:) 火灾自动报警施工及验收规范
看看对大家有没有:kiss: 用
火灾自动报警验收规范(2007版)
中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年7月1日 第一章 总 则 第1.0.1条 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 第1.0.3条 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 第1.0.4条 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
火灾自动报警系统施工及验收规范
规范:多层中每层建筑面积超过3000平米的百货楼.商场为一级保护对象,请问3000平米指大空间吗?多个小开间(100~500)平米联体三层(户内设楼梯)单层超过3000平米算不算? 多层中设有空气调节系统的办公楼为二级保护对象,只设有风机盘管系统的集中空调办公楼算不算? 实际许多工程均未做,对否?请指教。
火灾自动报警规范:建筑物中对于属二类性质,1.丙类生产厂房;需要设火灾报警系统,但建规中仅对部分丙类生产厂房涉及火灾自动报警,在设计中如何取舍?
2.1 质量管理2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录 A 划分。2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录。2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求;2 系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工;
谁有电子版的上传(或能提供下载地址),超感谢!
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007
火灾自动报警施工验收规范2007.chm
火灾自动报警系统施工及验收规范.rar
总 则 1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。2 基本规定 2.1 质量管理 2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录A划分。 2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施丁技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按本规范附录B的要求填写有关记录。 2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件: 1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术
火灾报警系统施工及验收规范
GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范,合适不?路过,留下!
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,专业的消防工程师会怎么做?,我们就从火灾自动报警系统缕缕头绪。 火灾报警
1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。
火灾自动报警系统质量保证资料核查表技术交底记录施工组织设计(方案)开工报告设备材料相关证件汇总表设备开箱检查记录材料检查记录火灾自动报警系统配管、配线安装检查记录火灾自动报警系统电缆敷设检查记录消防配电线路敷设检查记录火灾自动报警系统接地电阻测试记录火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录火灾自动报警系统探测器安装检查记录火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录火灾自动报警系统警报装置安装检查记录火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录火灾自动报警系统调试报告火灾自动报警系统自检报告火灾自动报警系统试运行记录资 料 名 称竣工报告设备移交清单
民用建筑电气设计规范第24.2.2.2条第三例规定,一类高层建筑地下室,地下车库及多层建筑的底层汽车库(超过25台),必须装设火灾探测器。但是在《汽车库修车库停车库防火规范》中车库的分类以车辆台数来定,50台以下为四类车库。并且没有规定四类车库要做设火灾探测器。那就是说一类高层中,汽车库台数小于50台时不需要做火灾探测器。这不是矛盾吗?
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警验收规范
火灾自动报警验收规范专题,为您提供火灾自动报警验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾自动报警验收规范 相关的专业交流讨论,更多火灾自动报警验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题