距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
新消规下,消防水泵的启动的原理和步骤是怎么样的?我的理解:室内消火栓箱按钮报警后,报警信号传递至消防控制室,消防水箱开始供初期灭火用水,当用水导致管网压力下降后,触动压力开关指示打开消防水泵。不知道对不对...查看详情
室外消防水泵接合器离旁边的道路的距离有没有什么具体要求? 具体有国标或者规范能明确这个间距的要求吗? 详见图片,请各位高手大侠指导,感谢万分!!! 5065607...查看详情
(一) 5.1.1 中提到水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵 5.1.2 中提到一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 对于这两条规范,很是迷惑 请问这两条规范的意思是 主泵和备用泵 分别为 电动泵 和柴油泵么?还是说同一台泵需要电动驱动的同时还要有柴油机驱动?...查看详情
现在消火栓边上的控制启泵按钮没了,是不是需要在消防水箱出水管上安装流量开关和压力开关,在消防水泵出水管上安装流量和压力开关。请教一下,...查看详情
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-7 16:06 编辑 地下消防泵房,消防水泵采用电动立式泵,水泵出水口中心线要在消防水池最低水位以下吗? 或者说水泵出水口中心水位为最低水位 5035754 5035757对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌足自灌式启动水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔 5035758.对于机械密封立式消防水泵5038339,消防水池满足足灌式启动水泵的最低水位宜高于泵体上...查看详情
GB50974-2014 第11.0.3 消防水泵应确保从接到气泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2分钟,一般稳压装置只考虑30秒的初期消防用水量,之间的时间怎么保证消防系统的工作?既然规定了时间,新规范加大消防水箱容积的依据是什么?消火栓水泵启动信号11.0.4中两种之一还是两种都要(流量开关、压力开关)?稳压泵设压力开关还是压力变送器,二者有什么区别?稳压泵压力开关与主泵出水管压力开关...查看详情
消规: 5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。 室外给水规范 6.2.6 湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求。干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置 条文解释 6.2.6 关于湿式安装潜水泵最低水位和干式安装的潜水泵配备电机降温装置 ( 一般为冷却夹套 ) 的规定。 可行吗》?????...查看详情
新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取? 是满足新消规7.2.8条,平时不小于0.14MPA,火灾不小于0.1MPA。还是要满足建筑最高处灭火要求? 新消规7.2.8条是否仅针对低压系统。 如果要满足建筑最高处灭火要求,新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求,如何能计算啊。 以前的建规是要求: 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供...查看详情
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 12:03 编辑 对于消火栓系统而言,消防水泵的流量都是规范直查的数据,扬程是计算得到的;如果流量是15L/S,扬程计算出的数值是47米水柱;但是消防水泵的样本中,在满足流量15L/S的前提下,扬程是40米和60米两个数值。 1、那么在选择的时候应该选择哪个呢? 在设计图纸中标注哪个扬程呢,是实际计算数值吗? 2、电机功率选择,选择40米扬程对应的...查看详情
一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文: 5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。 5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等...查看详情
临时高压消火栓系统要求自动起泵 对于水专业来说 消火栓泵阀门后要设置低压压力开关,并且高位消防水箱的出水管上设置流量开关作为触发信号,直接控制消火栓泵的启停,求助各位老师 这种做法有图集可以参考么 信号水专业如何去定呢 和电气专业也需要密切配合了@ding@...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,11.0.12条:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。 请问这条,如何体现?如果设计旁路刀开关,又与11.0.2条:消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确...查看详情
新规范第5.1.12条明确了消防泵需自灌式安装,那同步排吸式消防水泵还能用吗?...查看详情
按GB50974-2014 消防给水和消火栓技术规范 10,0,12 消火水泵控制柜应设置机械应急启泵功能, 何为“机械应急启泵功能”?...查看详情
希望大家不要鄙视我...查看详情
同步排吸式消防水泵大家用的怎麽样啊,想听一下大家对于同步排吸消防水泵的意见?如果有用过的最好了...查看详情
稳高压制消防给水系统消防水泵是否一直处于启动状态?现实中有采用稳高压制消火栓系统的例子吗...查看详情
按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀...查看详情
图纸简介: 这是某小区高层框架结构消防水泵接线原理设计图,图纸包括:消防排水泵一次原理图,排水泵一次原理图,排污泵一次原理图,消防排水泵二次原理图,排水泵二次原理图,排污泵二次原理图,水位控制回路,污水坑水位示意图。 投稿网友: menghongjun511 上传时间: 2014-07-25...查看详情
图纸简介: 本图纸为某地消防水泵一备一用原理接线详图,图纸内容包括原理接线图和材料设备表。内容简单,作图清晰。 投稿网友: zhang158_a 上传时间: 2014-05-26...查看详情