本专题为土木在线深基坑支护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与深基坑支护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
合肥徽商国际大厦深基坑支护方案的分析_文献...查看详情
深基坑支护中土层的锚杆设计与施工 行业报刊论文...查看详情
理正深基坑软件6.0能算钢板桩悬臂支护吗? 我不是岩土专业的 但是 下载了理正深基坑6.0破解版的 发现里面计算抗倾覆的时候总是不够 计算出来的嵌固深度总是很大 而根据经验表格中提示的比如悬臂长度2m的 嵌固深度也就2m左右足够了 可是用理正软件算出啦 居然要6m多??这跟经验表格提供的也差太多了吧?? 还有 理正软件只有算拉森钢板桩 能不能算槽钢或工字钢的钢板桩呢? 最后问一个问题。就是《建筑基...查看详情
大家共同研究研究,提出宝贵意见! 另外附加pdf——word 互转工具...查看详情
为埋管开挖的管沟 深度在2m左右 有时候为了减少开挖征地或者避开其他建筑物(其他管道)而采用竖直支护 要用钢板桩吗? 要像深基坑支护设计那样计算 设计吗??好像不用那么复杂吧? 用工字钢等作为竖直支撑?要不要用木板做横向挡板?以及要不要用钢管或木桩顶在工字钢后面???...查看详情
不知道有没有人发过 希望对各位有所帮助...查看详情
深基坑支护事故处理经验录 本帖最后由 ericli1217 于 2009-2-17 17:00 编辑 ]...查看详情
采用土钉墙基坑支护,成本节约为原来排桩支护的1/6,其大胆设计,着实令人喜出望外。...查看详情
5星级南昌宾馆,造价4个亿,地下两层,有承压水,原支护设计为排桩支护,后改土钉墙,成本只要原来的六分之一。...查看详情
帮我也传个理正5.3绿色版谢谢!邮箱zzdf6666@126.com...查看详情
南京同创软件园大厦 项目名称:南京同创软件园大厦 业主:南京同创房地产开发有限公司 项目位置:南京市玄武区四牌楼61号,学府路以南,老虎桥路以东,紧邻东南大学和珠江路科技一条街。 拟建项目为一座集办公、销售及展示于一体的现代化综合大楼,设有地上六层,地下二层。基坑开挖深度10.05米,基坑长约102米,宽约32米,开挖面积约3264平方米。拟采用框架结构,桩基础。建筑物±0.00标高约为10.00...查看详情
34491313449132...查看详情
深基坑环梁支护和部分地下工程逆作施工工法...查看详情
深基坑开挖锚喷支护工法...查看详情
某综合楼深基坑开挖与支护结构手算设计...查看详情
喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。 1、总述: 1.1 概述 喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形...查看详情
谢谢啊,急问:请问理正深基坑5.3里,水泥土支护中的花管能否插在支护结构里...查看详情
论文...查看详情