距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排水管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排水管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
是一个五米宽的涵洞,而且是顶管时才知道穿越了这条涵洞。管底标高41.18,涵洞底标高38.81,涵洞顶标高43.31,地面标高49.78。 也就是说管底距离涵洞底只有2.37米,现在主要考虑两个问题: 1、管道如何穿越这五米宽的距离,该使用何种管材?使用原来的HDPE管应该不可能了,用钢管是否可行,而且还存在如何对这么长的管道进行固定的问题,如果设支墩显然会进一步减少过水断面,是否可以采用吊架之类...查看详情
上次已经遇到过类似问题,参见以前的贴子: http://co.163.com/forum/content/91_56845_1.htm 但是这次遇到更加棘手的情况,是一个五米宽的涵洞,而且是顶管时才知道穿越了这条涵洞。管底标高41.18,涵洞底标高38.81,涵洞顶标高43.31,地面标高49.78。 也就是说管底距离涵洞底只有2.37米,现在主要考虑两个问题: 1、管道如何穿越这五米宽的距离,该...查看详情
硬聚氯乙烯(UPVC)加筋室外排水管道工程设计通用图 版主加分不??? 1652108...查看详情
以前我们一直是采用普通排水铸铁管用在炼油厂含油污水系统,现在外边是否有啥新的管材可以使用?一方面要求要耐腐蚀,一方面又要考虑造价,还要考虑万一管道内发生着火,管材不会融化。各位大虾,有这样的管材吗?...查看详情
不是GB50268-97也不是GB50268—7。到底是什么? 求助啊,各位。...查看详情
求《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》电子版 wwp_131@yahoo.com.cn...查看详情
帮忙选择市政排水管道用污水流量计,请将联系电话留下....查看详情
急!...查看详情
排水管道做闭水试验(灌水试验)的步骤都有哪些?保持多长时间?渗水漏水达到多少算合格???...查看详情
请教各位:目前经常用到的管道保温方式有哪几种?他们各有什么适用范围?跟管材材质有关系吗?急,不胜感激!...查看详情
我是刚毕业的大学生,现在刚到公司工作!想问问大家关于给排水管道工艺的问题!最好给我讲解一下怎么看这方面的图纸...查看详情
特别是排水,感觉怎么做都别扭 1649804...查看详情
最近做一个的平原地区市政排水管道设计,由于地势平坦,道路来回造迫,为了保证道路最低点管道有0.7的覆土,管道敷设较深。出口处埋深约4.2m(d1600),结果出口标高比现状河底低1.5m。我考虑将出口处河道上下游各清淤25m至管底高程,汛期利用水压将该路收集的雨水压至河道内(该路路面最低点高程比河道汛期最高水位高1m,距离约600m)。 由于该河道在旱季将会灌溉,但灌溉时水位和路面最低点一样高,我...查看详情
给大家发个新版图籍-混凝土排水管道基础及接口(04S516)...查看详情
室外排水管道管径300UPVC管,施工单位说买不到,要用混凝土管代替,可是应该市场上有这个尺寸的啊?...查看详情
现在使用的给排水结构设计规范和国标图籍关于选用几级管材的问题有矛盾,根据覆土计算好象矛盾,不一致,大家算过没有?...查看详情
求救:请问哪位大侠有《室外给水排水管道施工及验收规范》,能否共享一下。不胜感激!...查看详情
道路排水管变更平面位置后,管顶至路床顶填方高度基本不足0.8M,如按设计要求达到填土密实度95%,将对已安装的排水管产生不利影响。 管道埋深(M) 管径+壁厚(M) 管顶至设计路面(M) 管顶至路床顶(M) W4#27 1.55 0.885 0.665 0.035 W4#38 1.91 0.885 1.025 0.395 W4#25 1.96 0.885 1.075 0.445 W4#36 2.6...查看详情
现在国家强制推广新技术要求小于600mm管道无论污水还是雨水不得采用钢筋混凝土管,我们设计的车行道下的管道采用的是缠绕式双壁波纹管,由于路基回填压实度要求,采用重型压路机碾压时出现管道弹性上翘或变形,特别是在象雨水口连接管这样覆土较小的管段,最后只好采用在管道外全包混凝土的办法,实在是造价又高,施工又不方便,不知各位同行有何新的高见? 另外谁愿意和我结对子共同备战2006年注册专业考试?...查看详情
我刚参加监理工作不久,对工作比较认真,现迫切想知道如何做室外排水管道的灌水试验,请有经验的高手们不吝赐教。...查看详情