过滤更新时间:2025-01-09 23:15:48

本专题为土木在线过滤设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与过滤设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 反冲洗过滤器安装在主管上还是旁通管上?反冲洗过滤器实际应用效果好不好?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:2113 时间:2007-11-06
  • 请教各位Y型过滤器的的检查口应该朝上还是朝下?...查看详情

    用户:brotherzhang66 浏览量:1211 时间:2007-11-06
  • 我最近调试一全自动净水器,出水和进水质相差不多。请问是何原因...查看详情

    用户:zssw2002 浏览量:1014 时间:2007-11-04
  • 之前我同vincent_nk审图师讨论过这样的问题,我所接触这个工事(药厂)所用的新风机的过滤器从一开始投入使用时,它的初阻力值就低于了厂家(出厂设计)提供给我的初阻力值,因此,到现在这个过滤器用了1年多,终阻力值还没有达到厂家提供给我的那个更换终阻力值,那我问问各位:现在到底该不该换?用了这么长时间了!如果按照 涂光备所著的《制药工业的洁净与空调》第三章3.4.2节中提到的“无论在高于或低于额定...查看详情

    用户:ywq20072008 浏览量:1297 时间:2007-11-03
  • 一直不清楚多介质过滤器中石英砂和无烟煤滤层的高度该怎么选择,用的比较多的是石英砂800mm,无烟煤400mm。 是否与进水水质有关呢?...查看详情

    用户:andyxiaofan 浏览量:4754 时间:2007-11-01
  • 最近做一个工程,要用到石英砂过滤器,在选择加压泵的时候出现了一些问题,还请高手予以解答,不胜感激!!! 咨询了很多厂家,他们所提供的过滤器的工作压力都在0.2-0.4MPa之间,而我自己计算的过滤器的水损才2m左右,实在不知道为什么需要这么大的工作压力? 厂家的回答是没有这么大的压力达不到设备技术参数中的8-10m/h的滤速,但我在设计普通快滤池的时候,滤层上面的水深仅1.5-2.0m就能达到8-...查看详情

    用户:withfire 浏览量:5056 时间:2007-11-01
  • 最近脑子有点桨糊,对压差计在测量初中效过滤器压差值(在OAC用的)时该如何分析,一直闹不清。 1、我想知道如果说按正常情况,机组刚开始投入使用压差计所测到的压差值肯定比过滤器出厂给定的初阻力值要大一些,随着使用时间增加,这个压差值应该是增大的(对吧??); 2、但是我现在遇到个问题,就是有一台OAC机组(用了1年了)的初中效过滤器的压差计显示值比刚开始的初始值还低,甲方总是分析应该是某个地方堵了,...查看详情

    用户:ywq20072008 浏览量:4881 时间:2007-10-31
  • 水处理图片1

    我们现在想进行膜方面的研究,想用涤纶无纺布作为膜的衬底,可是找了好几家涤纶厂家都说没有类似的东西.所以想求各位帮帮我们的忙.是否有知道的?不甚感激!!! 下图是一个样品,说是用纺粘法,短丝制成的,其较为均匀,似纸. 1753909...查看详情

    用户:weichenshengwu 浏览量:1025 时间:2007-10-30
  • 现各机构都在推出自己的检测设备,国家标准最终以哪个为准呢?谁有内部消息呢?...查看详情

    用户:821851 浏览量:951 时间:2007-10-26
  • 请教大家:消防系统什么地方需要设过滤器,水泵入口是否需要?谢谢大家 过滤器的局阻损失太大,DN100相当于有46m管长损失,选水泵扬程偏大。...查看详情

    用户:plf200 浏览量:3420 时间:2007-10-24
  • 我现在遇到一问题,我们做的是水源热泵,设计图纸是西南设计院设计的, 在图纸上就未画出末端有Y型过滤器,但是以前我做的空调不论是什么系统末端都是有Y型过滤器的, 我就是想请教哈大家,到底加不加?哪个规范上有没说明? 我没找到,请高人指点一下! 谢谢...查看详情

