  • 消防联动控制中,喷水灭火设备该怎样启动好?

    GB 50084—2001《自动喷水灭火系统设计规范》第11.0.1 条有‘湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。’的规定。 但是,在实际施工中虽有此编程,却常用手动的方式启动供水泵。其理由是:从水流指示器发出信号到压力开关发出信号的时间太短(据说是30S),不足以确认是否发生火灾。诸位,你们的意见呢!

  • 关于消防报警设备的报价

    大家好,我现有一份消防报警系统厂家设备的报价,电子版与大家共享。

  • 关于消防稳压设备的问题

    屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答

  • 消防增压设备的一些问题

    1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?

  • 变频控制设备在水灭火消防系统中的应用

    变频控制设备在水灭火消防系统中的应用 2005-11-23 这篇文章被阅读了< 5 >次 摘要:本文以传统的稳压泵气压罐系统为对照,介绍了恒压变频调速电气控制技术在水灭火消防设计中的优缺点。引入了稳高压消防给水系统的概念,讨论了该系统在现行规范中给水系统分类中的归属,并对系统分类提出了一些建议。 近年来,新技术的不断涌现和应用正改变着我们的生活,在给排水领域,恒压(变压)变频调速电气控制技术的出现正在改变着给水的方式,它使加压有了新的选择,也使传统的泵的概念有了新的延伸。有了这项技术,作为泵特性的流量和压力不再因叶轮固定而固定,而都有了弹性的空间,尤其由于变频技术实现的压力恒定而流量按需供给特性,通过改变电气控制的频率,影响改变泵转速的快慢进而实现恒压变流量(下简称“恒压变频”),已越来越成为生产生活给水设计的宠儿。作为生活生产给水的延伸,今天恒压变频的设计也已延伸到了消防水灭火系统,正如每一项技术都要经历的过程,对于这个技术在消防领域的延伸,褒贬不一,赞赏与排斥并存,许多人在问:在

  • 请教!家具厂的消防是否需要闭式自动喷水灭火设备?

    家具厂三层,一层为板式家具下料车间,二层为板式家具组装车间,三层为板式家具成品车间,每层建筑面积约为1170平方.哪位高手能否告诉我该家具厂的消防是否需要设闭式自动喷水灭火设备?

  • 灭火设备消防水炮井的安装条件大样图

    图纸简介: 本图是消防水炮井的安装条件大样图,包括消防水炮尺寸和炮井剖面图。 投稿网友: seven7love 上传时间: 2014-06-16

  • 变频控制设备在水灭火消防系统中的应用探讨

    本文以传统的稳压泵气压罐系统为对照,介绍了恒压变频调速电气控制技术在水灭火消防设计中的优缺点。引入了稳高压消防给水系统的概念 ,讨论了该系统在现行规范中给水系统分类中的归属,并对系统分类提出了一些建议。 关键词: 消防 稳压泵 恒压变频 稳高压 常高压 临时高压 近年来,新技术的不断涌现和应用正改变着我们的生活,在给排水领域,恒压(变压)变频调速电气控制技术的出现正在改变着给水的方式,它使加压有了新的选择,也使传统的泵的概念有了新的延伸。有了这项技术,作为泵特性的流量和压力不再因叶轮固定而固定,而都有了弹性的空间,尤其由于变频技术实现的压力恒定而流量按需供给特性,通过改变电气控制的频率,影响改变泵转速的快慢进而实现恒压变流量(下简称“恒压变频”),已越来越成为生产生活给水设计的宠儿。 作为生活生产给水的延伸,今天恒压变频的设计也已延伸到了消防水灭火系统,正如每一项技术都要经历的过程,对于这个技术在消防领域的延伸,

  • 消防工作方针、任务以及常用灭火设备的使用方法

    一、     消防工作方针: “预防为主,防消结合”;消防工作,包括防火与灭火两个方面。

  • 消防稳压设备设置的探讨

    前不久做了一个高层消防,在屋顶水箱间内设置了一套稳压泵和一个450L的气压罐供消火栓和喷淋共用。后来负责人说因楼太高,楼梯又窄,凭借一般的人力无法搬上去,可能需要要大型起重设备。考虑到施工的经济性,最后改为使用变频泵,设备比原先用气压罐多增加几千元。事后想想,用变频有点浪费。关于这件事,我想征求一下大家的看法,听听大家通常的做法。

  • 请教消防等级和设备的问题

    我手上有个厂房,只有一层 ,1100多平方,但其消防等级是甲级,请问,除了消火栓系统外,还需要什么系统。喷淋需要不?要的依据在哪里找??请大侠指教 谢谢

  • 关于固定消防给水设备的讨论

    各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?

  • 消防栓在无报警设备的时候怎么连接阿?

    请问各位前辈当一个建筑物内没有消防报警控制系统时,消火栓的手动报警按钮该连接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?谢谢

  • 各种消防设备的接线方式!!!

    1、消防启泵按钮??2、点型感烟探测器?3、对讲电话挂机?4、8302、8301模块?5、火灾显示盘?6、声光报警器??7、带电话插孔的手动报警按钮8、手动报警按钮最好推荐几本原理接线的书!!!谢谢各位前辈了。。。

  • 如何选消防泵和稳压设备

    如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S

  • 消防设备配电你用什么管?

    民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。SC管,水煤气管,热镀锌钢管。我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?

  • 98S205消防增压稳压设备

    98S205消防增压稳压设备

  • 消防气压供水设备的设置

    现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?

  • 关于消防设备的几点问题

    1、消防稳压设备的气压罐选型、启泵压力、停泵压力如何计算 2、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4两条如何理解

  • 注册公用设备和消防能同时注册吗

    请教下论坛的大神,本人现在通过注册公用设备工程师(给水排水),准备考消防。但是,担心消防考下来(如果幸运的话),公用设备和消防不能同时注册,那样就白考了。有没有大神同时把消防和注册设备注册到不同单位的啊,分享下经验呗。