首页 课程 资料 论坛
  • 火灾自动报警系统的设计

    火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统

  • 火灾自动报警系统设计的困惑

    在新版《火灾自动报警系统设计规范》里提到了住宅内设报警系统的内容,但是什么情况下的住宅设置?有无必要设置?规范并没有给出明确的说法,欢迎大家来讨论这个话题。

  • 火灾自动报警系统设计缺陷?

     1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。 5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。 

  • 火灾自动报警系统设计要求

    火灾自动报警系统设计要求 复习重点 一、系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 1)系统保护对象如何分级?火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 2)火灾探测器设置部位有那些要求? 1.火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 2.火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 二、报警区域和探测区域的划分 1)报警区域如何划分? 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。l 高层建筑内每个防火分区允许最大建筑面积:建筑类别 每个防火分区建筑面积(平米) 一类建筑 1000 二类建筑 1500 地下室 5

  • 建筑电气——火灾自动报警系统设计

    火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感

  • 火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集

    求助]谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》主编单位: 中国建筑设计研究院机电院 全国智能建筑技术情报网 请发一个[论坛]>[ 资料中心] 帖主:aaaa-19631009 - 2010-03-31 查看(320)看到网上有人求助“《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》,特发此件,以供大家参考学习!共分4个部分,要一起下载后解压缩即可!

  • 建筑电气火灾自动报警系统设计规范要求

    火灾自动报警系统是当前

  • 火灾自动报警系统设计的探讨分析

    1:联动控制和火灾自动报警系统的布线设计消防联动控制要做到安全可靠、经济合理,首先要解决的问题是联动控制元器件和火灾自动报警元器件是分开、分别布线传输,还是将两者混接在同一信号总线回路上混接传输(下简称“混接”)的问题。《报警规范》对上述两者布线的技术要求截然不同:对报警布线,除要求采用金属管、阻燃硬质管等外,别无他求;对控制线(管材同上)要求暗敷在保护层不宜小于30mm的不燃结构层内。明敷时则要求用金属管、槽并采取防火措施(详见10.2.1条和l0.2.2条)。探测器量大、分布广,而联动控制元器件量少而又相对集中。采取“混接”的结果,即把大量的、低层次要求的报警布线去按高层次、严要求的控制线布线要求布线。显而易见,此非经济合理、安全可靠之举。就安全而言,“量大” 意味着存在大量的可能的故障点,且查找费时,安全性受影响。《报警规范》是有“混接”传输时应符合控制线的布线要求的规定(5.3.1条),然而尚未见有防火的探测器用防火的双绞线相接的情况。因此,由于存在这些裸露着的不防火

  • 建筑结构优秀设计图集9(3)

    论文简介:建筑结构优秀设计图集9(3)建筑结构优秀设计图集9(3) 投稿网友:lb19880828 上传时间: 2013-12-07

  • 建筑结构优秀设计图集9(4)

    论文简介:建筑结构优秀设计图集9(4)建筑结构优秀设计图集9(4) 投稿网友:lb19880828 上传时间: 2013-12-07

  • 这种建筑,要设火灾自动报警系统吗?

    这种建筑,要设火灾自动报警系统吗?住宅楼,11层,第11层是复式,加上复式后就有12层了。高度,38m,如果加上机房就有41M左右,。按《民用建筑电气设计规范》第24.1.2.1,说10层及以上就要设了.可是我们总工说不用设.说它是说要设置火灾报警,而不是设自动报警,只要有个按钮启动消防水泵就可以啦!其实我看也没什么必要设.但是又怕违规.<火灾自动报警系统设计规范>说的好似可设也可不设.因为它是二类高层.要设.可是附录D说的又可不设. 不知各位如何看.

  • 火灾自动报警系统的设计及其重要性

    火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。 1 火灾探测器的设计选配 火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟

  • 火灾自动报警系统设计规范

    火灾自动报警系统设计规范

    火灾自动报警系统设计规范

  • 火灾自动报警系统设计规范.

    火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?

  • 火灾自动报警系统简明设计手册

    火灾自动报警系统简明设计手册

  • 火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集,2007

    本帖最后由 筑城 于 2014-6-19 20:11 编辑 2007年5月第一版 2007年5月 第一次印刷文件格式:PDF文件大小:14.5 M

  • 建筑智能化系统集成设计图集

    7376_4153_03X801-1_建筑智能化系统集成设计图集

  • 超高层建筑火灾自动报警系统设计要点!

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 12:29 编辑 超高层建筑火灾报警系统的设计应从提高火灾报警系统的智能化和可靠性这两方面入手。 1.提高火灾报警系统智能化程度 1)对火灾报警

点击加载更多

建筑火灾自动报警系统设计图集

建筑火灾自动报警系统设计图集专题,为您提供建筑火灾自动报警系统设计图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑火灾自动报警系统设计图集 相关的专业交流讨论,更多建筑火灾自动报警系统设计图集相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度