火灾自动报警系统设计规范50116-2008
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警设计规范2008.pdf
规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98使用都近十年了,与其相关的建筑防火规范,高规,自喷规范都出新版本了,而对于电气设备尤其是弱电产品更新换代如此之快的今天,我们的规范也该更新了。不然规范之间矛盾重重的地方实在我们很迷茫的
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-1998
火灾自动报警系统设计规范上说:5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。
火灾自动报警系统设计规范讲义
《火灾自动报警系统设计规范》 条纹说明 57页 图5 那条从安全信号阀信号模块出来的线为什么要连到火灾控制器和联动控制台的中间呢? 有什么作用啊
解读《火灾自动报警系统设计规范》
《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于 25mm2 。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋? 不知道对这规范理
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-11-19 21:15 编辑 火灾自动报警系统设计规范及标准图1 火灾自动报警系统设计规范图示14X505-1;2 火灾报警及消防控制04X501-1 ;3 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013
中国工程建设人力资源协会文件 建人协培 [2013]69 号
2013版火灾自动报警系统设计规范
最新版“自动火灾报警设计规范 2013”2014年5月1日开始实施了。请大家注意。
最新的火灾自动报警系统设计规范
如题.
火灾自动报警系统设计规范 2008
火灾自动报警系统设计规范 2008专题,为您提供火灾自动报警系统设计规范 2008相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾自动报警系统设计规范 2008 相关的专业交流讨论,更多火灾自动报警系统设计规范 2008相关内容请访问