“量大” 意味着存在大量的可能的故障点,且查找费时,安全性受影响。《报警规范》是有“混接”传输时应符合控制线的布线要求的规定(5.3.1条),然而尚未见有防火的探测器用防火的双绞线相接的情况。因此,由于存在这些裸露着的不防火
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警系统施工及验收规范
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
火灾自动报警系统设计施工安装图集
火灾自动报警系统设计施工安装图集专题,为您提供火灾自动报警系统设计施工安装图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾自动报警系统设计施工安装图集 相关的专业交流讨论,更多火灾自动报警系统设计施工安装图集相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度