本专题为土木在线板式楼梯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与板式楼梯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
楼梯 AT1,h=140 150X13=1950 板顶筋(%%132)8@150 板底筋(%%132)12@200 板底的配筋我算出来的,板顶筋是随便先编上去的,请问,板顶配筋怎么算,图集仔细看过了,没有要求,规范里也没关于板顶最小配筋,间距之类的要求...查看详情
探索者板式楼梯计算时,会有选择 是否考虑支座嵌固作用 ,选择后1号钢筋配筋变小,看计算书发现软件对梯段板的跨中婉拒进行了0.8的折减,那什么情况下可以选择考虑支座嵌固作用?为什么4443821 4443821...查看详情
最近在手算一个板式楼梯,C30,三级钢,算出来后,大致与混凝土结构设计手册中的那个楼梯配筋表对照了下,发现面积相差比较大,请教了下院里的前辈,他们说设计时一般都是直接根据表里选的。我想请教下大家:配筋选用表中的是C25,一级、二级钢,这样直接套用里边的配筋面积是不是有点不太合适啊? 另外,我看了下那个表格的假象前提,发现整个过程也是直接走的,就是按一般的计算方法得出的配筋结果;所以我们平时手算的结...查看详情