已有人订阅
几栋连在一起的一层建筑,用作商店,之间用防火墙隔开,但是总建筑面积超过了1500平方米,是否要设喷淋呢?...查看详情
暗装消火栓箱位于防火墙上,造成防火墙厚度不足,达不到防火要求。 问题是,工人怎么知道这是不是防火墙?...查看详情
1.设计现状说明:1#楼为高度79.75米高层住宅楼,2#楼为高度17层住宅楼。其间距如下图所示。 5001558 2.本设计中,均为高层建筑,1#楼为一级耐火等级,2#楼为二级耐火等级,3#楼为一级耐火等级,较低一座的2#住宅楼屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且2#楼外墙为防火墙。满足规范要求的前提,所以其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。 符合:《高层民用建筑设计...查看详情
多层住宅建筑中窗间墙需要设外凸0.6m的防火墙吗?这个一举是出自哪里?高层中有规范要求,多层中具体要求是查哪里...查看详情
有一个项目,是丙类仓库,按建规要求分几个防火分区,根据使用功能,在防火墙上开设洞口设置防火卷帘门,在消防建审时消防局提出意见,说仓库防火墙不可以设防火卷帘门,可以开设防火门。 我是消防施工单位的,在这里有一些不解,防火门的耐火极限比防火卷帘好吗?为什么防火门可以防火卷帘不可以,是因为防火门有自动关闭功能吗?防火门最大可以做到多大?仓库内是要走叉车的。。。 请全国各地高手赐教!...查看详情
本帖最后由 wxiaochouyu 于 2014-9-25 20:12 编辑 4974878结构图中对于楼梯间的防火墙需要示意吗 4974878...查看详情
如题,防火墙上和外墙上可以开管槽埋配水支管吗? 4939415 4939417 4939415 4939417...查看详情
小弟,想找一些风管穿防火墙等大洋的CAD图,来提高小弟图纸的质量,哪位先辈方便给发一个吧 小弟 邮箱 295562725@QQ.com...查看详情
我想请问一下防火墙为什么使用灰砂砖砌筑而不用加气砼砌块?个人理解加气砼砌块耐火性并不比灰砂砖差!...查看详情
图纸简介: 内含变电站典型部位电缆防火施工图,包括材料清册,施工说明等详细内容,完全可以用做变电站电缆防火封堵的施工图。希望对大家有所帮助。 投稿网友: evlsun 上传时间: 2014-06-16...查看详情
有一个建筑,防火墙横跨伸缩缝,不知道这样做是否合理,有没有规范要求,还有就是划分防火分区的时候,伸缩缝处的上下两层,可以作为两个防火分区吗?请大神帮助帮助......急 4907893...查看详情
请教,那个叫GV的东西是什么啊?蓝色是消火栓管道,绿色是中水管 4871858...查看详情
1m长防火墙是按双边2m计算防火距离吗?...查看详情
如题,一丙类仓库在垂直于刚架方向设置了轻质防火墙(由于工艺原因,位置无法调整)求助:这部分出屋面的防火墙结构如何设计...查看详情
防火墙 消防箱...查看详情
如题,现有一危险品仓库,平面尺寸为21mX40m,跨度21m,柱距10m,中间有三道防火墙且都突出屋面,问题是突出屋面防火墙怎么做?(防火墙为砖墙)有以下两个方案: 1、防火墙两侧做两榀门刚,中间砌墙,缺点:浪费材料。 2、只做一榀,屋面防火墙砌在刚架上,问题:刚架要支撑檩条,有檩托板,砌墙不方便。 求助:有好的方案麻烦大家一下讨论讨论! 4781890 4781891...查看详情
防火墙距地面2.4米,请问如何用地泵给防火墙打混凝土,泵管抬起来太费劲了,谁有高招呢?请大虾指导!...查看详情
甲类车间的排风管是否能穿过其他房间和防火墙?查低规和暖规。 a. 低规10.3.2条(强条):有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。b. 暖规5.8.12条:甲、乙、丙类生产厂房的风管,以及排除有爆炸危险物质的局部排风系统的风管,不宜穿过其他房间。必须穿过时,应采用密实焊接、无接头、非燃烧材料制作的通过式风管。通过式风管穿过房间的防火墙、隔墙和楼板处应用防火材料封堵。...查看详情
1、防火墙一般是什么材质的? 2、防火门有甲乙丙三级,有具体规范规定什么材质吗?木 ?钢木?还是钢的? 3、人防区域防火门门洞设矮了,上面还有梁,要破除重做,如何加固? 4、单元门要有防火防盗的要求,现在有防火防盗的单元门吗?...查看详情
门式刚架的仓库,建筑在内部设砖砌防火墙,问 :防火墙的轴线与刚架轴线中对中?还是防火墙贴梁边? 防火墙是否与钢梁连接?...查看详情