已有人订阅
竣工验收,小区水泵房安装是由自来水公司设计完成的,地下水池,水泵在地面上,两台主泵,一台小泵,水泵频繁启动,安装和普通自灌水泵一样。可这小区水泵应该是自吸式水泵,当时自来水公司不在,没法问。扬程(35米)和流量这么大的自吸式水泵我是总找都找不到样本,谁有这方面的设计经验吗?请指教!...查看详情
我现在在做一个给水泵房,3用1备。另外还有BAF和快滤池的反冲洗泵6台,也放在我的泵房里面。泵房埋深5m多。 请问,每台泵的压水管路是在泵房内合成总管比较好,还是在泵房外合成一条总管好? 我觉得放在泵房外比较好,可以减少泵房的面积,但不知道有没有什么不妥之处。 另外请教一下,每台泵的压水管路都安装了蝶阀,总管路上还需要加装蝶阀吗?电磁流量计应该放在泵房内还是放在室外阀门井里?...查看详情
都是用单级双吸离心泵,但在某些扬程要求不高的工程中(比如30-40m), 我觉得现在的立式离心泵也可以满足Q-H的要求啊,可为什么大家都用单级双吸离心泵呢?...查看详情
请问:生活水泵房的生活水泵的设计流量是采用建筑物的最大日最大时生活用水qmax?...查看详情
同题,主要是满足地下式取水泵房的室内空气参数的要求,散除电动机的热量。简单的进风口,类试于乙形管...查看详情
同题! 谢谢各位了!!!...查看详情
麻烦各位高手指点一下,做个水泵房需要注意的地方有哪些?或者从哪里入手?小弟是新手!!!谢谢各位了!!!...查看详情
征徇:一类高层建筑地下室水泵房是否要设喷头? 2005年版新高规出台前大家设吗? 这个问题中的做法确实是存在的,缘于2005版《高规》的7.6.2条!该条文指出“除....外,均应设自动喷水灭火系统”,而地下室水泵房不在“除...”之列,故而我们被要求在泵房内设置喷头。而2005年前的高规没有“除...外”的说法,也就不存在这个问题了! 今天特向大家咨询一下各地的做法如何? 请回答: 现在设 或 ...查看详情
各位老师好! 请问:我们水泵房(主要是热水)已经运行好多天了,现在要检修和保养,但不知道怎样去做,没有标准,检查那些东西?怎样知道他坏不坏? 谢谢!...查看详情
此图为一8000T/h循环水的图纸包括冷却塔、泵、旁滤、加氯、加药...查看详情
现在做了一个设置在道路边上的建筑内的雨水泵房,负责提升道路下穿段雨水的需求,可是在地下室内遇到很多问题,首先是水泵安装,维修的问题,由于层高手到限制,建筑给的高度是5.1米,由于地下室上面是店铺,无法开人孔,只能在地下室的墙壁上开洞,并在室顶安装工字钢,电动葫芦,洞高三米,剩下来只有两米一的高度,这样万一有一台水泵坏掉,水池将被淹没,并从墙洞溢出,洞外就是车库,万一发洪水后果不堪设想,请问各位高手...查看详情
题:最大日用水量24万立方米,输水管损失6%,自用2%,滤池冲洗3%,求水源取水泵房设计流量是多少? 请问:Q=a*Qd/T,取最高日平均时,前面的系数是取1+0.02+0.03=1.05,还是1+0.02+0.03+0.06=1.11,还是1.05*1.06=1.113? 哪位高人指教一下?...查看详情
能否帮我一下,在高层建筑中水泵房的生活给水管道和消防给水管道及其阀门执行什么定额?特别是阀门执行工业管道的子目吗?...查看详情
当我们做水的将水泵房和水池的尺寸定下后,土建却不愿意做施工图,而是让我们套其他的图,这样可以吗?每个工程的水泵房和水池尺寸都可能不同,水池结构好象有蓄水池的图集,可以直接说参照图集吗?你们平时是怎么做的呢?...查看详情
水泵房位于地下二层的车库里,是在没有适合的地方排,是否可以直接排车库(加280度防火阀),或者接到车库的排风系统中,请前辈指教,谢谢!...查看详情
地下室配电房(有高压室,低压室,变压器室),发电房,水泵房,在同一角落,是不是都要设置通风,如果要设,设置通风的时候,是否均要独立的系统?谢谢!...查看详情
新建高层建筑,高区生活给水泵出口部设DN15压力表.而此部位的给水管为DN125的衬塑钢管,如何把这个压力表安装上去.以前用镀锌钢管的时候直接在管上面烧一个洞,用一个小管焊接上去就行;而现在采用的是衬塑钢管没办法焊接,管径又大于DN100没办法采用丝扣连接.我个人认为用大的沟曹配件把管径变到DN15,再装压力表!各位高手请指点!!!...查看详情
如果水泵房是个独立的单体,而且设置在地下,那么水泵房要设置基础接地吗? 如果水泵房的上边还有小建造如值班室等,地上的还要设置接地吗?...查看详情
地下停车库集水坑如何设置?潜水泵流量如何设计呢?还有地下水泵房集水坑大小怎么设置及潜水泵流量设计? 望高手不吝赐教下!...查看详情
低层公共建筑中,水泵房地面标高高于水池最高水位,不能采用自灌式的吸水方式,可以么? 因为空间问题,得分成两个水池,只设两条连通管就可以了么?还有什么其他要求吗?水池周围都是覆土的,那水池的泄水跟溢流的问题怎么解决呢?...查看详情