楼宇自控更新时间:2025-01-08 17:45:55

本专题为土木在线楼宇自控设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼宇自控设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 zouxinjun 于 2014-1-22 17:44 编辑 封贴!!!!!!!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:zouxinjun 浏览量:1423 时间:2009-08-03
  • 本系统是为某中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。...查看详情

    用户:crystal_0316 浏览量:3311 时间:2009-07-06
  • 感谢各位对森威尔自控的关注,现将本公司DDC楼宇自控 STEP 3 控制器说明书免费共享, 如需更详细的产品资料 请联系 :15989463410 王博3559665...查看详情

    用户:wangbo564335 浏览量:4503 时间:2009-07-03
  • 本工程共有地下1层、地上25层,其中地下一层为汽车库及设备用房,裙房一至二层为办公、大堂及会议室,塔楼一至二十五层为大堂及办公,建筑面积约为33739平方米、建筑高度约为99.900米,是一类高层综合性建筑。本设计仅包括该工程的楼宇自控系统部分。控制范围包括:空调系统、通风系统、冷热源系统、电梯系统、动力照明系统、电热风幕等。...查看详情

    用户:crystal_0316 浏览量:15433 时间:2009-05-13
  • HBS楼宇自控系统设计手册-北京利达恒信...查看详情

    用户:yuzhiwang1987 浏览量:1098 时间:2009-02-06
  • 一、项目概况 空客A320系列飞机天津总装线位于天津滨海新区内的临空生产区(航空城)内,由A320系列飞机总装线生产设施及相关附属设施组成,总建筑面积约11万m2,,建筑总占地面积约8.5万m2,共有19项单体建、构筑物组成。 空客A320系列飞机天津总装线是空中客车在欧洲之外的首个总装生产线,也是继美国西雅图、法国图卢兹、德国汉堡之后世界上第4个大飞机总装线。该项目总投资预计在80亿元。总装线将...查看详情

    用户:taylorwang 浏览量:2479 时间:2009-02-01
  • 哪位大侠帮忙,提供一下《楼宇自控系统维修保养标准》,谢谢啦!!! 我的邮箱:jh52723@yahoo.com.cn...查看详情

    用户:jh52723 浏览量:1278 时间:2008-12-08
  • Honeywell 的楼宇自控产品大全 一温度控制器 1,T6373 XE70系列风机盘管恒温器 2,T6573/T6575 XE88,XE99,XE100数字式风机盘管恒温器 3,T7126T-STAR系列大屏幕数字风机盘管恒温器 4,DT70系列数字风机盘管恒温器 5,XE80系列数字风机盘管恒温器 6,Q6371三速风机开关 7,T675,T678,T4031,T6031低温毛细管恒温器 8...查看详情

    用户:y181345363 浏览量:1598 时间:2008-11-18
  • 2008年11月25日 西门子 APOGEE Insight Point Editor 点批量输入外挂(自制,极其简陋) 2008年11月13日 今日开帖,不定期更新. 本帖最后由 playmusicboy 于 2008-11-25 21:55 编辑 ]...查看详情

    用户:playmusicboy 浏览量:2303 时间:2008-11-13
  • 请大家讨论一哈!...查看详情

    用户:zifeng_003 浏览量:1749 时间:2008-07-19
  • 建筑智能化图片1

    编号 型号 描述 备注 一、电动调节阀门及驱动器 1 SQS35.00 推力400N,行程5.5mm的螺纹连接阀的电动阀门执行器,AC230V 三位 运行时间150s,无安全关闭功能 2 SQS35.03 同上,运行时间35s 3 SQS35.50 推力400N,行程5.5mm的螺纹连接阀的电动阀门执行器,AC230V 三位 运行时间150s,有安全关闭功能 4 SQS35.53 推力400N,行...查看详情

    用户:hobby397 浏览量:2852 时间:2008-07-09
  • 我问一下关于施工方面的楼宇自控应该看些什么呢?最好有些具体施工方法,质量检验要求之类得。谢谢...查看详情

    用户:taleandyan 浏览量:1097 时间:2008-07-08
  • DDC控制箱加电检测 供电之前: 1)对DDC盘内所有电缆和端子排进行目视检查,以修正显性的损坏或不正确安装。 2)确认安装按安装手册详细步骤实施完毕。 3)检查接线端子,以排除外来电压。 不正确现场接线的检查: 控制盘安装完后,先不安装控制器,使用万用表或数字电压表,将量程设为高于220V的交流电压档位,检查接地脚与所有AI、AO、DI间的交流电压。测量所有AI、AO、DI信号线间的交流电压。若...查看详情

    用户:hym75163 浏览量:1742 时间:2008-07-04
  • :handshake 这里收集有关楼宇自控系统的一切故障!欢迎大家踊跃盖楼!~...查看详情

    用户:kingboss1982 浏览量:1161 时间:2008-07-03
  • 建筑智能化图片1

    广州科仕控制系统有限公司是一家专业从事楼宇自控和空调自控产品销售的公司。公司专营产品包括:美国ADOVER楼宇自控系统,日本山武YAMATAKE阀门,加拿大Neptronic风门执行器,美国ACI自控产品。 主营产品: SIEMENS: 西门子电动二通阀,三通阀,电动蝶阀,比例积分阀,压差旁通阀,执行器,风机盘管二通阀,温控器, 风管温湿度传感器,侵入式传感器,压差传感器 ,压力传感器,DDC控制...查看详情

    用户:hobby397 浏览量:2279 时间:2008-06-27
  • 英语不好,求楼宇自控EBI系统操作手册中文版,谢谢。...查看详情

    用户:iyegucheng 浏览量:5505 时间:2008-05-21
  • 有时能遇到楼宇自控方面的,哪位能有这方面的资料或相关的规定。 谢谢!...查看详情

    用户:mxsh02 浏览量:1151 时间:2008-05-14
  • 大厦楼宇自控系统工程设计方案 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1447048&fromuid=58271 小区楼宇自控讲义 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1528208&fromuid=58271 楼宇自控网络结构图 http://bbs.shejis.com/viewthread...查看详情

    用户:we_14 浏览量:1453 时间:2008-05-08
  • 火灾报警系统与楼宇自控系统的联动 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=56487&fromuid=58271 楼宇自控系统(BAS)的经济效益简析 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=72766&fromuid=58271 天津市国贸中心楼宇自控系统的设计分析 http://bbs.shej...查看详情

    用户:we_14 浏览量:1198 时间:2008-04-30
  • 上海海烟物流中心楼宇自控系统案例 http://www.af.shejis.com/new_al/html/33204.shtml 华东电力大楼楼宇自控系统解决方案 http://www.af.shejis.com/new_al/html/33875.shtml 浅谈北京凯恒中心弱电系统设计 http://www.af.shejis.com/new_al/html/34403.shtml 智能大厦...查看详情

    用户:we_14 浏览量:1208 时间:2008-04-29