本专题为土木在线给水泵房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水泵房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问一下消防水泵房中,水泵出水管管道之间间距有什么要求?哪本规范可以找到相应的依据呢。谢谢!...查看详情
水泵房的基本功能就表现在可以为城乡给予生活及生产用水。水泵房是水泵站的重要组成部分,这时施工人员要完成好对应的设备安装工作,这般才可以达到老百姓的日常必须。 考虑到水泵房设备安装项目的难易度高,在正式工作前,工程人员一定要制订详实的项目规划,完成好技术交底工作,并且在作业期间还规定合理分配人力、物力和财力,这般才可以完成经济收益的更大化。不仅如此,考虑到组装水泵房设备是一个系统性的项目,施工...查看详情
消防安全中,消防水泵房的设计是其重要组成部分之一。作为消防从业人员,要根据消防设计合理安装布置消防泵,保证消防系统的稳定性。下面,列举16个消防水泵房设计和布置要点。 要点一 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时...查看详情
消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014节选 11.0.3消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 11.0.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。 【条文解释】 11.0.12 本条为强...查看详情
问题描述 1)建筑物外单独新建的消防水泵房,采用简易结构搭建或选用箱泵一体化设备,其耐火等级不符合要求; 2)消防水泵房未采取防水淹的技术措施 规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018版)有关规定: 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差...查看详情
直播回顾 高层供水 水泵无界 随着新建超高层小区数量的增加,新建泵房在初期设计和布局的合理性将直接影响到居民的居住体验。 选择低噪音供水设备可以减少噪音扰民的问题,合理布局设备和管路可以方便后期的维护管理,互联互通数字化供水系统让水务公司能实时监测水泵运行状态。 格兰富致力于打造标准化、智慧化、数字化的二次供水泵房,为水务公司、物业管理公司和居民带来可靠稳定高效的二供解决方案。 直播回顾 项目...查看详情
消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。 今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧! 一、消防水泵房的设置应符合下列规定: 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大...查看详情
无可燃物的消防水泵房,可以不设置自动喷水灭火系统;其他功能的水泵房,如无可燃物且满足消防水泵房的类似分隔条件,也可以不设置自动喷水灭火系统。 虽然《建规》8.4.1条文说明有关于水泵房可以不设置火灾自动报警系统的表述,但仍宜设置火灾自动报警系统。 独立分隔,不与其他功能房间共用的水泵房,可燃物和人员少,不需要设置排烟设施。 一、水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统? 对于要求设置自动灭火系统的建筑...查看详情
消防水泵房的建筑防火及消防设施要求,应符合《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 消防水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统以及排烟系统等消防设施? 第一章 独立建造 一、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(8.1.6) 二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措...查看详情
厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,通常按民用建筑定性,锅炉房按丁类厂房定性,水泵房宜按公共建筑定性,如有需要,也可以按戊类厂房定性。 一 、设置在厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,按民用建筑(公共建筑)定性,与厂房、仓库等的防火间距等,按公共建筑与厂房、仓库的相关要求确定。 注:丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。辅...查看详情
消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口! 设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。 根据消防水泵房和消...查看详情
消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况...查看详情
具体看图片。产生的共振到二楼...查看详情
关于生活水泵房与消防水泵房是否可以合用的问题,《消水规》与《建筑给水排水设计标准》有分歧,具体如何执行? 可供参考的地方标准 一、《湖南》问题27 《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.12条附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当生活泵房需要与消防泵房合建时,是否也需要按此要求设置防火隔墙? 处理意见: ...查看详情
一、分类 供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。 二、功能组成 水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。 三、位置选择及与其他功能分隔要求 1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水...查看详情
哪位大神有没有计算书麻烦发一下谢谢...查看详情
消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵机组的布置应符合下列规定: ①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距: 当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m; 当电动机容量不小于22kW,...查看详情
消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。 一、平面布置 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。 3. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的...查看详情