  • 中置柜中合闸闭锁、手车闭锁、底盘车闭锁各是指什么? 合闸闭锁就是在他未通电时,断路器不能合闸? 手车闭锁是指除在S8/S9位置时不能合闸? 底盘车闭锁是指在合闸位置时不能抽出? 以上为我个人理解意思,有错的请帮忙指正!!谢谢!!...查看详情

    用户:qq_1445328979998 浏览量:1801 时间:2016-06-23
  • 成套电气设备图片1

    请教: 1、中置柜(如KYN28)的接地开关一般在其两端都带有接地编织线,那么在实际的柜体装配使用中,接地开关两端的接地编织线都需要接地吗,还是单侧有效连接到柜体接地铜排就可以好?国标中是否对此作出规定或限制呢? 2、断路器两侧的导轨接地是否也必须是两侧接地?其能否直接连接到接地开关两侧(编织线铜端子的锁固位置),再通过接地开关的编织线,最后一起连接到柜体接地铜排进行接地呢?国标中是否对此作出规定...查看详情

    用户:bjbxm97 浏览量:7276 时间:2016-04-24
  • 中置柜PT柜电压互感器星形中心点接地绝缘摇不上去,工频耐压泄流大也做不了。那为什么它能正常运行了?一直有疑惑,求大神详解!!感激...查看详情

    用户:菜包文 浏览量:1691 时间:2016-04-21
  • 本人刚入门供配电设计,求大神们告知...查看详情

    用户:暴走的方块四 浏览量:4226 时间:2016-04-14
  • KYN28柜中,VS1型真空断路器可以和隔离开关同时置于一台柜中使用吗?具体是怎样的?...查看详情

    用户:琥珀川先生 浏览量:5504 时间:2016-04-13
  • 通常两路10kV中置柜的布置是 1#进线--1#计量--1#变压器馈出--母联--过渡--2#变压器馈出--2#计量--2#进线,现在因考虑远期可能再加两台变压器馈出,如按上面的方式没办法并柜,能否改为 1#变压器馈出--1#计量--1#进线--母联--过渡--2#进线--2#计量--2#变压器馈出?这样做是否妥当?对计量是否有影响?(可能出现1#进线闭合、母联闭合、2#进线断开时,1、2#计量同...查看详情

    用户:bluesmap 浏览量:3988 时间:2016-04-12
  • 最近有一个十分迷惘的事情,到底这10kV高压柜用的避雷器的安装要怎样安装才合格呢。在供电验收时,有时45度安装无问题,有时就说要垂直安装。到底是不是一定要垂直安装呢,有没有相关的要求呢?如果有为何一定要垂直安装呢?...查看详情

    用户:weet1314 浏览量:2678 时间:2016-03-11
  • 接触一阶段中置柜KYN-28,对具体的一些标准不了解,谁知道能看看那些标准,了解28柜,特别是细节的东西。...查看详情

    用户:zyp_458671575 浏览量:879 时间:2015-11-11
  • 成套电气设备图片1

    本帖最后由 ganm1234a163 于 2015-10-16 20:18 编辑 10kV计量柜---计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室。请教手车上的PT电压线如何引到计量盒,谢谢! 如图所示: 计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室,请教手车上的PT电压线如何引至计量盒。疑问1: 手车上的电压线正常应该为硬线2.5平方,且一般不允许经过航空插座,遇到如图所示...查看详情

    用户:ganm1234a163 浏览量:3085 时间:2015-10-16
  • 各位, 现在很多厂家的断路器,微机保护,都是交直流通用,也就是整个都可以用柜子交直流220V做二次电源, 1、你们的合闸母线和控制母线,是用什么符号标记的? 2、平时做合同时,合母/控母两条母线有没有合并到一起?...查看详情

    用户:heguangyuan420 浏览量:1317 时间:2015-10-08
  • 现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐 器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和 综保的工作电源 昨天下午送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手 消谐器拆除后A-N 215V B-N...查看详情

    用户:wanghd2348 浏览量:6327 时间:2015-08-29
  • 中置柜出线柜中的电表要更换成预付费电表,怎么改? 需要增加微断吗? 怎么接线呢?...查看详情

    用户:co1440559865861 浏览量:2073 时间:2015-08-26
  • @yiwen@电流互感器1250A的,稍微没点力气的人一个人都抱不动。来了一批壳体,互感器要求吊装,地刀在柜后的。请教大神们有没有好的工装小车或者设计方案能够很方便的安装互感器呢!让工人在柜子里托着互感器的话有一定危险性。{:2_89:}...查看详情

    用户:co1440488841885 浏览量:1700 时间:2015-08-25
  • 现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐 器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和 综保的工作电源 昨天下午5点送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手 消谐器拆除后A-N 215V B...查看详情

    用户:大壮壮小壮壮 浏览量:1073 时间:2015-08-24
  • 中置柜断路器手车的有着非常严格的操作顺序和"五防"联锁要求。 中置柜断路器手车的操作顺序: 1、断路器检修后由专用小车送至断路器室旁,调整好小车托板的的位置,使其与断路器室底面处于同一平面。 2、双手按住底盘联锁把柄,使联锁侧的卡舌缩进孔中,然后用力向内推,直至卡舌到达定位口,松手让卡舌卡进定位孔(不能用力猛推,以免让卡舌变形或是底盘变形)。 3、开始转动摇把,使断路器小车慢慢前进,先到试验位置,...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:4833 时间:2015-07-04
  • 请教大家一个问题:有一台10kv的进线柜额定电流2000A,31.5KA。实际电流在500~600A,现在在柜体左侧处有共振的声音,打开断路器手车门,振动声音好像是从断路器左上方发出,按压断路器表面塑料盖板后,振动声音减轻甚至用力按压后消失。此振动可能是由什么引起的?谢谢大家!...查看详情

    用户:co1433767971451 浏览量:1365 时间:2015-06-08
  • 中置柜的电磁锁回路,应该算控制回路,辅助回路,信号回路还是照明回路,还是其他? 为什么我看到有些人画到照明回路里,有的画到控制回路,而有的画到信号回路里?到底哪个比较规范些呢??...查看详情

    用户:sinopp 浏览量:1643 时间:2015-06-04
  • 本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 编辑 前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量 1000KVA。 过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩 管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板...查看详情

    用户:llj32113583 浏览量:988 时间:2015-04-16
  • 有没有哪个朋友有排查的模板提供进行参考一下! 初步想了一下:1、避雷器直接接在母线上。2、老式GG1A开关柜防爆能力不足。3、带电显示装置与接地刀闸无法实现闭锁。4、开关柜无法实现红外测温及间接验电。5、开关柜无活门闭锁装置。。。等等。。 最好能提供开关柜内断面图与标准开关柜进行比较差异化。。。 我们单位开关柜型号主要有 KYN28A-12 ASN3-12 DKY-10 KYN79-12 KYN3...查看详情

    用户:qq_1429087223326 浏览量:503 时间:2015-04-15
  • 供配电技术图片1

    如图,第一个图是电压互感器避雷器柜,图纸上画的是手车里面一个熔断器,第二个图是电压互感器柜和计量柜,电压互感器柜图上画的一个手车,里面没有什么,计量柜是一个手车里面一个熔断器,通常我们计量柜里就用计量手车,PT柜用PT手车,那么,这两个图上的PT柜和计量柜用什么手车呢? 5076009 5076011...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:18417 时间:2015-03-09