火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
火灾自动报警系统设计规范
不知道论坛里有没有 呵呵 先传上来吧 应该是有点用处吧。
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98使用都近十年了,与其相关的建筑防火规范,高规,自喷规范都出新版本了,而对于电气设备尤其是弱电产品更新换代如此之快的今天,我们的规范也该更新了。不然规范之间矛盾重重的地方实在我们很迷茫的
火灾自动报警系统设计规范上说:5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-1998
火灾自动报警系统设计规范讲义
规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?
《火灾自动报警系统设计规范》 条纹说明 57页 图5 那条从安全信号阀信号模块出来的线为什么要连到火灾控制器和联动控制台的中间呢? 有什么作用啊
如题.
中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98 8.1.4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值: N=〖SX(〗S〖〗K·A〖SX)〗(8.14) 式中:N-探测器数量(只),N应取整数; S-该探测区域面积(㎡); A-探测器的保护面积(㎡); K-修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护 对象宜取0.9~1.0。
最近看到一份产品介绍,其中有一段:一个普通探测器接口模块最多可以连接25只普通型探测器,考虑到GBJ116-88规范规定,建议并联探测器数量在10只左右。我翻了下GBJ116-88和GB50116-98,均未找到相应的规定,请教各位是否见过此条款的要求,具体位置在何处?感谢。
:handshake :handshake :handshake
火灾自动报警系统设计规范50116-2008
2013版火灾自动报警系统设计规范
最新版“自动火灾报警设计规范 2013”2014年5月1日开始实施了。请大家注意。
最新的火灾自动报警系统设计规范
中国工程建设人力资源协会文件 建人协培 [2013]69 号
火灾自动报警系统设计规范 培训
火灾自动报警系统设计规范 培训专题,为您提供火灾自动报警系统设计规范 培训相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾自动报警系统设计规范 培训 相关的专业交流讨论,更多火灾自动报警系统设计规范 培训相关内容请访问