距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
很多规范都规定了消防水泵应(宜)自灌吸水。可是为什么还有很多厂家生产自吸式消防水泵?并且都是通过消防认证的?! 比如:http://211.100.42.6/fireWeb/upload/201010/08/2010-4955_2.JPG 且很多厂家都说: XBZ型自吸式固定消防泵机组是根据我国消防法规的规定及各类用户的不同要求,自行研究开发而成的机电一体化设备。 该机组解决了长期以来,消防水池所...查看详情
对于消防泵自灌,各个规范描述五花八门,应自灌,宜自灌,各个规范都有描述。 不过都有说到一点,对于自灌引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵。 我想问一下,除了这个水泵之外,还有没有别的什么手段和方法?...查看详情
有个地下室消防水池我要套管不知道留多高啊!请各位高手多多解释原理...查看详情
一个商铺区的消防,有喷淋系统,消火栓系统,面积总共5公顷左右,泵房设计内的消火栓泵可以和喷淋泵合用吗?合用的话有什么技术要求吗?急,望高人指教。...查看详情
高层写字楼卫生间、消防水泵间是否设置喷头?...查看详情
现在是这样,一个地下室,我防火分区做一个动力双电源箱。将防区内的排污泵,消防水泵(电梯),消防风机统一用一个双电源箱,大家说可以不?...查看详情
一个住宅小区,由若干栋高层住宅组成,消防水泵接合器怎样设置?以每栋楼为单位分别设,还是统一考虑,在泵房附近设置?...查看详情
请教:有一小区:室内消防流量为15L/S,喷淋流量为26L/S,室外消防流量为20L/S,这三者合用一台消防泵,消防泵的流量应选多少?...查看详情
求助:这是三十二层商住,建筑高度99米;他在四~二十四层采用减压稳压消火栓。问题是静压超1.00MPa要求分区给水,消防水泵接合器是按两分区设吗?...查看详情
消防出水管管径过大会影响水泵的扬程吗?一个工程的施工单位说,由于出水管管径太大,水泵抽不上水,后来他把管道出水口处管径调小了,水才抽上去了,有谁知道这是什么回事呢?...查看详情
刚刚碰到一个问题,发现消防水泵都没有吸水口出的压力,不知道有没有吸水口是负压的消防泵,消防泵跟普通加压泵的区别。...查看详情
该小区为一国家机关住宅楼,地址为北京东三环附件,消防水泵于2004年安装使用,采用自耦降压的启动方式,水泵流量:144m3/h,扬程:80米,电机功率:45KW; 使用两年后,机械密封出现漏水的现象,此次维修为:更换水泵机械密封。 原因分析:消防泵长期放置,没有使用。管理维护人员没有对消防泵进行定期维护,当消防水泵启动时,机械密封静环与动环粘贴在起,水泵高速转动后,损坏了机械密封。 消防泵的启动方...查看详情
人民防空工程设计防火规范(GB 50098—98) 7.8 消防排水 7.8.1 设有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。 7.8.2 消防排水设施宜与生活排水设施合并设置,兼作消防排水的生活污水泵(含备用泵),总排水量应满足消防排水量的要求 人民防空工程设计防火规范(GB 50098—2009) 7.8 消防排水 7.8.1 设置有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。 7.8.2 消...查看详情
一台37kw消防水泵如何选择柴油发电机容量?敬请解答!...查看详情
我现在维修正在维修一台自动控制的30千瓦的水泵,压力达到不停机,压力开关没问题,模块没有问题, 想请教个位该如何维修?...查看详情
问题如标题,具体怎么区分呢...查看详情
建规8.4.2第5条中对消防水泵接合器设置提出了要求,但是规范中只说了何种类型的厂房以及公共建筑需要设置水泵接合器。 并没有说明何种类型的住宅建筑需设置水泵接合器。 根据项目经历,个人理解只要是设置了室内消火栓系统的住宅楼都必须设置消防水泵接合器。 不知理解是否正确,请各位指点。 谢谢...查看详情
防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心? 消防水出口的止回阀必须用微阻缓闭的吗?...查看详情
最近审图遇到一问题,54T0的消防水池,均分了2格,2台消火栓主泵各自设置独立的吸水管,审图的认为如何其中一格水池检修时,水泵就无备用泵了,必须设置吸水母管,我也有些不能理解,一格检修时消防水池都不能完全满足,此时消防水泵还要求备用意义有多大?...查看详情
各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压? 比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!...查看详情