    用户:kyo_beyond 浏览量:1052 时间:2007-10-21
  • R/O前端都配有保安过滤器,由于一月左右就更换一次,一般选用国产的。我们这里使用的为PP熔喷无骨架20’’5um。为何现在国产滤心价格差距如此之大(从8元/支---28元/支),如何能判别好坏,各位水友说说你们选用的是什么牌子的?对国产的精度和紧密度还是存在怀疑,是否可用1um替代??...查看详情

    用户:xyq666 浏览量:1407 时间:2007-10-20
  • 谢谢大家了!急!...查看详情

    用户:angelfyz 浏览量:5002 时间:2007-10-19
  • 第一次做一个小型柴油发电站,计算风量为22000m3/h,送风要求有粗过滤器可是只找到单台风量1600m3/h的过滤器,这样就要好多台联合使用了,请问有没有单台风量大的粗过滤器 ? 哪位高手帮忙回答一下,谢谢!...查看详情

    用户:ljkzhang 浏览量:1096 时间:2007-10-11
  • 我现在在装地铁的消防泵房,看到一本阀门的书上有个安装示意图, 倒流防止器前加过滤器 ,后面加橡胶软接,方便检修 。 而设计的图纸上面是没有的,到底需不需要向设计提出变更? 正在安装…… 急用……...查看详情

    用户:z48625z 浏览量:2799 时间:2007-10-04
  • 在倒流防止器前是不是要加过滤器 后面加橡胶软接,方便检修...查看详情

    用户:z48625z 浏览量:1982 时间:2007-10-03
  • 在我现在干的工程中,在冷却循环水冷水机组前面是水处理器,然后在水处理器前面还有一个Y型过滤器,设计院的图纸上是这样设计的,但是我们的项目经理说过滤器放水处理仪前面没有效果,因此不需要安装,我现在也不知道该怎么办好,请高手给指点一下。 急用……...查看详情

    用户:z48625z 浏览量:2297 时间:2007-10-03
  • 通常微灌系统是由水泵、仪表、控制阀、过滤器组成的首部枢纽和担负着输配水任务的各干管、支管、毛管组成的管网系统以及直接向作物根部供水的各种形式的灌水器3部分组成的。其中灌水器是完成灌水任务中最末级的关键设备,被称为微灌系统中的心脏,而为了能使灌水器正常工作,过滤设备的选择和工作性能是至关重要的。如果过滤设备的选择失误,导致灌水器堵塞,会引起配水不均和系统性能下降,甚至造成整个微灌系统瘫痪,这样就不得...查看详情

    用户:mazhangjin 浏览量:1189 时间:2007-10-02
  • 不知道大家在做纯水时凭什么选的滤芯(除了有过滤精度和尺寸要求外)?我现在使用的滤芯有熔喷的、线绕的和活性炭的,一直没搞明白他们之间的区别。它们使用的场合分别是什么呢?熔喷滤芯和棉芯哪种好呢?另外,怎样判别同种滤芯不同厂家生产的质量好坏呢?希望有滤芯生产厂家能够给小弟解释解释,多谢了...查看详情

    用户:spumone 浏览量:2869 时间:2007-09-30
  • 风机过滤器测试标准、验证以及应用的发展 2007年09月28日 劳伦斯·伯克利国家实验室(LBNL)即将完成其2英尺x4英尺的风机过滤器产品(FFU)第二阶段的研究和验证项目,市场上使用的FFU的第一个实验室测试方法就是LBNL开发的。 FFU为洁净环境提供循环空气并且提供微粒过滤控制。FFU安装在洁净室的天花板上(25%到100%的覆盖率),尺寸一般为2×4英尺或是4×4英尺,洁净室(微...查看详情

    用户:yx298298 浏览量:820 时间:2007-09-28