本帖最后由 开心老爸 于 2014-12-23 10:01 编辑 很多图纸对消防设备末端断路器设置了漏电保护,漏电流有100mA、300mA等,还说明仅用于报警。 请高人答疑:哪本规范规定了对消防设备必须设置漏电保护?是否可以对消防设备不设漏电保护?...查看详情
火山冰释注考提示:《建规》:高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。启动按钮应采取保护措施,例如,放在消火栓箱内或放在有玻璃保护的小壁龛内,防止误启动消防水泵。 常高压消防给水系统能经常保持室内给水系统的压力和流量,可不设置室内远距离启动消防...查看详情
论文简介:本文针对多层民用建筑设置消防水箱和消防水泵的现状进行分析,对因为国 家消防技术规范中规定不够明确导致消防水箱和消防水泵设置不合理的问题,从 投稿网友:neimengguhou 上传时间: 2013-04-15...查看详情
消防水泵接合器设计中的几个问题2005.5.19水泵接合器的主要用途是当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。下面结合笔者多年的设计经验谈谈关于水泵接合器设置的一些问题。 4640282...查看详情
消防水泵配电箱断路器的选用 要求所有消防设备在过载时,仅作用于报警。短路时,跳闸保护 我看了厂家的开关样本,只有智能塑壳的满足要求.太不经济了. 像一些小的2~3KW一台泵 今天看了一下 常用水泵控制电路图 10D303-3 第6页 8.1条 对不设过载保护的消防泵 其断路器可不带长延时脱扣器,只设瞬动短路保护,其整定电流选为电动机启动电流的2~2.5倍. 是不是消防水泵配电箱中我可以选用小型断路...查看详情
有个工程,是个房地产,有几栋高层,设置区域消防系统,单体建筑2支进户管,进户管上是否要设置止回阀?...查看详情
秘书处第三册中说:水泵结合器应与室内消防环网连接,连接点应尽量远离固定消防水泵出水管与室内管网的节点,原因是什么呢?...查看详情
工程设计中,消防水泵,共三台,开二备一,每台功率132KW,如果采用软起动器一拖三方案,是否符合设计规范和消防有关规定?有没有这方面的规范要求,我认为不妥的原因是:1、每台消防水泵启动都要经过软启动器,一旦软起动器故障,消防水泵一台也起不来;2、这样的控制系统只有一个控制电源,控制回路的任何问题,也将影响整个系统(三台消防水泵)的运行。虽然消防泵看起来有备用,单电气系统没有彼此独立,没有备用关系,...查看详情
请教下400KV的变压器可以直接启动37kW的消防水泵么? 平时容量已有300kW。...查看详情
消防水泵两用一备是不是应该需要两组反馈? 突然想起这么个问题来求教...查看详情
消防水泵阀门供电哪儿引来啊? 求大神啊,是消防控制室还是消防配电箱?...查看详情
办公楼6层体积1.3W消防水量15L/S这样的办公楼应该设置几个水泵接合器呢?消防水泵接合器DN100与DN150什么区别?规范上说每个水泵接合器的流量为10~15L/s。计算是要取10还是15?请各位大侠多多指点...查看详情
不加止回阀的话,消防水泵接合器不是也给室外管线加压了吗 ?规范上写着水泵接合器是给室内管网加压用的...查看详情
主要问题是这样的,当我把所有空开和保险都打上了按下水泵的启动按钮,电控柜马上一声巨响然后就短路了,1KM的接触器触头就被短路而被融在一起了。而且每次试都是一样。现在就是不懂是什么问题,想得头都大了,希望大家懂的能帮帮忙,在此谢谢大家了,如果大家有不懂的我也会力所能及的帮助大家。 情况介绍: 1.水泵为单级泵,功率为45KW的 2.电控柜为星三角启动方式 3.水泵的绝缘度最低都在50,最高为200 ...查看详情
XBD 8.6/215-W300-6/4 AF 参数的意义...查看详情
请问消火栓系统流量怎样算,消防水泵怎么定,什么时候要加稳压泵?一直对这此比较模糊...查看详情
请问:西安的项目,消防水泵接合器是做地上式还是地下式?...查看详情
请教:消防水泵、喷淋泵与生活泵与水池分开设置,水池在地面以下,泵组安装在地面以上,即水池液面低于水泵出水口,请问:1、这样设置有没有办法实施正常供水?2、规范是否允许这样设置? 个人所了解到的信息:1、这样设置需要设真空灌,吸水口要设底阀,保证水泵吸水管道长期有水充满。2、高规有规定消防水泵应采用自灌式,是否说明特殊情况可不采用呢?“应”不是强制规定吧。强制规定是“必须”吧。 请各位发表下专业的意...查看详情
最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?...查看详情