附件中,保护CT的选型是否有误? 4501944 如仅仅以准确限值系数来校验: 以50/5,10P15为例。 当630kVA变压器高压侧短路电流达到15X50=750A时,该保护CT便不能满足要求。 一般的,变压器速断保护要避开低压侧出口短路电流:估算低压侧出口电流:630/0.4/1.732/Uk%=22.7KA,折算到高压侧:908A;换言之,高压侧采用速断保护,其整定值需大于908A。750...查看详情
请问下各位 我们厂现在要生产配vd4的中置柜 电流是4000A-40kA的 想问下 静触头尺寸是多大?直径我知道是φ 109 但是长度是多少不太了解 柜子是28柜子@yiwen@...查看详情
在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?...查看详情
公司接了个工程,中置柜旧柜改造。前天派人到现场拆回公司升级、改造、更换,售后人员到现场找到工地负责人把电停了就拆! 注意:没有挂接地线接地放电!!! 在打开柜门后,直接进入柜内触及母排,造成一人重伤,一人面部轻伤。 惨痛的教训,告诉我们:停电维修作业前,必须挂地!!!...查看详情
一次方案图如下: 由于下面的图片莫名其妙的变形,请大家到http://www.sz-springland.com/bbs/Index.asp 看柜体结构。 4426509 柜体侧视图如下: 4426510 4426511 4426512 4426513 4426514 4426515 本帖最后由 shiguangjian888 于 2011-12-7 09:41 编辑 ] 4426509 442...查看详情
注:本帖子转自http://www.sz-springland.com/bbs 一次方案: 4422269 侧视图: 4422270 4422271 4422272 更多方案... 4424608 4424609 4424610 4424611 4424612 本帖最后由 shiguangjian888 于 2011-11-29 10:48 编辑 ] 4422269 4422270 442227...查看详情